Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

19.11.2014 в 06:24:06

Dan232, автомат разместить непосредственно в точке ответвления/перехода с 6 на 2.5

0
Аватар пользователя
Dan232

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 78

19.11.2014 в 06:43:51

EAN написал : Dan232, автомат разместить непосредственно в точке ответвления/перехода с 6 на 2.5

Так и хотим сделать.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2014 в 09:55:59

Dan232 написал : автомат (16 или 25А?), от него уже 3*2,5 и на розетку?

не более 16А

И судя по вашим сообщениям мастер у вас никудышный работает, наверняка после него еще тонна косяков... Вам бы свою тему создать, да фоток туда накидать (щиток, распайки...) авось что-то еще можно подправить

0
Аватар пользователя
Enotpalaskun

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Пенза

Сообщений: 13

19.11.2014 в 10:34:19

EAN написал : по одному проводу две фазы и N ну если получится, то .... . Ладно там по одному кабелю, но по проводу .

Голову надо включить - пример в самой коробке - кабель от РП к выключателю 2-х кноп. (хотя скорее клавишному). Сколько там в кабеле фазных жил от РП к выключателю ?

Само собой по кабелю. =) Благодарю. Ну мало ли, может на петлях к выключателю допускается, а в разводке к потребителям нет.

0
Аватар пользователя
petrovich1

Местный

Регистрация: 18.09.2014

Екатеринбург

Сообщений: 23

19.11.2014 в 18:09:58

По случаю испытал автомат IEK C2 микроволновкой. Подопытный молчал секунды 3 , а затем громко загудел 5 сек. и с хлопком отключился. Хороший аппарат. Годен к эксплуатации.

0
Аватар пользователя
Dan232

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 78

19.11.2014 в 20:22:53

Solovey написал : не более 16А

И судя по вашим сообщениям мастер у вас никудышный работает, наверняка после него еще тонна косяков... Вам бы свою тему создать, да фоток туда накидать (щиток, распайки...) авось что-то еще можно подправить

Взял УЗО 16А IEK, легранов и АВВ не было в Леруа нужной мощности. Парни работают "7-8", за всем приходится следить и проверять, но делают мал-мал. Электрика у нас новая, ибо новостройка. Вводной 50А, на свет 16А и на розетки 25А (WTF???, но проблем не было), на плиту 40А. Сейчас розетки собрали и проверили - все работает.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

19.11.2014 в 20:40:46

Dan232, ну да работать то будет... только номиналы КОНСКИЕ.

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

19.11.2014 в 20:42:22

Enotpalaskun, если наличие проводника PE не заботит, то такие мелочи, как две фазы в линии либо в петле-сопле к выключателю заботить не должны :o.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2014 в 21:27:28

Dan232 написал : на розетки 25А (WTF???, но проблем не было), на плиту 40А.

а должно быть не более чес 16 и 32 соответственно (при кабеле 2.5 и 6 квадрат)

Dan232 написал : Сейчас розетки собрали и проверили - все работает.

гореть тоже будет замечательно, можете проверить :D

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

19.11.2014 в 22:01:31

Solovey написал : а должно быть не более чес 16 и 32 соответственно (при кабеле 2.5 и 6 квадрат)

И то если он ГОСТовский что в новостройке уж очень сомнительно.

0
Аватар пользователя
Enotpalaskun

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Пенза

Сообщений: 13

19.11.2014 в 22:02:27

EAN написал : если наличие проводника PE не заботит, то такие мелочи, как две фазы в линии либо в петле-сопле к выключателю заботить не должны .

Заботит в розетках. =))

0
Аватар пользователя
Dan232

Местный

Регистрация: 15.11.2011

Омск

Сообщений: 78

19.11.2014 в 22:15:00

Solovey написал : а должно быть не более чес 16 и 32 соответственно (при кабеле 2.5 и 6 квадрат)

гореть тоже будет замечательно, можете проверить :D

Уже возникла мысля поменять фпень их на предложенные вами автоматы. Приглашу штатного электрика и все.

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

20.11.2014 в 11:39:18

Доброго времени суток. Стены: Брус обшит 12 мм фанерой, по фанере будет гипсакартон. Проводка: В стене (за фанерой) в стальных трубах. Как сделать подразетники? Какие коробки ставить? Спасибо.

0
Аватар пользователя
kadett

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Смоленск

Сообщений: 45

20.11.2014 в 11:50:51

Коробка по гипсокартону

0
Вложение
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

20.11.2014 в 11:54:15

Lehandr, стальные, раз уж разводка в трубах.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу