07.03.2014 в 15:50:45
#4404586
понятно не надо стиралку с люстрой объединять, стирайке отдельный дифф (только не бюджетный, если бюджетный, то связка ав+дифф., но теряем место в щите, и наоборот) вместо 16А поставьте 6 максимум 10А на люстру, если это действительно только люстра а не розетки в той-же комнате вдобавок.... мы-же не знаем достоверно, что у вас на самом деле там изобразили строители
07.03.2014 в 16:00:59
#4404608
Tratata, не хочу показаться навязчивым, но если есть возможность, сфотографируйте ваши автоматы. По строительному "феншую" - самый большой автомат - вводной (отрубает всю квартиру), второй по мощности на плиту, третий по мощности же - на розетки, четвертый на свет.
07.03.2014 в 16:02:08
#4404614
vvladq написал : понятно не надо стиралку с люстрой объединять, стирайке отдельный дифф (только не бюджетный, если бюджетный, то связка ав+дифф., но теряем место в щите, и наоборот) вместо 16А поставьте 6 максимум 10А на люстру, если это действительно только люстра а не розетки в той-же комнате вдобавок.... мы-же не знаем достоверно, что у вас на самом деле там изобразили строители
На этом дифе только люстра, проверял наличием/отсутствием фазы в розетках и других люстрах при включении/выключении всех дифов по очереди.
07.03.2014 в 16:04:53
#4404618
anfly написал : Tratata, не хочу показаться навязчивым, но если есть возможность, сфотографируйте ваши автоматы. По строительному "феншую" - самый большой автомат - вводной (отрубает всю квартиру), второй по мощности на плиту, третий по мощности же - на розетки, четвертый на свет.
Вводной вроде на 64А(точно не помню сколько) я опознал сам, после него 4-е дифа: 1 на 40А для плиты и 3-и одинаковых по 16А, завтра сделаю фото если не забуду.
07.03.2014 в 16:08:57
#4404623
Tratata написал : На этом дифе только люстра
гм... это ещё и диф... на неё-же не 2,5 закинуто.... соответственно с этого дифа действительно можно взять новую линию, плюс отводик на 6А автомат и только в него люстру.
08.03.2014 в 08:55:56
#4405724
Добрый день. Выбираю счетчик в щиток, не знаю какой ставить. Однофазный, много (>1) тарифный.
Выбор пока получается из трех. НЕВА МТ 123 энергомера СЕ 102 МЗЭП СОЭ-55/60
Какой посоветуете выбрать?
09.03.2014 в 16:32:51
#4407732
В квартире решено прокладывать кабель по потолку, но потолок предварительно обклеили плиткой из пробки (толщиной 5 мм, для тепло или звукоизоляции, не знаю). Собственно волнует вопрос по монтажу кабеля поверх этого добра, кабель ВВГ НГ-LS, пробковое покрытие судя по данным на сайте производителя имеет группу Г1. Можно по такому потолку вести кабель открытым способом, с помощью дюбель-хомутов? з.ы. Закрыто все это будет подвесными потолками из ГКЛ и натяжными (непроходные получается)
09.03.2014 в 17:04:28
#4407782
jager написал : Г1
СП 31-110-2003
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке *1. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. ________________ *1 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
НО
Закрыто все это будет подвесными потолками из ГКЛ и натяжными
и поэтому
ПУЭ 7
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
но есть и другое мнение
09.03.2014 в 21:39:12
#4408199
ГОРНЯК 46 написал : может кто знает и набросает схему данного щита??? щит на этаже. на этаже 4 квартиры
Тут не схема нужна, а реконструкция...
09.03.2014 в 22:30:58
#4408277
ГОРНЯК 46 написал : может кто знает и набросает схему данного щита???
Зачем вам схема ?? Это "классическая" схема с взрыв-пакетником на входе перед счётчиком и древними АЕшками после счётчика на ваши старые алюминивые линии.... Тут и без схемы ясно- нужна полная реконструкция щита и стояка....
09.03.2014 в 22:46:22
#4408311
ГОРНЯК 46, на последней фотке клеммник какой-то неуставной, что это? "Косичка" справа перед нулевой рейкой, как бы, "обнадеживает".
Юрий-Электр написал : и древними АЕшками после счётчика
Не, это, походу, Тирасполь...
P.S. Уважаемые форумчане! Если вы делаете фотки у себя дома, пользуйтесь, плиз, фотоаппаратом, а не телефоном.
09.03.2014 в 23:05:21
#4408346
НЕМЕЦ написал : Не, это, походу, Тирасполь...
Да, скорее всего. Сейчас повнимательнее глянул. Да, разницы нет- всё в помойку, на выброс. Не мойму только, зачем ГОРНЯК 46 нужна схема щита ? Там без схемы ясно- новые только счётчики, остальное- менять всё....
09.03.2014 в 23:58:30
#4408446
НЕМЕЦ написал : клеммник какой-то неуставной
:) У нас таких тьма в щитках и все горевшие.
10.03.2014 в 00:01:29
#4408457
ГОРНЯК 46 написал : ну я так понимаю все умные..но схему никто не набросает...
Юрий-Электр вам уже ответил, не нервничайте. :)
10.03.2014 в 00:04:01
#4408461
и без высказанных комментариев понятно что все нужно по хорошему менять. но вопрос остается - кто набросает схему?
10.03.2014 в 00:06:39
#4408468
ГОРНЯК 46 написал : но вопрос остается - кто набросает схему?
Так я и говорю: НАБРОСАЛ ОН СХЕМУ, только словами. Картинки сами дорисуйте.
10.03.2014 в 00:15:24
#4408483
ГОРНЯК 46 написал : контакт в этом зажиме хреновый
Схема Вам здесь не поможет, только замена клеммника. И, кстати, гляньте на внутреннюю сторону дверцы щита, там иногда бывает пожелтевшая бумажка.
10.03.2014 в 00:23:12
#4408494
ГОРНЯК 46 написал : но вопрос остается - кто набросает схему?
Ваша схема в двух словах:
Юрий-Электр написал : "классическая" схема с взрыв-пакетником на входе перед счётчиком и древними АЕшками после счётчика на ваши старые алюминивые линии
нарисовать сами можете схему. Не пойму одного- что даст вам схема ??
10.03.2014 в 01:04:51
#4408587
ГОРНЯК 46 написал : кто набросает схему?
На внутренней дверце щита должна быть схема, если нет - посмотрите в другом щите. А так, прикрутите нормально винтом свой провод, или сделайте отвод от стояка орехом и всё будет Ок. Лучше конечно как писали выше - всё поменять (как минимум всё кроме щита, счётчика и стояка).
10.03.2014 в 09:26:10
#4408741
В Интернете можно найти схемы старых типовых этажных щитов :)
Вот похожий, только на 3 квартиры
Взято тут :)
10.03.2014 в 10:58:58
#4408837
ГОРНЯК 46 написал : кто набросает схему?
вы набросайте, пройдите по проводам что и куда и может быть станет известно, что и почему отгорает хотя на самом деле надо всё вырезать и собрать заново, но для начала не плохо-бы отходящие с ав провода расцепить и понять какие группы они питают в квартире, мб докинуть линию на кухню и тд и тп...
непонятен ваш вопрос, каковы ваши цели?
а то я как-то полдня накидывал (с хреновым самочувствием притом, да ещё и от руки... один фиг-по своему что-то слепили, на вопросы наводящие не ответили (с целью перекомпоновки или изменения номиналов))
возможно два варианта - перемычка А или перемычка B в зависимости от возможностей электропроводки УЗО лучше разместить у соответствующего АВ, нарисовано как нарисовано с целью читаемости
уточните какую вам схему нарисовать, с какой целью, что вы хотите в итоге и возможно мы вам поможем
10.03.2014 в 18:11:12
#4409287
Сегодня обнаружил, что вилки "Шуко" "советского типа" (они, наверное, все еще выпускаются с небольшими изменениями) подходят не только к "немецким", но и к "французским" розеткам (правда, вставить ее туда можно как угодно, т.е. поляризации не будет). Вряд-ли кому от этого будет польза, но мало ли :)
10.03.2014 в 18:27:13
#4409309
Johnny, А РЕ контачит? (хотя, даже если контачит, такой контакт нельзя считать надёжным)
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.03.2014 в 18:32:43
#4409316
Kamikaze, контачит, но
Kamikaze написал : такой контакт нельзя считать надёжным
:)
10.03.2014 в 18:38:23
#4409320
Всем привет! Нужно положить проводку на потолке для 6 светильников (диодные лампы на 220В). Из потолка торчит аллюминий, 2 провода. Нормально будет их в 2 ваговских клемника на 8 проводов и раскидать на светильники? РАпсредкоробку поставить рядом с проводом из потолка и в гофрах протянуть до светильников 1.5 2жильный медный?
10.03.2014 в 18:42:36
#4409326
Ilich.is написал : Из потолка торчит аллюминий, 2 провода. Нормально будет их в 2 ваговских клемника на 8 проводов и раскидать на светильники?
Практика показала, что алюминий с Ваго не всегда хорошо уживается.
Ilich.is написал : РАпсредкоробку поставить рядом с проводом из потолка и в гофрах протянуть до светильников 1.5 2жильный медный?
И потом закрыть подвесным потолком? Не, это неправильно.
10.03.2014 в 18:44:33
#4409327
Johnny написал : Практика показала, что алюминий с Ваго не всегда хорошо уживается.
Какие могут быть проблемы?
Johnny написал : И потом закрыть подвесным потолком? Не, это неправильно.
Да, и потом закрывать. Знаю, что неправильно. В случае чего, буду разбирать потолок, это уже мои проблемы :). Ведь нужно, чтобы была доступность для того, чтобы поменять провод?