Johnny написал :
CS постоянно пишет о том, что автоматы защищают лишь СТАЦИОНАРНУЮ проводку. Что там буде подключено в розетку - неважно.
Ну да, правой рукой одно пишет, левой - другое - почитайте по ссылке :)
Вот дословно, что мне не согласуется с логикой: "Если попробовать подобрать слова так, чтобы не запутаться, то мы на кабель, рассчитанный на вилку в 16А и автомат 16А, (кабель духовки) лепим хрен знает что под автоматом в 32А. Как будет вести себя внутренность духовки? Сам кабель? Может – сгорит, а может – нет. Потому что короткий. "
ИМХО, повторюсь - следуя такой логике - торшеры, люстры и прочее - "вне закона" :) Там внутри тонкие проводочки, да и шнуры не 2.5мм2.
Или давайте тогда у каждой люстры автомат на 1...6А на потолке лепить, ну или в щитке и отдельной линией :) Ну а что? Так "по модулям" бабла больше ;)
Sergey26 написал :
Можно ли, чтобы не вставлять в клемник еще 6мм2, припаять к имеющимся 6мм2 кабель 3*2.5 идущий на автомат С16 а затем на розетку для духового шкафа?
Да. А сможете правильно исполнить такое соединение?
DED@ПВО написал :
Ну, во первых ВВГ трехжильный на фото...
ОК, имелась в виду моножила.
DED@ПВО написал :
Повторяю: отсоединяете кабель от плиты и подключаете к кухонному щитку, а от кухонного щитка через АВ25А на плиту другим кабелем к плите, а через АВ16А к розетке духового шкафа ... Примерно так:
Сможете разумно объяснить за каким под кухней, в габарите 11см городить столько автоматов, если кабели выдерживают, ПУЭ - не против, если достаточно только надежных соединений? Получается, что АВ25 установленный в конце линии, под кухней будет защищать прибор, а не линию....что как-бы.... лишнее.... Если розетку 16А отвести кабелем 6мм2, или даже 4мм2. То что будет защищать АВ16А? Правильно - розетку, шнур, духовку.... В розетку будет включаться что-то кроме духовки? :) Сварочник например?
Далее, шнур духовки максимум 1...1.5мм2. Даже если предположить, что линия 2.5мм2 и автомат 16А, угадаем с трех раз - кто умрет первым при повышении тока?
DED@ПВО написал :
Ну и во вторых у ТС всё ожидаемо после АВ25а к плите на 7,2kW...
У варки три конфорки, номиналами 2,2,1.5 в сумме 5.5 квт.
Почему мощность подключения 7.2квт - вопрос....
Варка индукционная, следовательно - экономичная - но тут получается 23% она должна отдавать тепла в воздух....