04.04.2014 в 13:09:23
luzgin написал : 2 провода одного сечения зажимаються в клемме любого автомата
Особенно если 1 провод однопроволочный 6мм а рядом многопроволочный НШВИ. Ну хотя конечно можно и тоже однопровлочный. многопроволочным аккуратней и удобней.
Solovey написал : На кабель 3*6 автомат 32А - это нормуль. 40А на такой кабель - это уже АХТУНГ, просто на гране... 50А- просто воспринимать как рубильник, т.е. полное отсутствие защиты...
Программа "Электрик" считает по другому =(( Значит всё же сделаю ввод с запасом, как и было в одном из вариантов. 3х10 Ибо пока я не решу проблему с полами в кухне, если я решусь их вскрывать будет один вар. Если не решусь то другой. Но предусмотреть вариант со вскрытием явно стоит.. Значит полюбе нужен еще Одын 2P C40
04.04.2014 в 13:13:18
luzgin написал : т.е (спрошу на ушко) иек все таки все ставят?
Ставят))) но не все.
04.04.2014 в 15:39:31
luzgin написал : т.е (спрошу на ушко) иек все таки все ставят?
Для бюджетных щитов ставят :) Кстати, УЗО у ИЭК значительно лучше выходят, чем их-же дифавтоматы :) Работают почти как путёвые :)
04.04.2014 в 21:32:41
Ситуация. Новостройка, все коробки на Wago. Коробки будут "топить". Прессуем без вариантов или ... ?
04.04.2014 в 21:43:30
Rumato, да не :) подразумевалось забить и не делать "ревизию" коробок. Люди же любят подешевле. А тут просто повезло хозяину, т.к. в общей смете работ (сантехника, электромонтаж, штукатурно-малярные ...), электромонтажные работы просто мизер - 5%.
04.04.2014 в 21:51:01
EAN, Если бы я ушел с такого объекта ничего не сделав, у меня бы сон пропал. Лучше тогда вообще не браться. Прессовать без вариантов. Стоп. Новостройка, щиток, УЗО, медь... а в чём Ваша задача заключается? Кроме коробок.
04.04.2014 в 22:01:16
Rumato, да как обычно, добавить розеток, освещение, кухня встраиваемая, вентиляторы... слаботочка (ТВ, иНет).
04.04.2014 в 22:09:03
EAN написал : добавить розеток, освещение,
Ну вот и смотрите, добавили розеток, добавилась нагрузка, ушли, а через неделю звонок - "Что Вы мне наделали?! Половина розеток не работает!" И начинается поиск
EAN написал : Коробки будут "топить"
Дело Ваше, не знаю сколько в Тюмени ГМЛ стоят и ТУТ, но лично для меня надежность на первом месте.
04.04.2014 в 22:17:06
Rumato, сколько бы они не стоили, на данном объекте они пойдут в материалы... знакомый главный инженер / энергетик уже весь мозг просовокуплял, что Ваго наше все :mad:. Прессовать буду однозначно, если не выгонят... просто было интересно мнение. Вдруг чего изменилось за последний год ;).
05.04.2014 в 07:17:38
Сейчас глянул на фото щита, его придется "перетряхивать" - автоматы 40 / 16 / 20 А и 3 диф автомата 25А. Измерю диаметр жил сначала в коробках.
Доп. вопросы:
05.04.2014 в 08:33:18
Возьмите кросс-модуль и засуньте его в подходящую по размерам коробку.
05.04.2014 в 20:27:35
Народ кто в теме как это работает? Затрахал этот яндекс перевод вроде и понял но сомнение осталось, потому хотелось бы узнать чужое мнение.
05.04.2014 в 20:38:42
старик, работа его заключается в выводе информации на дисплей. один USB вход и два выхода с индикацией напряжение и тока.
05.04.2014 в 21:07:42
anfly написал : работа его заключается в выводе информации на дисплей. один USB вход и два выхода с индикацией напряжение и тока.
Там входное напряжение указано от 3,2 до 10 вольт. Ну я и предположил что входное в этом диапазоне, а выходное типа 5 вольт и выходное он показывает. Что НЕ????
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.