02.06.2014 в 17:33:57

#4562151

zid83 написал : по моему его больше ругают, чем хвалят

Несмотря на это, устройство реально работает, да и реальных конкурентов у него немного

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

02.06.2014 в 17:45:07

#4562161

zid83 написал : по моему его больше ругают, чем хвалят

не путаете с ЗАС?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

02.06.2014 в 17:47:16

#4562166

zid83 написал : по моему его больше ругают, чем хвалят

А лучше вы ничего не найдете. Есть только хуже, или более дорогостоящие аналоги, которые нужно дополнительно защищать и дополнять коммутирующим устройством, если нагрузка больше номинала защитного устройства. А так, кончено, есть много всяких АВДТ китайского производства, продающихся под разными брендами. Например, "ЭлТа".

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.06.2014 в 20:24:55

#4562358

alexVS написал : Нет ли какого пластикового угла, чтоб плинтус не отрывать? Или еще что?

Я у себя сделал так:Кабель-канал не перезал, а только надрезал боковины для сгиба. С крышкой тоже самое ... Попробуй ...

0
Аватар пользователя
Vadvi

Местный

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 64

03.06.2014 в 12:14:56

#4563181

Подскажите наличие автомата защиты по напряжению, НО имеющего следующую особенность: порог отключения при пониженном напряжении был настраиваемым до 80-70 вольт или вообще отсутствовал. Пусть отрабатывает только отключение при повышенном напряжении. Актуально при фактически низком напряжении в сети и использовании стабилизаторов. В принципе, в стабилизаторе есть защита от перенапряжения, но она срабатывает со значительной задержкой (1-2 сек), поэтому задумалось перестраховаться.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

03.06.2014 в 13:01:39

#4563234

Vadvi написал : Пусть отрабатывает только отключение при повышенном напряжении.

Чуть выше как раз упоминал:

333vs333 написал : Например, "ЭлТа".

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.06.2014 в 13:17:23

#4563247

Vadvi написал : при фактически низком напряжении в сети и использовании стабилизаторов.

на нижний рабочий порог входного напряжения вашего стабилизатора посмотрите и глупые вопросы отпадут сами собой. А то 70-80 В...

0
Аватар пользователя
Vadvi

Местный

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 64

03.06.2014 в 13:18:50

#4563248

333vs333 написал : Чуть выше как раз упоминал:

Пишет, что данный сервер уже не зарегистрирован.

0
Аватар пользователя
Vadvi

Местный

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 64

03.06.2014 в 13:22:26

#4563256

Alexiy написал : на нижний рабочий порог входного напряжения вашего стабилизатора посмотрите и глупые вопросы отпадут сами собой. А то 70-80 В...

Я уже на него второй год смотрю: у Лидера порог отключения 110 вольт. У УЗМ-51 порог 130 вольт. А у учетом предварительно включенной к Лидеру вольтдобавки интересует именно указанный диапазон.

Добавил: только что ознакомился с новостью от меандра о том что нижний порог в УЗМ уже 90 вольт. Почти то что нужно.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.06.2014 в 14:04:14

#4563297

Vadvi написал : нижний порог в УЗМ уже 90 вольт

Только УЗМ-51М1

0
Аватар пользователя
Voxel

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Минск

Сообщений: 162

04.06.2014 в 00:36:25

#4564261

Доброго времени суток. Такой вопрос - имеется деревенский дом, сейчас используется как дачный. Построен полвека назад, проводка никогда не менялась. Щиток представляет собой древний счетчик с двумя автоматами-"пробками". От него идет проводка по всему дому + подвал в доме + освещение на входе. Заземления, по-моему, отродясь не было. Проводка исполнена алюминиевым проводом на керамических роликах. Все соединения - скрутки. За проводку реально страшно, на ночь выключаем нафик оба автомата на счетчике. В общем, деревенская ситуация. Решено проводку заменить, но по логике надо начинать со щитка, но до него дело дойдет позже. Пока в планах заменить проводку в комнатах дома (по сути это одна большая комната, разделенная перегородками). Основные потребители - холодильник, телевизор, СВЧ-печь, электроинструмент (до 2 кВт). Проводку решил сделать открытой ВВГнг 3х2.5 в ПВХ-гофре, соединять на клемниках WAGO, разделения на линии освещения и розетки не делать, потом поставить на все один 16А автомат. Задумался насчет того, нужно ли именно 3-х проводный ВВГ (и PE пока не подключать в розетках) или хватит двухпроводного, как и было, поскольку с заземлением непонятно, как бы не сделать хуже. Всяких стиралок, водонагревателей в доме не будет.

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

04.06.2014 в 07:06:56

#4564420

Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли с помощью СИП подключать PE проводник. Имеется два строения, расстояние между ними 20 метров. Хочу натянуть между ними СИП (4 жилы, фаза, ноль, PE и один оставить пока просто так). Не хочется заморачиваться с ВВГ, т.к. нужно натягивать подвеску

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 07:08:52

#4564422

СИП обычно подключает PEN проводник ещё до разделения. Конечно, никто не может запретить вести PE отдельной жилой, но повторное заземление всё равно делать обязательно.

