Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

20.01.2014 в 01:45:28

Alex___dr написал : 4мм[sup]2[/sup]41А...

...

41А? А не 32 ли?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

20.01.2014 в 02:30:56

Загадка. Нагрузка - 8кВт максимум. К этой нагрузке шел вводной кабель ПУГНП 2*2,5мм2, потом был заменен на ПУГНП 2*4мм2. В чем суть - старый кабель вел себя нормально, НЕ ГРЕЛСЯ

Чудеса :) А чего заменили-то? :)

8 кВт - это кабель 10 кв.мм и автомат 40А.

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

20.01.2014 в 09:38:09

pudra написал : Диаметры не измеряли? 4 квадрата там не будет. 3 max. И качество меди. Возможно в первый раз у металла было меньшее удельное сопротивление , нежели у нового.

Четырех квадратов по всякому нет.

Johnny написал : Чудеса :) А чего заменили-то? :)

8 кВт - это кабель 10 кв.мм и автомат 40А.
Человек, у которого эта ситуация, заменил, понимая, что хоть и не греется 2,5, но для восьми кВт замена на четверку (будем называть его так, ибо так заявлено) будет не лишней. Хотя бы четверку, потому, что был в наличии именно он. Вот теперь гадаем, почему не грелся 2,5.

Alex___dr написал : Новый как раз ведёт себя нормально 8кВт - 36А при допустимых...

Это да, согласен, потому и говорю, что удивительно то, что не грелся 2,5.

Alex___dr написал : Старый провод был большего сечения...

Заявлено было 2,5, клали его электрики из УК, и по виду ничем не отличался от любого многопроволочного 2.5.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.01.2014 в 11:24:54

Dps08 Что за нагрузка? Как сделано соединение? Какая защита на линии?

0
Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

20.01.2014 в 12:42:47

вопрос по поводу УЗМ ... у меня установлена узм-50м, время от времени она отрубает электричество по всей квартире, а включать приходится руками .... Хотя может она автоматически и восстанавливает (когда нас дома нету), но видимо очень долго, т.к. я ни разу не дождался этого ... нормально ли ? Или что-то не так ...

Второй вопрос по накладным розеткам, не хочется бурить подрозетник на кухне, посоветуйте самые тонкие складные розетки ....

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.01.2014 в 12:59:41

http://www.elektro-portal.com/product/show/uzm-50 Задержка включения - 6 минут.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9133

20.01.2014 в 13:22:26

Банановый написал : самые тонкие накладные розетки ...

Есть специальные установочные боксы под обычные серийные розетки и включатели и у Legrand Cariva и Valena ,у Unica ,и у ABB Basic 55.У Unica глубина 35 мм,они есть на 1,2 и 3 поста в блоке.Самые дешёвые - Cariva,около 40 рублей за одинарный пост.

0

И это пройдёт ...

Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

20.01.2014 в 13:53:17

serj12 карива у меня как раз была, хотелось узнать бывает ли что-то тоньше =)

у каривы новые коробки появились 26мм правда цена 150рублей =)

LEGRAND (ЛЕГРАНД) CARIVA 773698 - КОРОБКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ, БЕЛЫЙ

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9133

20.01.2014 в 14:02:25

Банановый написал : хотелось узнать

Механизм розетки должен же куда-то встать.И не забываем про качество подсоединения.

0

И это пройдёт ...

Банановый
Банановый
Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

20.01.2014 в 14:33:06

на эти коробки по идее двойная розетка тоже должна же встать ?

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9133

20.01.2014 в 14:39:28

Банановый написал : двойная розетка

Нет,по бокам свисать будет,это для скрытого монтажа в подрозетник.

0

И это пройдёт ...