04.04.2014 в 12:38:25
Solovey написал : Вообще не встречал упоминаний что у ИЭКа есть селективные УЗО...
я вчера спецом для этого бумажный каталог листал а сегодня они уже есть под заказ в моем любимом магазе:eek:
Solovey написал : т.е. полное отсутствие защиты...
вчера смотрел щит (квартиры нового дома ) люди еще не особо живут АВ 25 А на кухню стоит ВВГ 3*2,5 -5 розеток АВ 16 А весь свет 3*1,5 от застройщика -проект есть наверняка
04.04.2014 в 12:41:09
luzgin написал : я вчера спецом для этого бумажный каталог листал а сегодня они уже есть под заказ в моем любимом магазе:eek:
Еще 1,5 года назад такие в щиты ставил. Пока работают нормально :)
04.04.2014 в 12:46:04
ksiman написал : Еще 1,5 года назад такие в щиты ставил
т.е (спрошу на ушко) иек все таки все ставят?
04.04.2014 в 13:09:23
luzgin написал : 2 провода одного сечения зажимаються в клемме любого автомата
Особенно если 1 провод однопроволочный 6мм а рядом многопроволочный НШВИ. Ну хотя конечно можно и тоже однопровлочный. многопроволочным аккуратней и удобней.
Solovey написал : На кабель 3*6 автомат 32А - это нормуль. 40А на такой кабель - это уже АХТУНГ, просто на гране... 50А- просто воспринимать как рубильник, т.е. полное отсутствие защиты...
Программа "Электрик" считает по другому =(( Значит всё же сделаю ввод с запасом, как и было в одном из вариантов. 3х10 Ибо пока я не решу проблему с полами в кухне, если я решусь их вскрывать будет один вар. Если не решусь то другой. Но предусмотреть вариант со вскрытием явно стоит.. Значит полюбе нужен еще Одын 2P C40
04.04.2014 в 13:13:18
luzgin написал : т.е (спрошу на ушко) иек все таки все ставят?
Ставят))) но не все.
04.04.2014 в 15:39:31
luzgin написал : т.е (спрошу на ушко) иек все таки все ставят?
Для бюджетных щитов ставят :) Кстати, УЗО у ИЭК значительно лучше выходят, чем их-же дифавтоматы :) Работают почти как путёвые :)
04.04.2014 в 21:32:41
Ситуация. Новостройка, все коробки на Wago. Коробки будут "топить". Прессуем без вариантов или ... ?
04.04.2014 в 21:43:30
Rumato, да не :) подразумевалось забить и не делать "ревизию" коробок. Люди же любят подешевле. А тут просто повезло хозяину, т.к. в общей смете работ (сантехника, электромонтаж, штукатурно-малярные ...), электромонтажные работы просто мизер - 5%.
04.04.2014 в 21:51:01
EAN, Если бы я ушел с такого объекта ничего не сделав, у меня бы сон пропал. Лучше тогда вообще не браться. Прессовать без вариантов. Стоп. Новостройка, щиток, УЗО, медь... а в чём Ваша задача заключается? Кроме коробок.
04.04.2014 в 22:01:16
Rumato, да как обычно, добавить розеток, освещение, кухня встраиваемая, вентиляторы... слаботочка (ТВ, иНет).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.