Mistigris, а что или кто вам вообще мешает поменять и этот вводной кабель?

0
sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

10.03.2015 в 09:36:42

Johnny написал : должно быть 3х1.5 нет

У светильников в терминале толь ноль и фаза.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5612

10.03.2015 в 09:40:53

sanchez521 написал : У светильников в терминале толь ноль и фаза.

ПУЭ 7

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

0
sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

10.03.2015 в 09:55:35

То есть, заземлениея нет и хрен с ним, но ведите три провода? Ловко правила составляются.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2015 в 09:57:28

sanchez521 написал : заземлениея нет

сегодня нет, завтра есть - что, все переделывать? и поподробнее про объект напишите - может, там землю организовать несложно.

0
sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

10.03.2015 в 10:03:38

andrewkhv написал : сегодня нет, завтра есть - что, все переделывать?

Ну в гараже то заземление будет, а вот в светильникесветильнике то оно не появится. Да, впрочем, и переделать полчаса. Распредкоробка над потолком. Дольше стремянку двигать. Но вопрос не в этом. С логикой ПУЭ понятно.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5612

10.03.2015 в 10:06:14

sanchez521 написал : Но вопрос не в этом.

так вроде и на другие вопросы ответили. ПВС непригоден, сечение ниже 1.5 тоже.

0
Mistigris
Mistigris
Резидент

Регистрация: 21.12.2013

Москва

Сообщений: 2274

10.03.2015 в 10:14:48

Костян челяб написал : поменять и этот вводной кабель

никто. Так я и спросил, что можно сделать? Не знаю чем там общую линию делали, но боюсь, там все еще хуже.

0

a fool with a tool is still a fool.

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2015 в 10:17:00

sanchez521 написал : С логикой ПУЭ понятно.

с логикой у ПУЭ более-менее нормально.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

10.03.2015 в 10:17:29

Ну вообще и нужно плясать от общей линии. Для этого лучше всего допросить местного электрика. Можно ли увеличить сечение на вводе, какой вводной автомат он разрешить ставить. А потом уже и с этой информацией сюда. Лучше всего в отдельную тему, т.к. ответы и вопросы быстро забудутся и люди будут начинать все сначала.

0
sanchez521
sanchez521
Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 581

10.03.2015 в 10:22:52

Johnny написал : так вроде и на другие вопросы ответили. ПВС непригоден, сечение ниже 1.5 тоже.

Да, с этим все ясно. Если честно, то ясно было и до этого, но теплилась надежда )) Автомат на кабель ниже 1.5, наверное, раритет все равно. Придется ввг использовать.

0