sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

19.04.2014 в 19:46:42

При замене старого советского переключателя света люстры на новый обнаружилась проблема: винты зажимов очень легко продавливают алюминиевые концы проводов, вплоть до полного их расплющивания. Переключатель фирмы Makel. На сколько я выяснил, они все подобной конструкции. Причём розетки у них нормальные, - зажим провода происходит между двумя пластинами.

Пришлось купить и установить переключатель Шнайдер, но он выделяется от установленных Makel 'овских розеток дизайном. В итоге, смотрится всё это не очень.

Может есть надёжный и безопасный способ "облагородить" винтовой зажим переключателя Makel?

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

19.04.2014 в 19:58:22

sawai, попробуйте наконечник стальной для многожилы надеть на провод соответствующего диаметра без обжатия. Вообще с такой проблемой не сталкивался. Даже когда ставил Макель (давным давно), может я каши мало ел ;).

0
vvladq
vvladq
Резидент

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

19.04.2014 в 20:03:30

EAN написал : Вообще с такой проблемой не сталкивался.

есть такая.. чуть перекрутил и жилу откусил винтом.... не докрутил чуток - подгорит... проблема в алюминии... старый-же... ничего надеть не получиться, на сколько я помню 2мм2 люминия впритык практически к этим винтовым клеммам...

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

19.04.2014 в 20:09:33

vvladq, давно не беру механизмы с подобным креплением... только снимаю.

0
sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

19.04.2014 в 20:16:25

EAN, отличная идея насчёт наконечников! И как сам не догадался? Спасибо.

Что касается вашего удивления, то я был удивлён не меньше. Тем более, что обычный винтовой клемник в комплекте немецкой люстры прекрасно зажал алюминий. Правда, под потолком алюминий идёт уже в другой (белой) оплётке, тогда как в коробке для выключателя оплётка чёрная (видимо, провод в ней похуже).

vvladq написал : ничего надеть не получиться, на сколько я помню 2мм2 люминия впритык практически к этим винтовым клеммам...

Посмотрим, может и получится :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5609

20.04.2014 в 03:12:39

Какие нафиг наконечники стальные для гибких проводов? Они МЕДНЫЕ и "из фольги" - мало того, что будет раздавлен вместе с алюминиевым проводом, так еще и соединение медь-алюминий получится. Самое грамотное решние - поэтапная (по мере возможности) замена *****макела на нормальные розетки-выключатели по всей квартире. Желтельно вместе с проводкой :)

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

20.04.2014 в 06:33:56

Johnny, где там медь :) ? В ИЭКовских только сталь и пластик (юбка).

0
anfly
anfly
Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

20.04.2014 в 06:44:13

EAN написал : где там медь

0
Вложение
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

20.04.2014 в 07:16:56

ХЗ, разорвал пару наконечников, есть что то светло-светло-желтое по периметру разрыва. Содрал гальванический слой - металл того же светло-светло-желтого цвета. Всегда считал, что медь темнее :)

0
sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

20.04.2014 в 07:50:58

Кстати говоря... У шнайдера в переключателе одна пластина жёлтая, другая - белая. У макела также (посадочное место жёлтое, винт - белый). Я так понимаю, что это медь и алюминий. Соответственно и провод, в обоих случаях, зажимается между двумя разными металлами. Зачем такой альянс?

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

20.04.2014 в 07:55:42

sawai, ну точно не Al. Скорее железо и сплав медный, типа латуни. К пластине из сплава (желтой) провод прижимается железной пластиной (белой). Желтая пластина, вероятно, более мягкая.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.