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

04.06.2014 в 07:13:37

#4564424

ksiman написал : СИП обычно подключает PEN проводник ещё до разделения. Конечно, никто не может запретить вести PE отдельной жилой, но повторное заземление всё равно делать обязательно.

в моем случае я хочу просто сделать "воздушный участок" СИП-ом (между домом и баней), разве если бы я натягивал ВВГ то повторное заземление не потребовалось бы?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 07:16:46

#4564427

artem_vld написал : разве если бы я натягивал ВВГ то повторное заземление не потребовалось бы

Конечно потребовалось. Сложность в том, что СИП нельзя непосредственно заводить во внутренний щиток, причём с обоих сторон :( Если длина небольшая, проще ВВГ на растяжке протянуть.

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

04.06.2014 в 07:27:38

#4564434

ksiman написал : Конечно потребовалось. Сложность в том, что СИП нельзя непосредственно заводить во внутренний щиток, причём с обоих сторон :( Если длина небольшая, проще ВВГ на растяжке протянуть.

Длина 20 метров, планировал с помощью герметичных зажимов сделать на концах переход к ВВГ. Хочу так сделать потому что остался кусок СИП-а и арматура от ввода в дом

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 07:29:20

#4564438

Тогда ведите СИПом :)

0
Аватар пользователя
zepard

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Новосибирск

Сообщений: 13

04.06.2014 в 18:26:10

#4565336

Добрый день! В последнее время при глажке иногда отключается автомат в щитке (в зале). Вопрос такой - это неисправность автомата или утюга?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2014 в 19:01:18

#4565374

zepard, У Вас там что-то похожее на дифавтомат, так что может быть и так и так. Если от другой нагрузки не отключается, то лучше грешить на утюг.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2014 в 19:08:36

#4565381

Voxel написал : Решено проводку заменить, но по логике надо начинать со щитка, но до него дело дойдет позже.

Щитком обычно заканчивают. Лучше сделать РЕ, на будущее.

Voxel написал : в ПВХ-гофре

Посмотрите в сторону пластиковых труб Смотрятся гораздо лучше гофры.

Voxel написал : потом поставить на все один 16А автомат

Тогда уж дифавтомат 16А-30мА.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 19:09:09

#4565382

zepard написал : Вопрос такой - это неисправность автомата или утюга?

Если помимо утюга в зале работает плазма и кондей - правильно отключается :) А иначе утюг течёт...

0
Аватар пользователя
zepard

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Новосибирск

Сообщений: 13

04.06.2014 в 20:51:36

#4565512

Нет, включен утюг и все. Может попробовать без утюга нагрузить посильнее?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 20:56:44

#4565517

zepard написал : Нет, включен утюг и все. Может попробовать без утюга нагрузить посильнее?

Попробуйте утюгом погладить на кухне или через удлинитель с кухни. Утюги с паром часто дают утечку тока на корпус :(

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.06.2014 в 21:12:40

#4565535

ksiman написал : или через удлинитель с кухни.

только чтоб удлинитель был с заземляющим контактом.

ksiman написал : Утюги с паром часто дают утечку тока на корпус

у меня последний так и сдох...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

04.06.2014 в 21:50:10

#4565604

ksiman написал : Если помимо утюга в зале работает плазма и кондей - правильно отключается

неправильно. Утюг - 10А макс, и при нагреве работает терморегулятор, снижая средний ток ну пусть 7-8А Кондей - 5А примерно, при этом комрессор выключается периодически... плазма.... ну не знаю.... 2-3А

АВ выключится через час на 18А среднепотребляемого тока

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 21:52:56

#4565608

BV написал : неправильно.

Ну точно, пылесос забыл :)

0
Аватар пользователя
Вячеслав.

Местный

Регистрация: 24.11.2013

Москва

Сообщений: 15

04.06.2014 в 22:08:02

#4565648

Подскажите неучу))) Ни как не могу понять по рабочему току УЗО, на что это влияет т. е. могу ли я поставить на линию с нагрузкой 3А узо с рабочим током 80А, чем это чревато?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.06.2014 в 22:11:12

#4565655

Вячеслав. написал : Ни как не могу понять по рабочему току УЗО

номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего АВ или! суммы номиналов АВ стоящих ниже оного...

0
Аватар пользователя
Вячеслав.

Местный

Регистрация: 24.11.2013

Москва

Сообщений: 15

04.06.2014 в 22:15:06

#4565663

С не менее всё понятно, а более в несколько раз значение имеет? Стоимость до 63А очень близка. Какой смысл, навыпускали столько номиналов...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.06.2014 в 22:17:28

#4565672

Вячеслав. написал : а более в несколько раз значение имеет

Встречный вопрос - можно-ли в розетку 16А втыкать зарядку 0,15А?

Вячеслав. написал : Какой смысл, навыпускали столько номиналов...

Больше ток - выше стоимость (как правило)

0