sanchez521 написал :
Автомат на кабель ниже 1.5, наверное, раритет все равно.
Нет, но все опять же упирается в требования ПУЭ к стационарной проводке.
Кстати, допустимо использование отдельного защитного нулевого проводника. 4 кв.мм без доп. механической защиты.
Johnny написал :
Нет, но все опять же упирается в требования ПУЭ к стационарной проводке.
Кстати, допустимо использование отдельного защитного нулевого проводника. 4 кв.мм без доп. механической защиты.
Спасибо. Если впоследствии будем ставить потолочники со светодиодами и там будет терминал с заземлением, то отдельным проводом и заземлим.
Есть ли в отечественной электрике что-то, аналогичное понятию AFCI - arc fault circuit interrupter (в переводе - автоматический выключатель дугового разряда)? В США да и Европе, как понял, их установка обязательна, а у нас что-то вообще не слышал я про подобное, а ведь искрящие контакты/перебитые провода действительно одна из основных причин пожаров по вине электрики, да и вообще всех пожаров, по крайней мере в частных домах.
Nevod написал :
Есть ли в отечественной электрике что-то, аналогичное понятию AFCI - arc fault circuit interrupter (в переводе - автоматический выключатель дугового разряда)? В США да и Европе, как понял, их установка обязательна, а у нас что-то вообще не слышал я про подобное, а ведь искрящие контакты/перебитые провода действительно одна из основных причин пожаров по вине электрики, да и вообще всех пожаров, по крайней мере в частных домах.
Давно обязательно только в США и странах, чьи национальные системы более-менее следуют американскому National Electric Code (Канада и часть латиноамериканских и тихоокеанских стран).
Страны ЕС следуют IEC (МЭК), и стандарт МЭК 62606 для производителей AFDD (arc fault detection devices, именно так они называются в МЭК-версии) -- 2013 года, редакция МЭК 60364-4-42 с правилами установки -- и вовсе 2014, при этом принятие МЭК-стандартов на национальном уровне тоже требует времени. Так что, как и прочим членам МЭК, нам надо ждать появления новой редакции национального стандарта -- ГОСТ Р 50571.4.42 МЭК 60364-4-42. У нас сейчас действует версия 2012/2010 года. И, конечно, адаптации IEC 62606 -- у нас пока нет.
Mistigris написал :
Можно что-то сделать (что именно), чтобы правильно сделать разводку в гараже на таких условиях?
"что-то" - да конечно, вряд ли это вам понравится в конечном итоге. Просто установить один единственный диффавтомат С(возможно лучше В)16А 30 мА.
А "правильно" - нужно смотреть по месту, от точки подключения.
8кВт - нагрузка мизерная. Смотреть по сети(количество фаз и петля) и пусковым токам фонарегов.
camper,
Один 3Р С16(max 25) держит пуск? - и не клепать моск.
Зело косноязычен, каюсь.
Контактор будет стоять в щите под АВ 32А. Контактор с запуском от таймера(может есть готовое решение? чтоб не клепать моск, нужно одновременный пуск 8и линий, каждая по 24 светильника) , а уже с кросса на каждую линию АВ 10А. Как то так вижу.
И ПМ посоветуйте надежный, желательно легран., хотя наверно легран надежен)))
Можно ли ВВГнг прокладывать в штробе без гофры и заделывать гипсовой штукатуркой Кнауф Ротбанд? Меня интересует щелочная химическая стойкость внешней оболочки ВВГнг.