Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2014 в 18:49:49

Ilich.is написал : Какие могут быть проблемы?

Клемник расплавиться и отгорит.

Ilich.is написал : Знаю, что неправильно.

Тогда зачем спрашивать? Делайте и живите.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

10.03.2014 в 18:50:26

Ilich.is написал : Какие могут быть проблемы?

Пожар, например.

Ilich.is написал : Ведь нужно, чтобы была доступность для того, чтобы поменять провод?

Для обслуживания соединения.

0
Ilich.is
Ilich.is
Новичок

Регистрация: 08.03.2014

Мурманск

Сообщений: 13

10.03.2014 в 18:53:20

Rumato написал : Тогда зачем спрашивать?

Узнать мнение по моей "схеме" и еще раз взвесить принятое решение. Если только для обслуживания (на безопасность не влияет), то закрою.

Johnny написал : Пожар, например.

Как тогда лучше сделать соединение?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.03.2014 в 18:54:11

Rumato написал : Клемник расплавиться и отгорит.

Это зависит ещё и от нагрузки. Светодиодные лампы обычно потребляют не шибко много, 6 светильников по 10Вт - это 60Вт (где-то 100-200ВА), т.е. максимум 1А. На таком токе даже криво установленная WAGO на алюминии будет работать нормально

0
Ilich.is
Ilich.is
Новичок

Регистрация: 08.03.2014

Мурманск

Сообщений: 13

10.03.2014 в 18:58:10

ksiman написал : Это зависит ещё и от нагрузки. Светодиодные лампы обычно потребляют не шибко много, 6 светильников по 10Вт - это 60Вт (где-то 100-200ВА), т.е. максимум 1А. На таком токе даже криво установленная WAGO будет работать нормально

На лампе написано 5.4 Вт. Т.е. можно не переживать за такое соединение?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2014 в 19:03:10

ksiman написал : Это зависит ещё и от нагрузки

Естественно, но данных об этом нет. Я однажды приехал в квартиру, надо было добавить точечных светильников в ГКЛ-потолке. Вытаскиваю светильник, а там ПУНП 2*1.5 (как написано, но по факту меньше), светильников 8, хотели еще 6. Меня чуть кондратий не хватил, говорю - "Сгорите нафиг", ан нет, хозяйка решила светодиодные по 4 Вт ставить (Я говорит уже поняла, что электрик у меня ***** был.) Общая нагрузка 64 Вт. Скрутки я заменил на ВАГО 222, автомат 10А, правда TDM...

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

10.03.2014 в 19:08:25

Ilich.is написал : Как тогда лучше сделать соединение?

Найти на стене распайку, откуда идет алюминий на потолок. Взять питание оттуда (клеммник, опрессовка). Коробку под потолком не делать.

0
Ilich.is
Ilich.is
Новичок

Регистрация: 08.03.2014

Мурманск

Сообщений: 13

10.03.2014 в 19:10:26

Rumato написал : Общая нагрузка 64 Вт. Скрутки я заменил на ВАГО 222, автомат 10А, правда TDM...

Я правильно понял, что wago в таком случае можно использовать?

0
Ilich.is
Ilich.is
Новичок

Регистрация: 08.03.2014

Мурманск

Сообщений: 13

10.03.2014 в 19:11:19

Johnny написал : Найти на стене распайку, откуда идет алюминий на потолок. Взять питание оттуда (клеммник, опрессовка). Коробку под потолком не делать.

Очень не хочется трогать проводку, которая есть. Вот их хочу сделать попроще.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

10.03.2014 в 19:11:37

Ilich.is написал : Я правильно понял, что wago в таком случае можно использовать?

ПУНП - медный провод...

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

10.03.2014 в 19:13:16

Ilich.is написал : Очень не хочется трогать проводку, которая есть. Вот их хочу сделать попроще.

Ну, делайте как хотите. А потом будете все дестроить и менять проводку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.