07.04.2014 в 20:43:23
BV написал : ИМХО, повторюсь - следуя такой логике - торшеры, люстры и прочее - "вне закона" :) Там внутри тонкие проводочки, да и шнуры не 2.5мм2.
есть такие пункты в ПУЭ
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии)
и знаменитый
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
над которым так недавно кропели...
то есть, как-бы да - можно, НО дивайз подключенный к сети должен иметь свой предохранитель.... и как говориться - иначе горите на здоровье (ибо это совершенно не исключено (вспомним те-же китайские гирлянды)).... недаром в цивилизованных странах в вилках электроприборов - предохранители (со времён окончания Второй Мировой)
07.04.2014 в 22:31:20
CS-CS рекомендовал использовать автомат ABB S202 16A. Можно использовать серию SH? А то S в 2 раза дороже!
07.04.2014 в 22:35:29
Sergey26 написал : CS-CS рекомендовал использовать автомат ABB S202 16A. Можно использовать серию SH? А то S в 2 раза дороже!
S202 это АВ 2р ... Использовать ABB SH201,202 можно, просто S201,202 удобней из-за двойных клемм ...
08.04.2014 в 00:28:52
Блин да один ABB 2-полюсной S202 C16 арт.2CDS252001R0164 -539руб.
08.04.2014 в 00:38:57
Ну тогда стоит взять вдвое дешевле SH202L... Стоят, работают и не горюют... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.04.2014 в 01:46:12
Sergey26, А зачем вообще АББ ? Используйте Шнайдер/Легранд
08.04.2014 в 03:37:50
vvladq написал : недаром в цивилизованных странах в вилках электроприборов - предохранители
В Великобритании.
Sergey26 написал : CS-CS рекомендовал использовать автомат ABB S202 16A. Можно использовать серию SH? А то S в 2 раза дороже!
Если внимательно посмотреть фото к статье, то становится понятно, почему именно S200.
08.04.2014 в 09:39:20
дружба написал : Купите нужной длины кусок ПВС,вместо шнура с вылкой подключите его,в д/ш(в случаи гарантии,подключите обратно шнур с вилкой),жилы ПВС опресуйте в месте с жилами в/поверхности,так и подключайте.
А чем-этот вариант плох? обойдеться всего 150р,2 метра ПВС 3*4мм2+3 НШВИ.И не нужно устанавливать бокс:)
08.04.2014 в 15:58:29
Проектирую щиток, 3х-фазный ввод, компики будут питаться через РВФ и ИБП. Непонятны следующие моменты: Как ИБП обвязать? т.е. вот три фазы заходит на РВФ, далее одна фаза (+ нейтраль, + РЕ) идет на ИБП, а далее на компы. РЕ что идект на компы брать с общей клеммы или от ИБП? Если потребителей от ИБП несколько надо их как-то разделять автоматами (еще чем)?
08.04.2014 в 16:03:13
ARSolog написал : Проектирую щиток, 3х-фазный ввод, компики будут питаться через РВФ и ИБП. Непонятны следующие моменты: Как ИБП обвязать? т.е. вот три фазы заходит на РВФ, далее одна фаза (+ нейтраль, + РЕ) идет на ИБП, а далее на компы. РЕ что идект на компы брать с общей клеммы или от ИБП? Если потребителей от ИБП несколько надо их как-то разделять автоматами (еще чем)?
ИБП трехфазный или однофазный? С общей клеммы.Потребители можете в щит собрать.и не забудьте обходной рубильник,На случай вывода ИБП в ремонт.
08.04.2014 в 20:16:17
BV написал : Очень интересно, чем дело кончится....
Дело закончилось, но так и непонятно в чем была причина :confused:. Привезли моник и сенсор, поменяли и ничего не изменилось. В итоге отключил/открутил все земли в инфокиоске и ещё несколько разъёмов достал, потом всё назад прикрутил/подключил и всё заработало на любой розетке :cool:. Уже около недели работает и всё Ок. Такой вот полтергейст.
08.04.2014 в 22:27:13
Johnny написал : В Великобритании
я знаю там даже внутренняя разводка вся продумана (и как правильно заделать розетку в школах изучают)
Внутренняя разводка: нейтральный провод провисает больше, чем фазный, чтобы в случае выдёргивания кабеля фазный провод оторвался первым. :a
эргономика продумана, чтоб пальцы не подпихивали под контакты, шнур всегда вниз (за него невозможно выдернуть вилку из розетки) и тд
(хотя и произошло появление подобной вилки от безумной кольцевой системы проводки, но по моему предохранитель в вилке это то что должно быть всюду)
09.04.2014 в 08:18:28
Songo написал : Такой вот полтергейст.
Причем здесь полтергейст? Наука о контактах
09.04.2014 в 09:42:53
EAN написал : Простите, у вас в школе по эл. цепям практических уроков не было ?
У нас не было. Я их сам себе устраивал после школы (а иногда и вместо :o)