Есть ли в отечественной электрике что-то, аналогичное понятию AFCI - arc fault circuit interrupter (в переводе - автоматический выключатель дугового разряда)? В США да и Европе, как понял, их установка обязательна, а у нас что-то вообще не слышал я про подобное, а ведь искрящие контакты/перебитые провода действительно одна из основных причин пожаров по вине электрики, да и вообще всех пожаров, по крайней мере в частных домах.
Давно обязательно только в США и странах, чьи национальные системы более-менее следуют американскому National Electric Code (Канада и часть латиноамериканских и тихоокеанских стран).
Страны ЕС следуют IEC (МЭК), и стандарт МЭК 62606 для производителей AFDD (arc fault detection devices, именно так они называются в МЭК-версии) -- 2013 года, редакция МЭК 60364-4-42 с правилами установки -- и вовсе 2014, при этом принятие МЭК-стандартов на национальном уровне тоже требует времени. Так что, как и прочим членам МЭК, нам надо ждать появления новой редакции национального стандарта -- ГОСТ Р 50571.4.42 МЭК 60364-4-42. У нас сейчас действует версия 2012/2010 года. И, конечно, адаптации IEC 62606 -- у нас пока нет.