Вечер добрый уважаемые!
А вот подскажите плиз …такая история…есть щиток (старый дом в глухой деревне Яр.обл.) делал всё сам.
Весь дом подключен через Лидер 12ква, вводной перед счетчиком в боксике\коробочке ABB 50A и сразу после счетчика ещё ABB 40A (ну вот так вот мне нужно было, не суть).
В сентябре вроде всё нормально было, ну оно и напруга была на деревне 190-200 (супер отличная значит), а вот недавно полез случайно, а автомат-то вводной горячий, и провода от вводного к счетчику (ПВ1 10квадрат) тёплые реально.
Причём показалось, что 50А даже горячее чем 40А, хотя вроде-б должно быть наоборот.
Сразу на измене, за отвёртку, протянул всё (хотя честно сказать, ничего и не пошло, затягивал при монтаже на совесть, и через пару дней ещё раз протягивал).
Ну подумал, наверное автомат бракованный, заменю, а в наших пенатах нашёл только иэк 63А, поставил, вроде поменьше греется, но всё равно горячий.
А тут нашёл расчёты в сети, прикинул, и вот что получается:
P=U x J
Нагрузка основная три обогревателя\конвертера нуаро, 2кВт + 2квт + 1,5кВт, ну свет, теле, холодильники, ещё допустим 1кВт, итого 6500Вт
Считаем 6500Вт + 20% стабилизатор = 7800Вт
7800Вт делим на напряжение в деревне (а оно при таком включении 140-150в)
7800Вт/150в=52А
Вот и вопрос-то, правильный расчёт, что при таком напряжении в сети и такой нагрузке через вводной (вводные) автоматы протекает ток 52А?
И должны-ли греться автоматы?
Спасибо!