Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.02.2015 в 19:40:35

Paxa, да. Впрочем, есть и другие надежные соединения (есть соответствующая тема, рекомендую изучить и выбрать "свое").

Но лично я за опрессовку - накосячить в ней сложно в отличие от сварки или пайки и делается раз и навека (в результате диффузии такое соединение с годами только "крепчает").

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

26.02.2015 в 22:04:31

alexVS написал : то 3 автомата может и хватить.

интересно, почему они все 16а, так то стандартные выключатели 10 максимум держат.

0
Аватар пользователя
plex

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

27.02.2015 в 16:01:06

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста! Хочу в квартире установить автоматы, что бы обесточивать жилье не выходя в подъезд. Дом старый (56 лет), хрущоба кирпичная. В квартиру заходит 2 линии алюминиевых ужасных проводов, освещение и розеточная группа. В магазине посоветовали купить эти автоматы, Hager MY216 C16 http://www.ielectro.ru/gelem299808.html купил, но полной уверенности в правильном выборе нет.

И еще. Придется наращивать алюминиевые провода медью. Правильно ли я понимаю, что лучше сделать соединения их через винт/гайка, чем ВАГом или какой другой клеммой?

0
Аватар пользователя
alex0001

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Москва

Сообщений: 39

27.02.2015 в 16:12:56

plex, фото очень низкого качества, но вроде номинал 16 А, это потолок для алюминия 2.5 мм2. Такие Wago для алюминия не подходят, нужны с пастой. Или

plex написал : через винт/гайка,

и между проводами шайба.

0
Аватар пользователя
plex

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

27.02.2015 в 16:23:38

alex0001 написал : plex, фото очень низкого качества, но вроде номинал 16 А, это потолок для алюминия 2.5 мм2. Такие Wago для алюминия не подходят, нужны с пастой. Или

и между проводами шайба.

Вы правы, 16 А, Hager MY216 C16.

У меня есть ВАГи и с пастой, а почему нельзя применить зажимные?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.02.2015 в 16:30:55

plex написал : Дом старый (56 лет), хрущоба кирпичная. В квартиру заходит 2 линии алюминиевых ужасных проводов, освещение и розеточная группа. В магазине посоветовали купить эти автоматы, Hager MY216 C16

Велик номинал автоматов. Во-первых, ваши "ужасные алюминиевые провода" возрастом 56 лет имеют полное право гореть от длительного тока 16 ампер. Во-вторых, от суммарной нагрузки 32 ампера имеет право отгореть общий стояк, спроектированный для нагрузки 6 или 12 ампер на одну квартиру.

Соответсвенно, советую умерить аппетиты. 10 ампер на розетки, 6 ампер на свет. Обратите внимание, что этого достаточно, чтобы спокойно пользоваться стандартной кухонной техникой до 2 киловатт вместе с чем-то ещё: характеристика автомата разрешает полуторную перегрузку в течение получаса минимум.

Ну и дифзащиту сразу добавить. УЗО на розетки как минимум. Желательно и второе на свет.

plex написал : Придется наращивать алюминиевые провода медью. Правильно ли я понимаю, что лучше сделать соединения их через винт/гайка, чем ВАГом или какой другой клеммой?

Должен быть исключён прямой контакт меди и алюминия. Между ними должна быть стальная прокладка. Поэтому - только специальные клеммы. Не обязательно Ваго, есть попроще, на винтах: "орех", например.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2015 в 16:41:51

AlexeyL написал : характеристика автомата разрешает полуторную перегрузку в течение получаса минимум.

Ну это Вы слегка загнули :) От полуторного тока исправный автомат вырубается через 3-10 минут

AlexeyL написал : Во-первых, ваши "ужасные алюминиевые провода" возрастом 56 лет имеют полное право гореть от длительного тока 16 ампер.

Ничего этим проводам с честными 2,5мм жилами не будет, а вот соединения могут погореть

0
Аватар пользователя
plex

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Москва

Сообщений: 885

27.02.2015 в 16:42:39

AlexeyL, Спасибо за подробный ответ! На счет УЗО я даже не думал. С "Орехами" мудрить не стану, поставлю на винт/шайба/шайба/гайка. Шайбы обычные оцинкованные из Леруа Мерлен.

0
Аватар пользователя
grovsky2

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Коломна

Сообщений: 19

27.02.2015 в 22:13:11

В шкаф управления светом в квартире нужны клеммы на DIN рейку. У поставщика есть только "синие". Вот такие: http://e-catalogue.legrand.ru/catalog/dvukhpolyusnye-chetyre-provodnika-dvukhyarusnye/037207/?sphrase_id=247631 В спецификации к данным типам клемм написано: Серые - общего назначения, синие - для нулевого рабочего проводника, оранжевые - для непрерывных цепей. Синие и Серые - есть ли разница в характеристиках? И можно ли в моем случае использовать "Синие" (для дома). Или это "не по феншую"?

И еще вопрос: винтовые или пружынные зажимы?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2015 в 22:35:58

grovsky2 написал : Синие и Серые - есть ли разница в характеристиках? И можно ли в моем случае использовать "Синие" (для дома).

Можно, но обязательно подпишите

grovsky2 написал : И еще вопрос: винтовые или пружынные зажимы?

Пружинные

0
Аватар пользователя
grishaev

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

28.02.2015 в 12:16:41

помогите разобраться.. Плита - 7500 Вт Духовка - 3800 Вт Посудомойка - 2400 Вт Микроволновка - 800 Вт Чайник - 800 Вт Холодильник - 150 Вт Телевизор - 100 Вт Свет (диодная лента) - 300 Вт (максимум)

  • две розетки - ну максимум 1500-2000 Вт

И какой мне вводной вводить? 25 кв?

Я посчитал реально максимально возможное потребление - 10000 Вт и это в том случае если все одновременно включить...

Как сделать 8мм2 на 40А или 10мм2 на 50А

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

28.02.2015 в 12:35:26

grishaev написал : И какой мне вводной вводить?

В соответствии с выделенной мощностью на квартиру.

grishaev написал : 25 кв?

Промка?

grishaev написал : Я посчитал реально максимально возможное потребление - 10000 Вт и это в том случае если все одновременно включить...

Попробуйте.Только учитывайте режим работы техники.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
grishaev

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Москва

Сообщений: 18

28.02.2015 в 12:40:30

serj12 написал : Сообщение от grishaev
25 кв? Промка?

имел ввиду кабель 25мм2 квартира сколько отведено не знаю. но на сколько понял в общем щите стоит на 40А

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

28.02.2015 в 12:50:09

grishaev написал : имел ввиду кабель 25мм2

И я имел ввиду его же.Такие сечения в ходу на промке.

grishaev написал : сколько отведено не знаю.

Можно узнать.

grishaev написал : но на сколько понял в общем щите стоит на 40А

Фото щита более познавательно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

28.02.2015 в 12:59:27

На всякий случай к чайнику добавьте 1200 Вт минимум, даже если сейчас действительно 800, к микроволновке 1000, еще утюг ватт на 2500. Может и кабеля 25 кв. не хватит. :) А если серьезно -

serj12 написал : В соответствии с выделенной мощностью на квартиру.