BV написал : Вкратце. CS неправ потому что:

  1. Следуя его логике в обычные розетки по всей квартире на 16А надо включать только приборы только с кабелем рассчитанным на 16А Нельзя включать торшеры, настольные лампы с сечением провода 0.5...0.75мм2.

CS постоянно пишет о том, что автоматы защищают лишь СТАЦИОНАРНУЮ проводку. Что там буде подключено в розетку - неважно. DED@ПВО, B25 не нужен.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.04.2014 в 04:35:17

Johnny написал : DED@ПВО, B25 не нужен.

Можно и так ... Но по моему проще подключить плиту моим способом, ИМХО ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124163

07.04.2014 в 09:27:23

Johnny написал : CS постоянно пишет о том, что автоматы защищают лишь СТАЦИОНАРНУЮ проводку. Что там буде подключено в розетку - неважно.

Ну да, правой рукой одно пишет, левой - другое - почитайте по ссылке :) Вот дословно, что мне не согласуется с логикой: "Если попробовать подобрать слова так, чтобы не запутаться, то мы на кабель, рассчитанный на вилку в 16А и автомат 16А, (кабель духовки) лепим хрен знает что под автоматом в 32А. Как будет вести себя внутренность духовки? Сам кабель? Может – сгорит, а может – нет. Потому что короткий. " ИМХО, повторюсь - следуя такой логике - торшеры, люстры и прочее - "вне закона" :) Там внутри тонкие проводочки, да и шнуры не 2.5мм2. Или давайте тогда у каждой люстры автомат на 1...6А на потолке лепить, ну или в щитке и отдельной линией :) Ну а что? Так "по модулям" бабла больше ;)

Sergey26 написал : Можно ли, чтобы не вставлять в клемник еще 6мм2, припаять к имеющимся 6мм2 кабель 3*2.5 идущий на автомат С16 а затем на розетку для духового шкафа?

Да. А сможете правильно исполнить такое соединение?

DED@ПВО написал : Ну, во первых ВВГ трехжильный на фото...

ОК, имелась в виду моножила.

DED@ПВО написал : Повторяю: отсоединяете кабель от плиты и подключаете к кухонному щитку, а от кухонного щитка через АВ25А на плиту другим кабелем к плите, а через АВ16А к розетке духового шкафа ... Примерно так:

Сможете разумно объяснить за каким под кухней, в габарите 11см городить столько автоматов, если кабели выдерживают, ПУЭ - не против, если достаточно только надежных соединений? Получается, что АВ25 установленный в конце линии, под кухней будет защищать прибор, а не линию....что как-бы.... лишнее.... Если розетку 16А отвести кабелем 6мм2, или даже 4мм2. То что будет защищать АВ16А? Правильно - розетку, шнур, духовку.... В розетку будет включаться что-то кроме духовки? :) Сварочник например? Далее, шнур духовки максимум 1...1.5мм2. Даже если предположить, что линия 2.5мм2 и автомат 16А, угадаем с трех раз - кто умрет первым при повышении тока?

DED@ПВО написал : Ну и во вторых у ТС всё ожидаемо после АВ25а к плите на 7,2kW...

У варки три конфорки, номиналами 2,2,1.5 в сумме 5.5 квт. Почему мощность подключения 7.2квт - вопрос.... Варка индукционная, следовательно - экономичная - но тут получается 23% она должна отдавать тепла в воздух....

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

07.04.2014 в 11:48:46

BV написал : У варки три конфорки, номиналами 2,2,1.5 в сумме 5.5 квт.
Почему мощность подключения 7.2квт - вопрос....
Варка индукционная, следовательно - экономичная - но тут получается 23% она должна отдавать тепла в воздух....

4 конфорки там... 2 + 2 + 1,5 + 1,5 ... 7

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.04.2014 в 12:15:52

rms74 написал : ???

что не так?

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

07.04.2014 в 20:43:23

BV написал : ИМХО, повторюсь - следуя такой логике - торшеры, люстры и прочее - "вне закона" :) Там внутри тонкие проводочки, да и шнуры не 2.5мм2.

есть такие пункты в ПУЭ

3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии)

и знаменитый

3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.

над которым так недавно кропели...

то есть, как-бы да - можно, НО дивайз подключенный к сети должен иметь свой предохранитель.... и как говориться - иначе горите на здоровье (ибо это совершенно не исключено (вспомним те-же китайские гирлянды)).... недаром в цивилизованных странах в вилках электроприборов - предохранители (со времён окончания Второй Мировой)

0
Вложение
Sergey26
Sergey26
Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

07.04.2014 в 22:31:20

CS-CS рекомендовал использовать автомат ABB S202 16A. Можно использовать серию SH? А то S в 2 раза дороже!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.04.2014 в 22:35:29

Sergey26 написал : CS-CS рекомендовал использовать автомат ABB S202 16A. Можно использовать серию SH? А то S в 2 раза дороже!

S202 это АВ 2р ... Использовать ABB SH201,202 можно, просто S201,202 удобней из-за двойных клемм ...

0
Sergey26
Sergey26
Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

08.04.2014 в 00:28:52

Блин да один ABB 2-полюсной S202 C16 арт.2CDS252001R0164 -539руб.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.04.2014 в 00:38:57

Ну тогда стоит взять вдвое дешевле SH202L... Стоят, работают и не горюют... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

08.04.2014 в 01:46:12

Sergey26, А зачем вообще АББ ? Используйте Шнайдер/Легранд

0