01.02.2015 в 19:02:38

#4995663

EV.SA, А может лучше найти причину вышибания?

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

01.02.2015 в 19:06:18

#4995672

Segan написал : Каким? ))

Ценник. Вообще-то хорошие лампочки, мне нравятся. Да и гарантийный срок до трех лет не лишний.

EV.SA написал : На что заменить вводной авдт63 100мА (ТДМ) ,что бы была гарантированная отсрочка срабатывания (селективность )

В щите F202 от ABB 10-30 мА Вышибает и в щите и на вводе. Спасибо и ссорри если ужо было

На такой же, как и в квартирном щитке, у АВВ они называются F200 АС(А) S-хххх, селективные.Но это уже следствие, лучше искать причину.

0
Аватар пользователя
Segan

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Москва

Сообщений: 9

01.02.2015 в 19:16:42

#4995694

Garder. написал : Ценник. Вообще-то хорошие лампочки, мне нравятся.

Да, ценник впечатляет у них. Но если продолжительность работы большая, то можно и попробовать. Например, у меня дома все лампы исключительно энергосберегающие. Срок работы одной лампы 1,5 года (+/- полгода, т.е. от года до двух). А чем вызвана цена на светодиодные лампы я не знаю. Может цветовой температурой? Или ещё чем...

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

01.02.2015 в 19:18:47

#4995699

Rumato написал : А может лучше найти причину вышибания?

Причина проста - провожу тесты (ноль на землю) после сборки щита ;) Не думаю ,что заказчику будет удобно в трусах (или без :)) ,бегать к общему ....в холл. (это например бывает при сгорании лампы накаливания)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.02.2015 в 19:26:11

#4995718

EV.SA, http://etc-partner.ru/news/a-31.html

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

01.02.2015 в 19:33:56

#4995733

Garder., Rumato,
Спасибо ,как и думал , весьма редкие устройства .

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

01.02.2015 в 19:45:03

#4995763

Segan написал : светодиодными не пользовался.

Вы хотите использовать их как замену КЛЛ,используя стандартные цоколи? Если это простая обычная светодиодная лампа - цоколь у них раскаляется до неприличной величины,можно обжечься.А по сему патрон вылетает быстрее.Зато загораются сразу...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Segan

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Москва

Сообщений: 9

01.02.2015 в 19:54:03

#4995784

serj12 написал : Вы хотите использовать их как замену КЛЛ,используя стандартные цоколи?

Пока что думаю - стОить ли заменить энергосберегающие лампы светодиодными. Цоколи стандартные: Е14 и Е27.

0
Аватар пользователя
Ихтиандр

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Калининград

Сообщений: 15

01.02.2015 в 19:57:58

#4995795

Юрка написал : Ихтиандр, есть электронный каталог Сименса. Там есть поиск продукта по каталожному номеру. Номера Вы знаете. Пробиваете по каталогу и получаете замену, если товар не поставляется.

2Юрка Спасибо. Вроде разобрался. Это модели снятые с производства, если я правильно понял.

0
Аватар пользователя
alstemen

Местный

Регистрация: 01.02.2015

Славянск-на-Кубани

Сообщений: 1

01.02.2015 в 20:11:33

#4995823

Добрый вечер! Кто может подсказать как найти распредкоробку от которой запитана ванная в монолитке. Распредкоробки со скрутками находятся в коридоре и в кухне.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

01.02.2015 в 20:17:28

#4995834

Segan написал : стОить ли заменить энергосберегающие лампы светодиодными. Цоколи стандартные: Е14 и Е27.

Лично себе ставить не буду однозначно.Те что приличные - очень дорого,а простые - вот не нравится мне свет от них,сумеречно как-то. А объект собирал на цоколе Е14 в люстры,штук 30 поставил,вроде всё в порядке,заказчик доволен и вроде не жаловался на перегорание.

Segan написал : думаю

я обычно клиентам на пробу беру всяких разных что бы посмотрели,а потом выбирают окончательно. Экономия по энергии - бешеная.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.02.2015 в 20:39:14

#4995880

alstemen написал : как найти распредкоробку от которой запитана ванная в монолитке.

Над выключателем в ванну. У потолка.

0
Аватар пользователя
Segan

Местный

Регистрация: 30.01.2015

Москва

Сообщений: 9

01.02.2015 в 20:44:36

#4995895

serj12 написал : Те что приличные - очень дорого

Это основная причина нежелания замены.;)

serj12 написал : Экономия по энергии - бешеная.

Да, заметно определенно (по энергосберегающим).

Rumato написал : Над выключателем в ванну. У потолка.

Не факт. У меня в ванной (как внутри, так и снаружи стены) вообще нет распредкоробок.

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

01.02.2015 в 23:02:18

#4996287

Segan, когда будете выбирать светодиодные лампы, надо смотреть не на мощность, а на световой поток, который они создают. На упаковке указывается в люменах. Для светодиодных ламп есть параметр светоотдача с одного ватта (люмен/ватт) и у разных светодиодов она может быть разная, т.е. лампочки с одинаковой мощностью могут светить по-разному. Из купленных за последний год 13ти светодиодных ламп сгорела лампа с цоколем Е14 в ванной, установленная в светильнике типа "маленький шарик". Наверное из-за плохого охлаждения, поскольку в более просторных светильниках лампы такой же мощности, купленные раньше и с бОльшим отработанным временем даже не думают портиться.

alstemen, проследите, куда уходят провода от выключателя на ванную и от лампочки там. Как выполнена у вас проводка: внутри каналов в перекрытии или в стяжке вышестоящей квартиры?

