17.07.2014 в 17:10:57
Al64 написал : А попробуй поджечь это бездымное творение!
переведи с английского Low Smoke и поймёшь, что оно не бездымное. Поджигать пробовал уже лет 10 назад и ещё несколько раз после различные экземпляры нг и нг-LS. Что дальше? LS даёт такой же едкий на запах дым, но почти совсем белый и гораздо более прозрачный. Уж если LS пыхнет, то его ты отлично почувствуешь сквозь стену из вагонки. А плотного задымления при этом, по идее, возникнуть не должно даже при относительно большом количестве горящего кабеля.
17.07.2014 в 17:13:05
haramamburu написал : Вводное (одно) УЗО? Хоть то, хоть то.
Нет не вводное. Планирую щиток в квартире, и в нем 3-4 УЗО.
17.07.2014 в 17:21:24
sergic написал : 3-4 УЗО.
Ок! Номинал УЗО д.б. > или = номинала вышестоящего автомата (у вас 40А) или д.б. > или = сумме номиналов нижестоящих автоматов
ЗЫ Если все УЗО возьмете на 40 или 63А - то точно не ошибетесь ;)
17.07.2014 в 17:37:00
Привет всем. Как сделать так чтобы выключатель у входа выключал всю электрику в доме и одновременно включал систему защиты. Как включить представляю, поставить контактор в щиток. А как "прикрутить" к выключатель еще и сигналку не могу придумать. Может кто навскидку знает )))))
17.07.2014 в 17:39:21
Michael27, поставьте ПЕРЕключатель.
17.07.2014 в 17:55:04
luzgin, serj12, спасибо!
17.07.2014 в 17:59:39
Michael27 написал : поставить контактор в щиток.
с 1 н.о и 1 н.з. контактами,не?
И это пройдёт ...
17.07.2014 в 18:04:45
Michael27 написал : А как "прикрутить" к выключатель еще и сигналку не могу придумать
А что за сигналка?
17.07.2014 в 23:41:26
НЕМЕЦ написал : А что за сигналка?
Пока не знаю, только проэкт. Скорее всего ардуино.
Андр и Серж спасибо. Буду думать
18.07.2014 в 09:16:58
Пара-тройка вопросов, извините :)
1. Чем чревато разное расположение фазы и нуля у розеток в одной электросети (по дому, или квартире). Т.е. - у одной части розеток фаза слева/ноль справа, у другой части ноль слева/фаза справа. Если так нельзя, то что говорит фен-шуй? Кто с какой стороны должен находиться? Вот горячая вода, вроде, всегда слева.
2. Есть ли разница с какой стороны выключателя приходит фаза, а с какой уходит? Имеется ввиду обычный выключатель лампочек.
3. Действительно ли между автоматами 6-10-16 А будет работать селективность по перегрузке? Т.е. АВ на 6А 100% отключится раньше вышестоящего АВ на 10А? Или с оговорками?
18.07.2014 в 09:42:54
1 ничем 2 нет 3 не будет работать
18.07.2014 в 10:37:48
sawai написал :
- Действительно ли между автоматами 6-10-16 А будет работать селективность по перегрузке? Т.е. АВ на 6А 100% отключится раньше вышестоящего АВ на 10А? Или с оговорками?
с оговорками. Автоматы кроме всего прочего могут находиться в разных температурных условиях. Например, окружающая температура 70 градусов снижает номинальный ток автомата на 20 % И ещё в зависимости от материалов в конкретной партии аппаратов и прочих производственных факторов возможен небольшой разброс характеристик, поэтому кривая автомата указывается не линией, а областью. Всё это и обуславливает нечеткость результатов (сработает/не сработает), но общая картина такова:
поэкспериментируйте сами - там всё наглядно
18.07.2014 в 10:38:24
luzgin написал : 1 ничем
У нас связист на эту тему парился.. утверждал, что разница есть и вилки в розетках переворачивал, чтобы фаза всегда с одной стороны на приборы приходила.
luzgin написал : 3 не будет работать
Но почему?? И как тогда добиваться селективности по перегрузке? Зачем вообще нужны, в таком случае, АВ на 6-10-16 А и т.д.?
Alexiy Чуть позже почитаю, спасибо. Получается, что для 100% работы селективности, нужно АВ разбрасывать с большим шагом (например: 6А-16А)?
18.07.2014 в 11:02:37
sawai написал : Но почему?? И как тогда добиваться селективности по перегрузке? Зачем вообще нужны, в таком случае, АВ на 6-10-16 А и т.д.?
поэкспериментируйте - ссылку я вам дал. Авось и прояснится...
sawai написал : Чуть позже почитаю, спасибо. Получается, что для 100% работы селективности, нужно АВ разбрасывать с большим шагом (например: 6А-16А)?
нет. Типичный ток КЗ в квартире или частном доме - это 300-500 А и достигнуть полной селективности в таких условиях на модульных аппаратах вообще невозможно. Специфика проектирования электроснабжения бытовых и общественных зданий в том, что обычно никто не парится по поводу достижения полной селективности, ибо это выливается в довольно приличные расходы. Однако, всякий адекватный электрик должен это чётко осознавать.
Например, в качестве вышестоящего автомата эффективно использовать автомат в литом корпусе с электронным расцепителем.
Однако, цена одного такого автомата в литом корпусе - порядка 20 тыс. руб. ($500) и не все готовы использовать их.