Диаметр кабеля по документации - 13 мм. Можно меньше, но не хочется. Внутренний диаметр гофры 14,1 мм. Можно больше, но конструктивно мне 20мм наружного диаметра в самый раз. Длина кусков 25-35 метров, могу разложить прямолинейно, на улице лето.

Вопрос - удастся ли мне просунуть этот кабель в эту гофру? Или это экстремальный спорт получится?

Кабель почти круглый кввг 7 жил, перетягиваться не будет никогда. Надо это сделать просто один раз.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.08.2014 в 13:33:43

#4669979

_Витёк_ написал : удастся ли мне просунуть этот кабель в эту гофру?

Кабель диаметром 13 мм в гофру 14 мм перепротягивая кусочками по метру... может и получится. ;) А вот надо ли этот гемор?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

14.08.2014 в 14:08:01

#4670037

_Витёк_ написал : удастся ли мне просунуть этот кабель в эту гофру?

Удастся. С одной стороны стальку привязываешь к забору или еще к чему, с другой стороны к кабелю и спокойно натягиваешь гофру на кабель. Ессно, изначально сталька внутри гофры. Лучше это делать вдвоем, один держит внатяг кабель со сталькой и слегка потряхивает, второй натягивает гофру

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.08.2014 в 14:56:34

#4670104

Дано:

Щит учета на железобетонной опоре. Ящик металлический. Надо ящик заземлить. Вариант от электрика который счетчик пломбировал: забей штырь и поводком подцепи корпус ящика. (ну мне этот вариант что-то не нравится)

Вижу другой вариант: Линия новая выполнена СИПом. Заземление повторное есть на каждой опоре, в том числе и на нашей крайней. PEN линии наверху опоры соединен с арматурой опоры, далее опускается СИПом 16 квадрат в ящик, заходит в счетчик и выходит вот на такую клемму:

Вот. Думал зацепить корпус щитка к этой клемме (вроде честный PEN 16 квадрат алюминия, повторное заземление в 6ти метрах от этой клеммы к нему прикручено)... Но технически неудобно. С одной стороны ПуГВ 1*10 обжатый наконечником, с другой стороны СИП к дому выходит.

Хотел поставить рядом вторую такую клемму и соединить их штатной перемычкой (но перемычка на 2 присоединения под заказ... у более длинных и ценник выше)

Может мне просто клемму махнуть на

Да и закрыть вопрос. На крайняк, поставить рядом на дин рейку такую же земляную клемму поменьше (до 6 квадрат) и от нее поводок кинуть на боковину щитка на штатный болт для подключения заземления?

Будет у меня в щитке такая мини шика PEN из 1-2 клемм... Пойдет?

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

14.08.2014 в 15:23:20

#4670131

Викторыч написал : Удастся. С одной стороны стальку привязываешь к забору или еще к чему, с другой стороны к кабелю и спокойно натягиваешь гофру на кабель. Ессно, изначально сталька внутри гофры. Лучше это делать вдвоем, один держит внатяг кабель со сталькой и слегка потряхивает, второй натягивает гофру

Спасибо за технологию, раньше делал куда сложнее. Пригодится в другой раз, а сейчас уже купил кабель потоньше. Не так уж мне там важно бОльшее сечение, чтобы устроить себе геморрой с протягиванием.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

14.08.2014 в 15:57:33

#4670162

_Витёк_ написал : а сейчас уже купил кабель потоньше

лучше б гофру потолще

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

14.08.2014 в 16:43:41

#4670212

luzgin написал : лучше б гофру потолще

На пути много "щелей" шириной примерно 22-24 мм.

0
Аватар пользователя
dom1n1c

Местный

Регистрация: 14.05.2014

Одесса

Сообщений: 19

14.08.2014 в 19:56:33

#4670451

BV написал : Нет. Сначала АВ С16, потом УЗО, и только после него линии расходятся к бойлерам.

Задача С16 защитить в этом случае провода. Для 2.5 - он как раз.
Если включат все разом, то С16 или сработает через некоторое время, или стиралка успеет нагреть воду и он не сработает.
Макс нагрузка у вас будет 4.5квт - это как раз в середине допусков автомата.

