02.02.2015 в 15:02:42
Квартирный щит 3ф ввод,счетчик в квартирном щите.Буду устанавливать на каждую фазу по УЗМ. Вопрос с подключением "Н".После счетчика "Н" подключить на шину "Н",с шины уже 3жилы на УЗМ. Или после счетчика шлейфом подключить "Н"трех УЗМ,потом на шину "Н".Отходящие "Н"с УЗМ подключать не буду.Как лучше сделать?
02.02.2015 в 15:09:15
дружба написал : Как лучше сделать?
Мой вариант:
02.02.2015 в 16:14:02
Здравствуйте! Помогите с выбором регулятора электрического теплого пола. Нужен программируемый, чтобы можно было включить по времени, он нагрел пол до определенной температуры, поддерживает. Потом через пару часов выключился по таймеру. Есть ли такой девайс? Чтобы тыщ 3-5 стоил) Или купить обычный, который чисто прогревает и держит температуру, а питать его от реле времени?
02.02.2015 в 16:27:19
Здравствуйте! Есть короб по периметру комнаты и люстра в центре. Задача: сделать раздельное включение ламп на коробе (2 группы) + сделать раздельное включение люстры (2 группы). Как это обычно делают? Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...
02.02.2015 в 16:38:45
Slonobas написал : Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...
управление светом от пульта ДУ - и вообще без выключателей.
02.02.2015 в 18:04:50
CPUx286 написал : Потом через пару часов выключился по таймеру
А цель то в чём? Если пол остынет совсем до уличной температуры, то его за пару часов не прогреть до комфортного состояния. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.02.2015 в 18:06:03
Slonobas написал : Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...
А один двухклавишный не канает?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.02.2015 в 20:08:21
sergey_sav, научите включать 2-х клавишным 4 группы?
02.02.2015 в 20:55:26
Slonobas, перепрочитал... и посчитал... и правда 4 группы. :o сорри ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.02.2015 в 21:18:46
Согласно СП 31. 7.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько вертикальных участков (стояков) питающей сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат.
В большинстве виденных грщ стоят предохранители, понимаю что готовое решение. Хочу собрать грщ сомостоятельно, ибо места там не особо. В качестве защитного аппарата планируется АВ четырехполюсный 63А, это на стояк пугв16. Поправаьте меня если не прав., какой минус ав в отличие от предохраниьелей? Спасибо.
02.02.2015 в 21:21:23
camper написал : Поправаьте меня если не прав., какой минус ав в отличие от предохраниьелей?
Например селективность.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу