sanchez521 написал : Автомат на кабель ниже 1.5, наверное, раритет все равно.

Нет, но все опять же упирается в требования ПУЭ к стационарной проводке. Кстати, допустимо использование отдельного защитного нулевого проводника. 4 кв.мм без доп. механической защиты.

0
Аватар пользователя
sanchez521

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

10.03.2015 в 10:41:49

Johnny написал : Нет, но все опять же упирается в требования ПУЭ к стационарной проводке. Кстати, допустимо использование отдельного защитного нулевого проводника. 4 кв.мм без доп. механической защиты.

Спасибо. Если впоследствии будем ставить потолочники со светодиодами и там будет терминал с заземлением, то отдельным проводом и заземлим.

0
Аватар пользователя
Nevod

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Красноярск

Сообщений: 50

10.03.2015 в 11:48:49

Есть ли в отечественной электрике что-то, аналогичное понятию AFCI - arc fault circuit interrupter (в переводе - автоматический выключатель дугового разряда)? В США да и Европе, как понял, их установка обязательна, а у нас что-то вообще не слышал я про подобное, а ведь искрящие контакты/перебитые провода действительно одна из основных причин пожаров по вине электрики, да и вообще всех пожаров, по крайней мере в частных домах.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

10.03.2015 в 11:54:44

Nevod, УОДП? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&page=23&p=4676411&viewfull=1#post4676411

0
Аватар пользователя
Nevod

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Красноярск

Сообщений: 50

10.03.2015 в 12:12:03

Johnny, Вот как его перевели, да, оно, спасибо! Несколько раз вспоминал про них, пытался найти, не получалось.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

10.03.2015 в 12:40:37

Nevod написал : Есть ли в отечественной электрике что-то, аналогичное понятию AFCI - arc fault circuit interrupter (в переводе - автоматический выключатель дугового разряда)? В США да и Европе, как понял, их установка обязательна, а у нас что-то вообще не слышал я про подобное, а ведь искрящие контакты/перебитые провода действительно одна из основных причин пожаров по вине электрики, да и вообще всех пожаров, по крайней мере в частных домах.

Давно обязательно только в США и странах, чьи национальные системы более-менее следуют американскому National Electric Code (Канада и часть латиноамериканских и тихоокеанских стран).

Страны ЕС следуют IEC (МЭК), и стандарт МЭК 62606 для производителей AFDD (arc fault detection devices, именно так они называются в МЭК-версии) -- 2013 года, редакция МЭК 60364-4-42 с правилами установки -- и вовсе 2014, при этом принятие МЭК-стандартов на национальном уровне тоже требует времени. Так что, как и прочим членам МЭК, нам надо ждать появления новой редакции национального стандарта -- ГОСТ Р 50571.4.42 МЭК 60364-4-42. У нас сейчас действует версия 2012/2010 года. И, конечно, адаптации IEC 62606 -- у нас пока нет.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2015 в 12:51:32

Mistigris написал : Можно что-то сделать (что именно), чтобы правильно сделать разводку в гараже на таких условиях?

"что-то" - да конечно, вряд ли это вам понравится в конечном итоге. Просто установить один единственный диффавтомат С(возможно лучше В)16А 30 мА. А "правильно" - нужно смотреть по месту, от точки подключения.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.03.2015 в 17:22:15

Salt&Pepper написал : Ребят, штробу с кабелем можно замазать шпатлёвкой, а не гипсом?

Да хоть глиной.

Salt&Pepper написал : Электричеством пользоваться можно сразу или ждать пока подсохнет?

Можно сразу после мегера. И, кстати, мегерить желательно пока все мокрое.

Salt&Pepper, дорогая Вы наша! Вы таки решили вопрос с линиями на кухню со своими баранами?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

11.03.2015 в 17:39:30

ПPOPAБ написал : Сумбурно изложили...

Каждую группу освещения под АВ С10(6)А.

8кВт - нагрузка мизерная. Смотреть по сети(количество фаз и петля) и пусковым токам фонарегов. camper,

Один 3Р С16(max 25) держит пуск? - и не клепать моск.

Зело косноязычен, каюсь.

Контактор будет стоять в щите под АВ 32А. Контактор с запуском от таймера(может есть готовое решение? чтоб не клепать моск, нужно одновременный пуск 8и линий, каждая по 24 светильника) , а уже с кросса на каждую линию АВ 10А. Как то так вижу. И ПМ посоветуйте надежный, желательно легран., хотя наверно легран надежен)))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.03.2015 в 17:54:43

camper написал : И ПМ посоветуйте надежный

пистолет Макарова?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

11.03.2015 в 18:13:28

Alexiy написал : пистолет Макарова?

тут нет вопросов, выбираю ТТ

0
Аватар пользователя
romamit

Местный

Регистрация: 07.01.2013

Челябинск

Сообщений: 454

11.03.2015 в 20:11:13

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

11.03.2015 в 22:50:32

Можно ли ВВГнг прокладывать в штробе без гофры и заделывать гипсовой штукатуркой Кнауф Ротбанд? Меня интересует щелочная химическая стойкость внешней оболочки ВВГнг.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.03.2015 в 22:55:19

Alyoka, все будет норм.

0
Аватар пользователя
_Витёк_

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Москва

Сообщений: 203

12.03.2015 в 10:06:11

Johnny написал : Nevod, УОДП? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&page=23&p=4676411&viewfull=1#post4676411

А где проще всего купить это чудо устройство? Немного, для себя. Только под заказ 8 недель? А если через интернет оттуда?

0