Не переживайте - все ОК

AB C16, это типо все равно какой поставить, A16, B16 или C16...
Т.е второй бойлер, я уже подключаю непосредственно к УЗО.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

14.08.2014 в 20:09:15

#4670462

BV написал : Вообще нормальные - спрашивают, какой будет светильник и сколько он будет весить :)
А так да - если сделать площадку из фанеры 20х20 - к ней можно что угодно прикрутить. Но закладная у них тоже в прайсе отдельной строкой идет, а крюк нарастить - дешевле...

А вы уверены, что не спрашивали ??? Не буду себя дальше компрометировать :)

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

14.08.2014 в 20:12:38

#4670463

Продолжение... начинающие и заботящиеся ставят фанерку, потом они расслабляются ... и ставят кольцо пластиковое... не снаружи, а внутри...

0
Аватар пользователя
alexVS

Местный

Регистрация: 14.10.2011

Москва

Сообщений: 169

14.08.2014 в 20:31:14

#4670487

Можно отдельный вопрос, немного выбивающийся из ряда серьезных, глобальных проблем других участников) Есть такая вилка http://www.electro-mpo.ru/card11564.html#.U-zg8GNlxcs Их неё у меня выходит ШВВП 2х0,75, внутри надежно фиксируется. Но чем закрыть дыру из которой выходит этот провод? Обрезками изоляции от ПВС или ВВГ выходит неэстетично. Просто кембрик или есть кембрик сходящий на конус?

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

14.08.2014 в 20:43:22

#4670502

alexVS, не смешите козлов капустой...

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

14.08.2014 в 21:24:25

#4670547

alexVS написал : Можно отдельный вопрос, немного выбивающийся из ряда серьезных, глобальных проблем других участников) Есть такая вилка http://www.electro-mpo.ru/card11564.html#.U-zg8GNlxcs Их неё у меня выходит ШВВП 2х0,75, внутри надежно фиксируется. Но чем закрыть дыру из которой выходит этот провод? Обрезками изоляции от ПВС или ВВГ выходит неэстетично. Просто кембрик или есть кембрик сходящий на конус?

изолента, обрезок изоляции + изолента, термоусадка...

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

14.08.2014 в 21:25:17

#4670549

По старой советсткой традиции, просто кембрик длинной 30-50мм. Надевается на провод и зажимается в зажиме вилки. Тем самым провод на выходе из вилки получает чуть большую жесткость. Если хотите изготовить конусный, тогда возьмите термоусадочную трубку и нагрейте её на оправке с нужной вам формой и размером.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

14.08.2014 в 21:29:58

#4670556

Solovey написал : На крайняк, поставить рядом на дин рейку такую же земляную клемму поменьше (до 6 квадрат) и от нее поводок кинуть на боковину щитка на штатный болт для подключения заземления?

Если от РЕН,хотите сделать отвод,на корпус щита,используйте прокалывающий зажим для СИП,или "орех".

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.08.2014 в 21:50:24

#4670575

дружба написал : Если от РЕН,хотите сделать отвод,на корпус щита,используйте прокалывающий зажим для СИП,или "орех".

Да вот тоже сразу этот вариант электрику предложил (он стоял перед щитком, я с ним по телефону говорил) Что-то ему категорически вариант с прокалывающим сжимом не понравился - говорит вот у тебя клемма стоит, за нее и цепляйся.:confused:

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

15.08.2014 в 11:05:38

#4671180

Solovey написал : Да вот тоже сразу этот вариант электрику предложил (

Нормальный вариант.

Solovey написал : говорит вот у тебя клемма стоит, за нее и цепляйся.

Если установите ж/з клемму,или уже она у вас стоит,то заземлять щит не надо,он у вас металический,дин-рейка металическая.Ж\З клемма кажеться что изолированая,на самом деле при установке на дин-рейку она контачит с д-рейкой,останеться только от болта жилу подцепить на дверцу.Когда в такую зажимал жилу 10мм2,разошлась по шву,поставил вторую в этой уже зажалось нормально.Так что берите парочку.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.08.2014 в 11:21:34

#4671204

дружба написал : Если установите ж/з клемму,или уже она у вас стоит,то заземлять щит не надо,он у вас металический,дин-рейка металическая.Ж\З клемма кажеться что изолированая,на самом деле при установке на дин-рейку она контачит с д-рейкой,останеться только от болта жилу подцепить на дверцу.Когда в такую зажимал жилу 10мм2,разошлась по шву,поставил вторую в этой уже зажалось нормально.Так что берите парочку.

Я в теме про Ж/З клеммы и контакт с рейкой, на это и рассчитываю, ибо третий провод в эту клемму я уже не впихну, а штатные междуклеммные перемычки под заказ... Эх фотки щитка нет... Рейка на саморезах крепится к монтажной панели, а панель двумя болтиками к задней стенке шкафа. Заменить саморезы на болты уже нет возможности. Так что и планировал поставить рядом 2 Ж/З клеммы. (через первую клемму получу соединение PEN с дин-рейкой, а от второй маленькой ж/з клеммы кину поводок на штатный болт щитка (на боковине)

А вот конструкцией дверки на сколько я помню там крепление РЕ не предусмотрено :( Вот этот ящик покупали. http://www.elma-market.ru/shop/box_i_shit/raspred_schit/shit_ucheta/639/

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

15.08.2014 в 14:01:42

#4671375

Приобрёл пару настенно-потолочных светильников такого типа:

Повесил их на потолок деревянного дома и разочаровался. Дело в том, что некоторую часть внутренностей этих светильников видно со стороны (если отойти от них на пару метров), такая вот особенность открытой конструкции. Но это ещё полбеды и можно смириться. Другая проблема в том, что все соединения проводов находятся в пространстве между деревянным потолком и железным основанием светильника. Я так понимаю, что это категорически запрещено? Может к потолку дополнительно прикрутить вырезанный лист железа какого-нибудь, в качестве прокладки?

Примерно вот так сейчас выглядит вся конструкция:

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.08.2014 в 15:09:27

#4671449

sawai написал : к потолку дополнительно прикрутить вырезанный лист железа какого-нибудь, в качестве прокладки?

150%

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.08.2014 в 15:35:53

#4671472

Костян челяб написал : 150%

3 мм

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2014 в 15:37:26

#4671477

Solovey написал : А вот конструкцией дверки на сколько я помню там крепление РЕ не предусмотрено

Если на дверце нет электрооборудования, нет необходимости её заземлять.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.08.2014 в 15:39:02

#4671480

luzgin написал : 3 мм

Может 0,3? Чего человека то пугать?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2014 в 15:39:28

#4671481

sawai написал : Может к потолку дополнительно прикрутить вырезанный лист железа какого-нибудь, в качестве прокладки?

Достаточно гипсокартона.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.08.2014 в 15:40:58

#4671485

Костян челяб написал : Может 0,3? Чего человека то пугать?

я смайлик забыл поставить:) а вообще железо это лишнее

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.08.2014 в 15:42:46

#4671487

luzgin, ;)

0
Аватар пользователя
DimakXXZZ

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Долгопрудный

Сообщений: 60

15.08.2014 в 16:20:38

#4671520

Подскажите, пожалуйста, какую силовую розетку для плиты можно купить? Нашел пока 2 варианта - русская пластмассовая с плоскими контактами за 110 рублей, которая доверия вообще не внушает, и legrand за 2000, что очень дорого, я считаю (варочная панель будет двухконфорочная на 3кВт).

Есть ли какие-то компромиссные варианты?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.08.2014 в 16:31:08

#4671529

Есть. Подключать вообще без розетки. Если длины торчащего из стены кабеля хватает, то его завести в панель сразу. Или взять отличный клеммник, поставить коробку и из нее вывести уже кабель до поверхности.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.08.2014 в 16:52:27

#4671556

ПPOPAБ написал : Если на дверце нет электрооборудования, нет необходимости её заземлять.

У меня электрооборудования нет. Дверь пустая - только замок.

Я думал это исключительно с точки зрения электробезопасности делается (вот в щитке проводок отвалится, коснется незаземленной двери, ты придешь щиток ключиком открывать и тебя убьет...

У нас все шкафы на объектах имеют поводки от шины РЕ на все элементы: каркас, двери, стенки... (хотя при этом большая часть элементов стянута намертво болтами) Понимаю что от бюджетного китайского ящика чудес ждать не приходится, но в все-таки иногда попадаются ящики со штатным поводком на дверцу

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

15.08.2014 в 17:47:58

#4671607

DimakXXZZ написал : Есть ли какие-то компромиссные варианты?

Промышленная груша. Самый лучший вариант после завода напрямую в клемму.

0