04.06.2014 в 07:27:38
ksiman написал : Конечно потребовалось. Сложность в том, что СИП нельзя непосредственно заводить во внутренний щиток, причём с обоих сторон :( Если длина небольшая, проще ВВГ на растяжке протянуть.
Длина 20 метров, планировал с помощью герметичных зажимов сделать на концах переход к ВВГ. Хочу так сделать потому что остался кусок СИП-а и арматура от ввода в дом
04.06.2014 в 07:29:20
Тогда ведите СИПом :)
04.06.2014 в 18:26:10
Добрый день! В последнее время при глажке иногда отключается автомат в щитке (в зале). Вопрос такой - это неисправность автомата или утюга?
04.06.2014 в 19:01:18
zepard, У Вас там что-то похожее на дифавтомат, так что может быть и так и так. Если от другой нагрузки не отключается, то лучше грешить на утюг.
04.06.2014 в 19:08:36
Voxel написал : Решено проводку заменить, но по логике надо начинать со щитка, но до него дело дойдет позже.
Щитком обычно заканчивают. Лучше сделать РЕ, на будущее.
Voxel написал : в ПВХ-гофре
Посмотрите в сторону пластиковых труб Смотрятся гораздо лучше гофры.
Voxel написал : потом поставить на все один 16А автомат
Тогда уж дифавтомат 16А-30мА.
04.06.2014 в 19:09:09
zepard написал : Вопрос такой - это неисправность автомата или утюга?
Если помимо утюга в зале работает плазма и кондей - правильно отключается :) А иначе утюг течёт...
04.06.2014 в 20:51:36
Нет, включен утюг и все. Может попробовать без утюга нагрузить посильнее?
04.06.2014 в 20:56:44
zepard написал : Нет, включен утюг и все. Может попробовать без утюга нагрузить посильнее?
Попробуйте утюгом погладить на кухне или через удлинитель с кухни. Утюги с паром часто дают утечку тока на корпус :(
04.06.2014 в 21:50:10
ksiman написал : Если помимо утюга в зале работает плазма и кондей - правильно отключается
неправильно. Утюг - 10А макс, и при нагреве работает терморегулятор, снижая средний ток ну пусть 7-8А Кондей - 5А примерно, при этом комрессор выключается периодически... плазма.... ну не знаю.... 2-3А
АВ выключится через час на 18А среднепотребляемого тока
04.06.2014 в 22:08:02
Подскажите неучу))) Ни как не могу понять по рабочему току УЗО, на что это влияет т. е. могу ли я поставить на линию с нагрузкой 3А узо с рабочим током 80А, чем это чревато?
04.06.2014 в 22:11:12
Вячеслав. написал : Ни как не могу понять по рабочему току УЗО
номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего АВ или! суммы номиналов АВ стоящих ниже оного...
04.06.2014 в 22:15:06
С не менее всё понятно, а более в несколько раз значение имеет? Стоимость до 63А очень близка. Какой смысл, навыпускали столько номиналов...