vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.04.2014 в 20:43:23

BV написал : ИМХО, повторюсь - следуя такой логике - торшеры, люстры и прочее - "вне закона" :) Там внутри тонкие проводочки, да и шнуры не 2.5мм2.

есть такие пункты в ПУЭ

3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии)

и знаменитый

3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.

над которым так недавно кропели...

то есть, как-бы да - можно, НО дивайз подключенный к сети должен иметь свой предохранитель.... и как говориться - иначе горите на здоровье (ибо это совершенно не исключено (вспомним те-же китайские гирлянды)).... недаром в цивилизованных странах в вилках электроприборов - предохранители (со времён окончания Второй Мировой)

0
Вложение
Аватар пользователя
Sergey26

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

07.04.2014 в 22:31:20

CS-CS рекомендовал использовать автомат ABB S202 16A. Можно использовать серию SH? А то S в 2 раза дороже!

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.04.2014 в 22:35:29

Sergey26 написал : CS-CS рекомендовал использовать автомат ABB S202 16A. Можно использовать серию SH? А то S в 2 раза дороже!

S202 это АВ 2р ... Использовать ABB SH201,202 можно, просто S201,202 удобней из-за двойных клемм ...

0
Аватар пользователя
Sergey26

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

08.04.2014 в 00:28:52

Блин да один ABB 2-полюсной S202 C16 арт.2CDS252001R0164 -539руб.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.04.2014 в 00:38:57

Ну тогда стоит взять вдвое дешевле SH202L... Стоят, работают и не горюют... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.04.2014 в 01:46:12

Sergey26, А зачем вообще АББ ? Используйте Шнайдер/Легранд

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

08.04.2014 в 03:37:50

vvladq написал : недаром в цивилизованных странах в вилках электроприборов - предохранители

В Великобритании.

Sergey26 написал : CS-CS рекомендовал использовать автомат ABB S202 16A. Можно использовать серию SH? А то S в 2 раза дороже!

Если внимательно посмотреть фото к статье, то становится понятно, почему именно S200.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.04.2014 в 09:39:20

дружба написал : Купите нужной длины кусок ПВС,вместо шнура с вылкой подключите его,в д/ш(в случаи гарантии,подключите обратно шнур с вилкой),жилы ПВС опресуйте в месте с жилами в/поверхности,так и подключайте.

А чем-этот вариант плох? обойдеться всего 150р,2 метра ПВС 3*4мм2+3 НШВИ.И не нужно устанавливать бокс:)

0
Аватар пользователя
ARSolog

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 60

08.04.2014 в 15:58:29

Проектирую щиток, 3х-фазный ввод, компики будут питаться через РВФ и ИБП. Непонятны следующие моменты: Как ИБП обвязать? т.е. вот три фазы заходит на РВФ, далее одна фаза (+ нейтраль, + РЕ) идет на ИБП, а далее на компы. РЕ что идект на компы брать с общей клеммы или от ИБП? Если потребителей от ИБП несколько надо их как-то разделять автоматами (еще чем)?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

08.04.2014 в 16:03:13

ARSolog написал : Проектирую щиток, 3х-фазный ввод, компики будут питаться через РВФ и ИБП. Непонятны следующие моменты: Как ИБП обвязать? т.е. вот три фазы заходит на РВФ, далее одна фаза (+ нейтраль, + РЕ) идет на ИБП, а далее на компы. РЕ что идект на компы брать с общей клеммы или от ИБП? Если потребителей от ИБП несколько надо их как-то разделять автоматами (еще чем)?

ИБП трехфазный или однофазный? С общей клеммы.Потребители можете в щит собрать.и не забудьте обходной рубильник,На случай вывода ИБП в ремонт.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

08.04.2014 в 20:16:17

BV написал : Очень интересно, чем дело кончится....

Дело закончилось, но так и непонятно в чем была причина :confused:. Привезли моник и сенсор, поменяли и ничего не изменилось. В итоге отключил/открутил все земли в инфокиоске и ещё несколько разъёмов достал, потом всё назад прикрутил/подключил и всё заработало на любой розетке :cool:. Уже около недели работает и всё Ок. Такой вот полтергейст.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

08.04.2014 в 22:27:13

Johnny написал : В Великобритании

я знаю там даже внутренняя разводка вся продумана (и как правильно заделать розетку в школах изучают)

Внутренняя разводка: нейтральный провод провисает больше, чем фазный, чтобы в случае выдёргивания кабеля фазный провод оторвался первым. :a

эргономика продумана, чтоб пальцы не подпихивали под контакты, шнур всегда вниз (за него невозможно выдернуть вилку из розетки) и тд

(хотя и произошло появление подобной вилки от безумной кольцевой системы проводки, но по моему предохранитель в вилке это то что должно быть всюду)

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

09.04.2014 в 05:00:04

vvladq написал : ... (и как правильно заделать розетку в школах изучают)

Простите, у вас в школе по эл. цепям практических уроков не было ?

vvladq написал :

Что, прямо подобные розетки/вилки с "заземляющим" контактом на фены и плойки :eek: ?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

09.04.2014 в 08:18:28

Songo написал : Такой вот полтергейст.

Причем здесь полтергейст? Наука о контактах

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

09.04.2014 в 09:42:53

EAN написал : Простите, у вас в школе по эл. цепям практических уроков не было ?

У нас не было. Я их сам себе устраивал после школы (а иногда и вместо :o)

0