15.05.2014 в 11:39:15
sawai написал : Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя? Удлинитель такой серьёзный, с толстым проводом в катушке. Расстояние от щита с розеткой до перебитого места кабеля где-то 4 метра.
Скорее всего его дернуло от L/N, а это не утечка.
15.05.2014 в 11:48:30
sawai написал : Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя?
Или ток не достиг величины срабатывания.
15.05.2014 в 12:19:17
Я где-то тут недавно читал про какие-то проблемы удлинителя с включёнными в него потребителями и УЗО. А вот что за проблемы вспомнить не могу. Правда там удлинитель какой-то дохленький был..
15.05.2014 в 13:20:56
Спасибо всем вчера за ответы. все провода сменил на 2.5.. автомат поставил на 16а..
Теперь у меня другой вопрос, что скажите об этом.. ситуация такая... сделана розетка в стене.. к стене приткнется задняя стенка кровати 36мм ДСП.... я хочу в ней вырезать дырки там же где и были розетки.. и розетки прикрутить непосредственно на ДСП.. Тоже самое с выключателем света, его перенести на боковину шкафа. Знакомые установщики мебели говорят что всегда так делают.. но им не верю, они же мебельщики.
15.05.2014 в 13:33:09
dom1n1c написал : сделана розетка в стене.. к стене приткнется задняя стенка кровати 36мм ДСП.... я хочу в ней вырезать дырки там же где и были розетки.. и розетки прикрутить непосредственно на ДСП..
Я бы предпочел злой самодельный удлинитель (3х2.5), колодку которого можно прикрутить куда угодно.
15.05.2014 в 14:06:47
Ребят, посоветуйте самый оптимальный способ разведения одного кабеля на два, когда этот кабель находится внутри декоративного короба? ("орехи" не предлагать :))
15.05.2014 в 14:09:48
sokrat, свет - можно Ваго, розетки - опрессовка, пайка, сварка.
15.05.2014 в 14:12:06
Johnny написал : sokrat, свет - можно Ваго, розетки - опрессовка, пайка, сварка.
Оппрессовку внутри короба с разведением на 2 кабеля как делают с помощью каких материалов? Под опрессовкой вы имеете ввиду скрутку между проводами, которую потом опрессовывают?
15.05.2014 в 14:50:11
sokrat, опрессовка гильзами ГМ, ГМЛ. Скручивать предварительно не надо.
15.05.2014 в 14:50:17
Здравствуйте. Нужно собрать распределительный щит в квартиру. Провод ВВГнгLS сечением: для вар.пов.(индукционная) 3х6 или 3x4, для техники и розеток 3х2,5, для света 3х1,5. Щит на 36 мест. Что в этой схемене правильно?
15.05.2014 в 15:33:21
ktdif написал : Нужно собрать распределительный щит в квартиру.
заведите отдельную тему
ktdif написал : для вар.пов.(индукционная) 3х6 или 3x4,
3х6
ktdif написал : в этой схеме не правильно
часть розеток без дифзащиты, особенно касается мокрых зон, свет желательно тоже под дифзащиту, ну и еще желательно наличие УЗМ