Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.03.2014 в 15:50:45

#4404586

понятно не надо стиралку с люстрой объединять, стирайке отдельный дифф (только не бюджетный, если бюджетный, то связка ав+дифф., но теряем место в щите, и наоборот) вместо 16А поставьте 6 максимум 10А на люстру, если это действительно только люстра а не розетки в той-же комнате вдобавок.... мы-же не знаем достоверно, что у вас на самом деле там изобразили строители

Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

07.03.2014 в 16:00:59

#4404608

Tratata, не хочу показаться навязчивым, но если есть возможность, сфотографируйте ваши автоматы. По строительному "феншую" - самый большой автомат - вводной (отрубает всю квартиру), второй по мощности на плиту, третий по мощности же - на розетки, четвертый на свет.

Аватар пользователя
Tratata

Местный

Регистрация: 23.01.2014

Минск

Сообщений: 33

07.03.2014 в 16:02:08

#4404614

vvladq написал : понятно не надо стиралку с люстрой объединять, стирайке отдельный дифф (только не бюджетный, если бюджетный, то связка ав+дифф., но теряем место в щите, и наоборот) вместо 16А поставьте 6 максимум 10А на люстру, если это действительно только люстра а не розетки в той-же комнате вдобавок.... мы-же не знаем достоверно, что у вас на самом деле там изобразили строители

На этом дифе только люстра, проверял наличием/отсутствием фазы в розетках и других люстрах при включении/выключении всех дифов по очереди.

Аватар пользователя
Tratata

Местный

Регистрация: 23.01.2014

Минск

Сообщений: 33

07.03.2014 в 16:04:53

#4404618

anfly написал : Tratata, не хочу показаться навязчивым, но если есть возможность, сфотографируйте ваши автоматы. По строительному "феншую" - самый большой автомат - вводной (отрубает всю квартиру), второй по мощности на плиту, третий по мощности же - на розетки, четвертый на свет.

Вводной вроде на 64А(точно не помню сколько) я опознал сам, после него 4-е дифа: 1 на 40А для плиты и 3-и одинаковых по 16А, завтра сделаю фото если не забуду.

Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.03.2014 в 16:08:57

#4404623

Tratata написал : На этом дифе только люстра

гм... это ещё и диф... на неё-же не 2,5 закинуто.... соответственно с этого дифа действительно можно взять новую линию, плюс отводик на 6А автомат и только в него люстру.

Аватар пользователя
MegaDocent

Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

08.03.2014 в 08:55:56

#4405724

Добрый день. Выбираю счетчик в щиток, не знаю какой ставить. Однофазный, много (>1) тарифный.

Выбор пока получается из трех. НЕВА МТ 123 энергомера СЕ 102 МЗЭП СОЭ-55/60

Какой посоветуете выбрать?

Аватар пользователя
jager

Местный

Регистрация: 18.10.2012

Москва

Сообщений: 14

09.03.2014 в 16:32:51

#4407732

В квартире решено прокладывать кабель по потолку, но потолок предварительно обклеили плиткой из пробки (толщиной 5 мм, для тепло или звукоизоляции, не знаю). Собственно волнует вопрос по монтажу кабеля поверх этого добра, кабель ВВГ НГ-LS, пробковое покрытие судя по данным на сайте производителя имеет группу Г1. Можно по такому потолку вести кабель открытым способом, с помощью дюбель-хомутов? з.ы. Закрыто все это будет подвесными потолками из ГКЛ и натяжными (непроходные получается)

Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

09.03.2014 в 17:04:28

#4407782

jager написал : Г1

СП 31-110-2003

14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке *1. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается. ________________ *1 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.

НО

Закрыто все это будет подвесными потолками из ГКЛ и натяжными

и поэтому

ПУЭ 7

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. ____________ *Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

но есть и другое мнение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=106019&page=11&p=4249844&viewfull=1#post4249844 зависит, кто будет у вас принимать работу

Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

09.03.2014 в 21:26:47

#4408178

всем привет может кто знает и набросает схему данного щита??? щит на этаже. на этаже 4 квартиры

отгорает периодически моя фаза - ....контакт в этом зажиме хреновый

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.03.2014 в 21:39:12

#4408199

ГОРНЯК 46 написал : может кто знает и набросает схему данного щита??? щит на этаже. на этаже 4 квартиры

Тут не схема нужна, а реконструкция...

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

09.03.2014 в 22:30:58

#4408277

ГОРНЯК 46 написал : может кто знает и набросает схему данного щита???

Зачем вам схема ?? Это "классическая" схема с взрыв-пакетником на входе перед счётчиком и древними АЕшками после счётчика на ваши старые алюминивые линии.... Тут и без схемы ясно- нужна полная реконструкция щита и стояка....

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

09.03.2014 в 22:46:22

#4408311

ГОРНЯК 46, на последней фотке клеммник какой-то неуставной, что это? "Косичка" справа перед нулевой рейкой, как бы, "обнадеживает".

Юрий-Электр написал : и древними АЕшками после счётчика

Не, это, походу, Тирасполь...

P.S. Уважаемые форумчане! Если вы делаете фотки у себя дома, пользуйтесь, плиз, фотоаппаратом, а не телефоном.

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

09.03.2014 в 23:05:21

#4408346

НЕМЕЦ написал : Не, это, походу, Тирасполь...

Да, скорее всего. Сейчас повнимательнее глянул. Да, разницы нет- всё в помойку, на выброс. Не мойму только, зачем ГОРНЯК 46 нужна схема щита ? Там без схемы ясно- новые только счётчики, остальное- менять всё....

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

09.03.2014 в 23:58:30

#4408446

НЕМЕЦ написал : клеммник какой-то неуставной

:) У нас таких тьма в щитках и все горевшие.

Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

09.03.2014 в 23:59:51

#4408451

ну я так понимаю все умные..но схему никто не набросает...

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.03.2014 в 00:01:29

#4408457

ГОРНЯК 46 написал : ну я так понимаю все умные..но схему никто не набросает...

Юрий-Электр вам уже ответил, не нервничайте. :)

Аватар пользователя
ГОРНЯК 46

Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

10.03.2014 в 00:04:01

#4408461

и без высказанных комментариев понятно что все нужно по хорошему менять. но вопрос остается - кто набросает схему?

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.03.2014 в 00:06:39

#4408468

ГОРНЯК 46 написал : но вопрос остается - кто набросает схему?

Так я и говорю: НАБРОСАЛ ОН СХЕМУ, только словами. Картинки сами дорисуйте.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.03.2014 в 00:15:24

#4408483

ГОРНЯК 46 написал : контакт в этом зажиме хреновый

Схема Вам здесь не поможет, только замена клеммника. И, кстати, гляньте на внутреннюю сторону дверцы щита, там иногда бывает пожелтевшая бумажка.

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

10.03.2014 в 00:23:12

#4408494

ГОРНЯК 46 написал : но вопрос остается - кто набросает схему?

Ваша схема в двух словах:

Юрий-Электр написал : "классическая" схема с взрыв-пакетником на входе перед счётчиком и древними АЕшками после счётчика на ваши старые алюминивые линии

нарисовать сами можете схему. Не пойму одного- что даст вам схема ??

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

10.03.2014 в 01:04:51

#4408587

ГОРНЯК 46 написал : кто набросает схему?

На внутренней дверце щита должна быть схема, если нет - посмотрите в другом щите. А так, прикрутите нормально винтом свой провод, или сделайте отвод от стояка орехом и всё будет Ок. Лучше конечно как писали выше - всё поменять (как минимум всё кроме щита, счётчика и стояка).

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.03.2014 в 09:26:10

#4408741

В Интернете можно найти схемы старых типовых этажных щитов :)

Вот похожий, только на 3 квартиры

Взято тут :) http://zametkielectrika.ru/etazhnyj-shhit/

Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

10.03.2014 в 10:58:58

#4408837

ГОРНЯК 46 написал : кто набросает схему?

вы набросайте, пройдите по проводам что и куда и может быть станет известно, что и почему отгорает хотя на самом деле надо всё вырезать и собрать заново, но для начала не плохо-бы отходящие с ав провода расцепить и понять какие группы они питают в квартире, мб докинуть линию на кухню и тд и тп...

непонятен ваш вопрос, каковы ваши цели?

а то я как-то полдня накидывал (с хреновым самочувствием притом, да ещё и от руки... один фиг-по своему что-то слепили, на вопросы наводящие не ответили (с целью перекомпоновки или изменения номиналов))

возможно два варианта - перемычка А или перемычка B в зависимости от возможностей электропроводки УЗО лучше разместить у соответствующего АВ, нарисовано как нарисовано с целью читаемости

уточните какую вам схему нарисовать, с какой целью, что вы хотите в итоге и возможно мы вам поможем

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

10.03.2014 в 18:11:12

#4409287

Сегодня обнаружил, что вилки "Шуко" "советского типа" (они, наверное, все еще выпускаются с небольшими изменениями) подходят не только к "немецким", но и к "французским" розеткам (правда, вставить ее туда можно как угодно, т.е. поляризации не будет). Вряд-ли кому от этого будет польза, но мало ли :)

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.03.2014 в 18:27:13

#4409309

Johnny, А РЕ контачит? (хотя, даже если контачит, такой контакт нельзя считать надёжным)

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

10.03.2014 в 18:32:43

#4409316

Kamikaze, контачит, но

Kamikaze написал : такой контакт нельзя считать надёжным

:)

Аватар пользователя
Ilich.is

Местный

Регистрация: 08.03.2014

Мурманск

Сообщений: 13

10.03.2014 в 18:38:23

#4409320

Всем привет! Нужно положить проводку на потолке для 6 светильников (диодные лампы на 220В). Из потолка торчит аллюминий, 2 провода. Нормально будет их в 2 ваговских клемника на 8 проводов и раскидать на светильники? РАпсредкоробку поставить рядом с проводом из потолка и в гофрах протянуть до светильников 1.5 2жильный медный?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

10.03.2014 в 18:42:36

#4409326

Ilich.is написал : Из потолка торчит аллюминий, 2 провода. Нормально будет их в 2 ваговских клемника на 8 проводов и раскидать на светильники?

Практика показала, что алюминий с Ваго не всегда хорошо уживается.

Ilich.is написал : РАпсредкоробку поставить рядом с проводом из потолка и в гофрах протянуть до светильников 1.5 2жильный медный?

И потом закрыть подвесным потолком? Не, это неправильно.

Аватар пользователя
Ilich.is

Местный

Регистрация: 08.03.2014

Мурманск

Сообщений: 13

10.03.2014 в 18:44:33

#4409327

Johnny написал : Практика показала, что алюминий с Ваго не всегда хорошо уживается.

Какие могут быть проблемы?

Johnny написал : И потом закрыть подвесным потолком? Не, это неправильно.

Да, и потом закрывать. Знаю, что неправильно. В случае чего, буду разбирать потолок, это уже мои проблемы :). Ведь нужно, чтобы была доступность для того, чтобы поменять провод?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2014 в 18:49:49

#4409342

Ilich.is написал : Какие могут быть проблемы?

Клемник расплавиться и отгорит.

Ilich.is написал : Знаю, что неправильно.

Тогда зачем спрашивать? Делайте и живите.