pudra, ну вроде логично.
Если мы ноль рвем для какой-то допзащиты (вот например установка 4х полюсного УЗО) - то это хорошо и допустимо.
А вот просто так поставить 4р автомат вместо 3р - абсолютно бессмысленно. (а еще он дороже и места больше занимает)
pudra написал :
защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника.
тут речь про реле напряжения.
Кстати, расскажите о данных требованиях разработчикам УЗМ - они тоже ноль не рвут. Как думаете, почему? :)
Хотим подключить к дому генератор, так как энергоснабжение в нашем крае не очень надёжное.
Кабеля все проложены, новые проложить уже нет возможности. Генератор планируется включать вручную.
Проблема в кабелях. В дом заходит ввод от счётчика с улицы 5х6мм², а из дома уходит питание на гараж,тоже 5х6мм². Генератор будет стоять в гараже. Единственный вариант подключения, который приходит в голову - генератор просто подключать в розетку в гараже, перед этим выключая вводной автомат в доме.
На сколько сильно неправильна такая схема подключения генератора?
andryu написал :
На сколько сильно неправильна такая схема подключения генератора?
такая схема недопустима.
Вам нужен перекидной рубильник. Обратите внимание на продукцию фирмы Hager
Перекидной рубильник устанавливаете в доме в том месте, где от счётчика ввод сделан. Туда же заводите отдельный кабель от генератора.
С выхода рубильника берёте питание на дом и гараж. Иначе по уму - никак.
Alexiy написал :
Кстати, расскажите о данных требованиях разработчикам УЗМ - они тоже ноль не рвут. Как думаете, почему?
Solovey написал :
А вот просто так поставить 4р автомат вместо 3р - абсолютно бессмысленно. (а еще он дороже и места больше занимает)
В подобном случае, как и вы, поставлю 3Р вместо 4Р, не задумываясь. Просто встречаются люди, которые машут ПУЭ в любом удобном случае (как сейчас поступил я), и при этом им сложно что-то доказать. Юридический подход.
Alexiy написал :
такая схема недопустима.
Вам нужен перекидной рубильник. Обратите внимание на продукцию фирмы Hager
Перекидной рубильник устанавливаете в доме в том месте, где от счётчика ввод сделан. Туда же заводите отдельный кабель от генератора.
С выхода рубильника берёте питание на дом и гараж. Иначе по уму - никак.
Ну мне тоже очень не нравиться такая схема как шеф предложил, но кабелей больше уже никак не добавить. Либо он будет такой опасной схемой пользоваться, либо придётся смириться с возможным пропаданием электричества.
pudra написал :
Хотя, awmal писал когда-то о количестве полюсов.
ага. Сначала создаём сами себе трудности, а затем с успехом их преодолеваем.
avmal написал :
При использовании автоматов 1Р+N алгоритм поиска и локализации повреждённой линии несколько упрощается – достаточно выключить все автоматы группы сработавшего УЗО, взвести УЗО и последовательно включать автоматы до сработки дифзащиты.
А додуматься до установки диффавтоматов просто непосильно... С диффавтоматами вообще никакого отключения соседних групп с помощью УЗО - отключится только повреждённая группа. Просто и естественно. Локализация повреждённой линии не требует ни единого лишнего телодвижения. Особенно это будет актуально при непостоянной утечке - пока вы идёте взводить УЗО, утечка уже сама исчезает и перебор автоматов не позволит оперативно обнаружить аварийную линию. Диффавтомат, отключившийся на конкретной линии не оставляет для сомнений ни единого шанса.
pudra написал :
Ну тогда фот в студию. В месте подключения проводов.
Куда провода приходят от розетки знаете? Если да, то проверьте куда посадили N/РЕ в щитке/расп. коробке.
Вот фотка:
Вчера вечером произошла удивительная история...решил я снова проверить эту розетку и вставил вилку, в очередной раз выбило УЗО...и я, подумав, что розетка отключена от питания, вытащил ее из подразетника, визуально осмотрел все подключенные провода, после этого решил проверить плотно ли они подключены и при касании винта прижимающего провод и рамки розетки произошло КЗ. Для меня это оказалось полной неожиданностью, как это вообще могло произойти? розетка же должна же была быть обесточена?