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

02.02.2015 в 02:24:01

#4996597

serj12 написал : цоколь у них раскаляется до неприличной величины

а у эдисона меньше?

Segan написал : Пока что думаю - стОить ли заменить энергосберегающие лампы светодиодными.

после года использования, скажу что не стОит!

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

02.02.2015 в 07:23:27

#4996647

Segan написал : Лампы накаливания уже уходят в прошлое...

Ну-ну...

энергосберегающие мне очень нравятся (долгий срок работы и проч.),

ой-ли ?! :a

Каким? ))

ценой, прежде всего. И тем, что "кот в мешке", ибо :

Костян челяб написал : 50 000 часов ресурса

это почти 6 лет, не выключаясь ни на минуту...

serj12 написал :

  • цоколь у них раскаляется до неприличной величины,можно обжечься...

ну не у всех же...

Segan написал : Пока что думаю - стОить ли заменить энергосберегающие лампы светодиодными.

Ст0ит, только не везде.

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

02.02.2015 в 11:40:36

#4996962

Мужчины, ламерский вопрос: перекрестный переключатель уника может же работать как обычный (конечный) переключатель? Сильно не стыдите, в терминологии не силен

И ещё в догонку вопрос. SE серия Глосса как по качеству? Понятно, что бюджетное решение, но в руках не держал. Надо тёще поменять изделия в трёх помещениях. В магазинах как-то дорого все стало, вот выбирать приходится по карману ((

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

02.02.2015 в 12:37:49

#4997089

spaceeggs написал : перекрестный переключатель уника может же работать как обычный (конечный) переключатель?

да

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

02.02.2015 в 15:02:42

#4997453

Квартирный щит 3ф ввод,счетчик в квартирном щите.Буду устанавливать на каждую фазу по УЗМ. Вопрос с подключением "Н".После счетчика "Н" подключить на шину "Н",с шины уже 3жилы на УЗМ. Или после счетчика шлейфом подключить "Н"трех УЗМ,потом на шину "Н".Отходящие "Н"с УЗМ подключать не буду.Как лучше сделать?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

02.02.2015 в 15:09:15

#4997470

дружба написал : Как лучше сделать?

Мой вариант:

  • на вход УЗМ гребёнку 2п, 5 модулей (с одной шинкой для N).
  • "шину N" со входа удалил бы как класс (зачем она?).
  • Все 4 жилы (фазы и N) сразу на УЗМ.
  • Использовал бы выходы N у УЗМ (почему нет?).

0
Аватар пользователя
CPUx286

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

02.02.2015 в 16:14:02

#4997632

Здравствуйте! Помогите с выбором регулятора электрического теплого пола. Нужен программируемый, чтобы можно было включить по времени, он нагрел пол до определенной температуры, поддерживает. Потом через пару часов выключился по таймеру. Есть ли такой девайс? Чтобы тыщ 3-5 стоил) Или купить обычный, который чисто прогревает и держит температуру, а питать его от реле времени?

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

02.02.2015 в 16:27:19

#4997664

Здравствуйте! Есть короб по периметру комнаты и люстра в центре. Задача: сделать раздельное включение ламп на коробе (2 группы) + сделать раздельное включение люстры (2 группы). Как это обычно делают? Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 16:38:45

#4997697

Slonobas написал : Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...

управление светом от пульта ДУ - и вообще без выключателей.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2015 в 18:04:50

#4997896

CPUx286 написал : Потом через пару часов выключился по таймеру

А цель то в чём? Если пол остынет совсем до уличной температуры, то его за пару часов не прогреть до комфортного состояния. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2015 в 18:06:03

#4997902

Slonobas написал : Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...

А один двухклавишный не канает?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

02.02.2015 в 20:08:21

#4998168

sergey_sav, научите включать 2-х клавишным 4 группы?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2015 в 20:55:26

#4998322

Slonobas, перепрочитал... и посчитал... и правда 4 группы. :o сорри ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

02.02.2015 в 21:18:46

#4998394

Согласно СП 31. 7.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько вертикальных участков (стояков) питающей сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат.

В большинстве виденных грщ стоят предохранители, понимаю что готовое решение. Хочу собрать грщ сомостоятельно, ибо места там не особо. В качестве защитного аппарата планируется АВ четырехполюсный 63А, это на стояк пугв16. Поправаьте меня если не прав., какой минус ав в отличие от предохраниьелей? Спасибо.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

02.02.2015 в 21:21:23

#4998401

camper написал : Поправаьте меня если не прав., какой минус ав в отличие от предохраниьелей?

Например селективность.

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

02.02.2015 в 21:30:22

#4998418

Slonobas написал : sergey_sav, научите включать 2-х клавишным 4 группы?

ну если через схемку с релюшками, то легко))) контакторами их кличут или двухстабилки и схемку сварганить ну или по-простому - у легранда есть и 4клавишные и 6клавишные в одном посадочном...

0