11.05.2014 в 12:44:39
БесПаники, вам привезти ? ;) . Оставьте пока 5, пока не купите 10. ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Хотя все зависит от автомата, после которого стоит стаб.
11.05.2014 в 12:53:43
EAN написал : БесПаники, вам привезти ? ;) . Оставьте пока 5, пока не купите 10. ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Хотя все зависит от автомата, после которого стоит стаб.
Понял, Спасибо! ...значит всё-таки 10кв нужно ставить
11.05.2014 в 13:15:40
БесПаники написал : Понял, Спасибо! ...значит всё-таки 10кв нужно ставить
На время использования 5, лучше защитить линию автоматом на 25А.
11.05.2014 в 13:35:11
EAN написал : На время использования 5, лучше защитить линию автоматом на 25А.
А чем 32 не угодил?
11.05.2014 в 16:07:16
Ща устанавливаю люстру, но индикаторной отвёртки нет. Ребята, подскажите, что будет, если в люстре я перепутаю провода N и L?
11.05.2014 в 16:12:38
sokrat, а цветовой маркировки проводов нет? люстра с какими лямпочками, возможно для БП некотрых и важна фазировка ....
11.05.2014 в 16:15:00
MINik написал : sokrat, а цветовой маркировки проводов нет? люстра с какими лямпочками, возможно для БП некотрых и важна фазировка ....
Да там обычный плафон за 500 рублей, брал в Икеа. Конечно цветовой маркировки нет, так как проводка древняя с пожелтевшей изоляцией :)
11.05.2014 в 16:19:55
ЛН пофиг фазировка
11.05.2014 в 16:30:04
Нужна помощь в ремонте неоновой рекламы Трансформатор рабочий точно. Визуально все лампы пересмотрел, трещин нет, скрутки нормальные. Вопрос! Можно ли трансформатор, тот что идет на всю рекламу, кинуть на одну лампу? И могут ли лампы выйти из строя так, что на глаз не определишь?
11.05.2014 в 18:01:08
Sahasun, могут конечно, надо высоким смотреть (тестер специальный) или «люстрой чижевского» от нее тоже видно рабочие трубки или нет. транс подключить на одну нитку можно но не долго.
11.05.2014 в 21:22:05
333vs333 написал : При определенных обстоятельствах двухполюсным автоматом отключаются 2 проводника и "соседская" фаза не попадет к вам.
Ясно, но тогда какой смысл в автомате 1P+N, если на N нет расцепителя?
11.05.2014 в 23:10:20
sokrat написал : Ясно, но тогда какой смысл в автомате 1P+N, если на N нет расцепителя?
Таких не видел, но возможно и есть.
12.05.2014 в 03:31:34
sokrat написал : Ясно, но тогда какой смысл в автомате 1P+N, если на N нет расцепителя?
Нет расцепителя - не означает, что N не отключается.
12.05.2014 в 08:56:29
sokrat написал : какой смысл в автомате 1P+N
смысл его огромный когда он одномодульный - не нужны нулевые шинки и обслуживание упрощается
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.