18.11.2014 в 15:49:50

Есть новостройка, квартира. На кухне кабель ВВГ 3х1,5 освещения удлинён на вытяжку. Сейчас встал вопрос, как запитать от конца кабеля на вытяжку освещение фартука кухни, но на постоянку, а не только когда включен общий свет на кухню. Я правильно понимаю, что в кабеле 3х1,5 одна фаза и ноль, а один провод пустой(на двойном выключателе один провод на кухню, один в санузел). Есть логика в поиске в распредкоробке свободного провода и запитывания на него фазы?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.11.2014 в 16:07:39

Enotpalaskun написал : Я правильно понимаю, что в кабеле 3х1,5 одна фаза и ноль, а один провод пустой

если пустой - плохо, должен быть РЕ

0
Enotpalaskun
Enotpalaskun
Новичок

Регистрация: 18.11.2014

Пенза

Сообщений: 13

18.11.2014 в 16:22:24

Solovey написал : если пустой - плохо, должен быть РЕ

PE в освещении?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

18.11.2014 в 16:47:24

Enotpalaskun написал : PE в освещении?

Ну да, корпуса многих люстр и светильников металлические, и на них есть клемма или проcто отверстие под болт с характерной маркировкой для присоединения PE

0
Enotpalaskun
Enotpalaskun
Новичок

Регистрация: 18.11.2014

Пенза

Сообщений: 13

18.11.2014 в 16:59:43

Alarm написал : Ну да, корпуса многих люстр и светильников металлические, и на них есть клемма или проcто отверстие под болт с характерной маркировкой для присоединения PE

Да? Ну ладно, этим я готов пожертвовать и запитать желтый провод на фазу(тем более в комнате, как я думаю, так и сделано от застройщика, ибо выключатель двойной, а вывод на "люстру" такой же), но есть ли смысл в поиске его в распредкоробке над выключателем?

0
Чапа_ев
Чапа_ев
Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

18.11.2014 в 17:26:40

На этом или соседнем форуме (а может и на обоих =) проскакивала картинка разделения PEN в ВЩУ при TN-C-S. ГЗЩ выполнена из медных шинок в виде буквы Н.

Если правильно понимаю, то горизонтальная перемычка между вертикальными шинами нужна: 1) для визуального разделения N и PE; 2) для возможности перейти на TT путем удаления этой самой перемычки.

Ок. разделили PEN, а потом передумали и таки решили перейти на TT. Удаляем перемычку, но ведь нужно еще перекинуть PEN (который теперь просто N) на правую шину. А бокс-то уж опломбирован! Придется еще идти к сетевикам, писать заявление, потом еще и ждать повторной пломбировки. =(

Поэтому хочу поинтересоваться, почему нельзя сделать так:

И переход TN-C-S TT становится совершенно безболезненным, т.к. не нужно влезать в опломбированный бокс. Где я ошибся? Что не так понял?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.11.2014 в 17:41:31

Чапа_ев написал : Поэтому хочу поинтересоваться, почему нельзя сделать так:

Нормативка предписывает совмещённый нулевой проводник подключать к шине РЕ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sharapova
sharapova
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ростов

Сообщений: 796

18.11.2014 в 18:57:06

какой длины хвосты надо оставлять в щитке для дальнейшего подключения к автоматам, узо и тд? сами протянули 3 нитки NYM 3х2,5 для сплита, духовки, водогрейки. Электрика для переборки щитка пока не искала, но есть же какие-то "удобные" стандарты. Подскажите, пожалуйста

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

18.11.2014 в 18:58:33

чтобы кабель доставал до противоположной стенки.

0
Чапа_ев
Чапа_ев
Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

18.11.2014 в 19:05:49

sergey_sav написал : Нормативка предписывает совмещённый нулевой проводник подключать к шине РЕ.

Благодарю.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.11.2014 в 19:53:13

sharapova написал : какой длины хвосты надо оставлять в щитке для дальнейшего подключения к автоматам, узо и тд? сами протянули 3 нитки NYM 3х2,5 для сплита, духовки, водогрейки. Электрика для переборки щитка пока не искала, но есть же какие-то "удобные" стандарты. Подскажите, пожалуйста

Измерьте ширину и высоту щита. Две ширины + одна высота = искомая длинна.

0