26.02.2015 в 19:40:35
Paxa, да. Впрочем, есть и другие надежные соединения (есть соответствующая тема, рекомендую изучить и выбрать "свое").
Но лично я за опрессовку - накосячить в ней сложно в отличие от сварки или пайки и делается раз и навека (в результате диффузии такое соединение с годами только "крепчает").
26.02.2015 в 22:04:31
alexVS написал : то 3 автомата может и хватить.
интересно, почему они все 16а, так то стандартные выключатели 10 максимум держат.
27.02.2015 в 16:01:06
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Хочу в квартире установить автоматы, что бы обесточивать жилье не выходя в подъезд.
Дом старый (56 лет), хрущоба кирпичная.
В квартиру заходит 2 линии алюминиевых ужасных проводов, освещение и розеточная группа.
В магазине посоветовали купить эти автоматы, Hager MY216 C16
И еще. Придется наращивать алюминиевые провода медью. Правильно ли я понимаю, что лучше сделать соединения их через винт/гайка, чем ВАГом или какой другой клеммой?
27.02.2015 в 16:12:56
plex, фото очень низкого качества, но вроде номинал 16 А, это потолок для алюминия 2.5 мм2. Такие Wago для алюминия не подходят, нужны с пастой. Или
plex написал : через винт/гайка,
и между проводами шайба.
27.02.2015 в 16:23:38
alex0001 написал : plex, фото очень низкого качества, но вроде номинал 16 А, это потолок для алюминия 2.5 мм2. Такие Wago для алюминия не подходят, нужны с пастой. Или
и между проводами шайба.
Вы правы, 16 А, Hager MY216 C16.
У меня есть ВАГи и с пастой, а почему нельзя применить зажимные?
27.02.2015 в 16:30:55
plex написал : Дом старый (56 лет), хрущоба кирпичная. В квартиру заходит 2 линии алюминиевых ужасных проводов, освещение и розеточная группа. В магазине посоветовали купить эти автоматы, Hager MY216 C16
Велик номинал автоматов. Во-первых, ваши "ужасные алюминиевые провода" возрастом 56 лет имеют полное право гореть от длительного тока 16 ампер. Во-вторых, от суммарной нагрузки 32 ампера имеет право отгореть общий стояк, спроектированный для нагрузки 6 или 12 ампер на одну квартиру.
Соответсвенно, советую умерить аппетиты. 10 ампер на розетки, 6 ампер на свет. Обратите внимание, что этого достаточно, чтобы спокойно пользоваться стандартной кухонной техникой до 2 киловатт вместе с чем-то ещё: характеристика автомата разрешает полуторную перегрузку в течение получаса минимум.
Ну и дифзащиту сразу добавить. УЗО на розетки как минимум. Желательно и второе на свет.
plex написал : Придется наращивать алюминиевые провода медью. Правильно ли я понимаю, что лучше сделать соединения их через винт/гайка, чем ВАГом или какой другой клеммой?
Должен быть исключён прямой контакт меди и алюминия. Между ними должна быть стальная прокладка. Поэтому - только специальные клеммы. Не обязательно Ваго, есть попроще, на винтах: "орех", например.
27.02.2015 в 16:41:51
AlexeyL написал : характеристика автомата разрешает полуторную перегрузку в течение получаса минимум.
Ну это Вы слегка загнули :) От полуторного тока исправный автомат вырубается через 3-10 минут
AlexeyL написал : Во-первых, ваши "ужасные алюминиевые провода" возрастом 56 лет имеют полное право гореть от длительного тока 16 ампер.
Ничего этим проводам с честными 2,5мм жилами не будет, а вот соединения могут погореть
27.02.2015 в 16:42:39
AlexeyL, Спасибо за подробный ответ! На счет УЗО я даже не думал. С "Орехами" мудрить не стану, поставлю на винт/шайба/шайба/гайка. Шайбы обычные оцинкованные из Леруа Мерлен.
27.02.2015 в 22:13:11
В шкаф управления светом в квартире нужны клеммы на DIN рейку. У поставщика есть только "синие". Вот такие:
И еще вопрос: винтовые или пружынные зажимы?
28.02.2015 в 12:16:41
помогите разобраться.. Плита - 7500 Вт Духовка - 3800 Вт Посудомойка - 2400 Вт Микроволновка - 800 Вт Чайник - 800 Вт Холодильник - 150 Вт Телевизор - 100 Вт Свет (диодная лента) - 300 Вт (максимум)
И какой мне вводной вводить? 25 кв?
Я посчитал реально максимально возможное потребление - 10000 Вт и это в том случае если все одновременно включить...
Как сделать 8мм2 на 40А или 10мм2 на 50А
28.02.2015 в 12:35:26
grishaev написал : И какой мне вводной вводить?
В соответствии с выделенной мощностью на квартиру.
grishaev написал : 25 кв?
Промка?
grishaev написал : Я посчитал реально максимально возможное потребление - 10000 Вт и это в том случае если все одновременно включить...
Попробуйте.Только учитывайте режим работы техники.
И это пройдёт ...
28.02.2015 в 12:40:30
serj12 написал : Сообщение от grishaev
25 кв? Промка?
имел ввиду кабель 25мм2 квартира сколько отведено не знаю. но на сколько понял в общем щите стоит на 40А
28.02.2015 в 12:59:27
На всякий случай к чайнику добавьте 1200 Вт минимум, даже если сейчас действительно 800, к микроволновке 1000, еще утюг ватт на 2500. Может и кабеля 25 кв. не хватит. :) А если серьезно -
serj12 написал : В соответствии с выделенной мощностью на квартиру.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.