333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.05.2014 в 11:39:15

sawai написал : Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя? Удлинитель такой серьёзный, с толстым проводом в катушке. Расстояние от щита с розеткой до перебитого места кабеля где-то 4 метра.

Скорее всего его дернуло от L/N, а это не утечка.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.05.2014 в 11:48:30

sawai написал : Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя?

Или ток не достиг величины срабатывания.

0
sawai
sawai
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

15.05.2014 в 12:19:17

Я где-то тут недавно читал про какие-то проблемы удлинителя с включёнными в него потребителями и УЗО. А вот что за проблемы вспомнить не могу. Правда там удлинитель какой-то дохленький был..

0
dom1n1c
dom1n1c
Новичок

Регистрация: 14.05.2014

Одесса

Сообщений: 19

15.05.2014 в 13:20:56

Спасибо всем вчера за ответы. все провода сменил на 2.5.. автомат поставил на 16а..

Теперь у меня другой вопрос, что скажите об этом.. ситуация такая... сделана розетка в стене.. к стене приткнется задняя стенка кровати 36мм ДСП.... я хочу в ней вырезать дырки там же где и были розетки.. и розетки прикрутить непосредственно на ДСП.. Тоже самое с выключателем света, его перенести на боковину шкафа. Знакомые установщики мебели говорят что всегда так делают.. но им не верю, они же мебельщики.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.05.2014 в 13:33:09

dom1n1c написал : сделана розетка в стене.. к стене приткнется задняя стенка кровати 36мм ДСП.... я хочу в ней вырезать дырки там же где и были розетки.. и розетки прикрутить непосредственно на ДСП..

Я бы предпочел злой самодельный удлинитель (3х2.5), колодку которого можно прикрутить куда угодно.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

15.05.2014 в 14:06:47

Ребят, посоветуйте самый оптимальный способ разведения одного кабеля на два, когда этот кабель находится внутри декоративного короба? ("орехи" не предлагать :))

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.05.2014 в 14:09:48

sokrat, свет - можно Ваго, розетки - опрессовка, пайка, сварка.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

15.05.2014 в 14:12:06

Johnny написал : sokrat, свет - можно Ваго, розетки - опрессовка, пайка, сварка.

Оппрессовку внутри короба с разведением на 2 кабеля как делают с помощью каких материалов? Под опрессовкой вы имеете ввиду скрутку между проводами, которую потом опрессовывают?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.05.2014 в 14:50:11

sokrat, опрессовка гильзами ГМ, ГМЛ. Скручивать предварительно не надо. http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-3-gilzy

0
ktdif
ktdif
Новичок

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 60

15.05.2014 в 14:50:17

Здравствуйте. Нужно собрать распределительный щит в квартиру. Провод ВВГнгLS сечением: для вар.пов.(индукционная) 3х6 или 3x4, для техники и розеток 3х2,5, для света 3х1,5. Щит на 36 мест. Что в этой схемене правильно?

0
Вложение
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

15.05.2014 в 15:33:21

ktdif написал : Нужно собрать распределительный щит в квартиру.

заведите отдельную тему

ktdif написал : для вар.пов.(индукционная) 3х6 или 3x4,

3х6

ktdif написал : в этой схеме не правильно

часть розеток без дифзащиты, особенно касается мокрых зон, свет желательно тоже под дифзащиту, ну и еще желательно наличие УЗМ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу