stalker-ru написал : Ну если следовать этой логике

Это не логика, а правила выбора номинала УЗО, если после него стоит несколько АВ. При этом также учитывается номинал вышестоящего АВ. То есть все групповые УЗО у Вас должны быть 63/0,03.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

17.03.2015 в 22:36:50

rjhjkm написал : Согласен, но финансы поют романсы.

Ну, есть же внебюджетные способы. Я сам несколько лет назад бездвоздмездно(с) прокладывал в школе локальную сеть.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.03.2015 в 22:37:14

Андрей220 написал : Первый раз на форуме...

Но с людьми то общаетесь? Вопрос то можно сформулировать так, чтобы haramamburu со стула не падал... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

18.03.2015 в 00:27:01

Уже отправил товарищу в личку пару ссылочек, прочтет мож на досуге. И про подключение выключателя тоже.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2015 в 01:25:10

rjhjkm написал : А этим кабелем в школе под полом класса до вводного щита прокладывать можно? Если нет - то как разрешается?

А как было то? Что я не пойму что там у вас за здание такое...

rjhjkm написал : А есть ли такой же кабель но жила многожильная?

Жилы сечением более 16-ти квадрат часто выполняются многопроволочными.

rjhjkm написал : Согласен, но финансы поют романсы.

Школа в вакууме находится? Нет РОНО, нет поссовета, нет райсовета, нет электросетевых организаций совсем? :eek:

AlexeyL написал : Ну, есть же внебюджетные способы.

Угу... Шефы, например нефтяники или газовики. :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

18.03.2015 в 09:42:10

stalker-ru написал : Читать можно бесконечно. Можно еще и институт специальный электротехнический закончить.

Можно еще к специалисту по сборке щитов обратиться. Раз нет желания самому вникать в тематику.

0
stalker-ru
stalker-ru
Новичок

Регистрация: 25.11.2014

Москва

Сообщений: 20

18.03.2015 в 09:48:19

Пересчитал по мощности потребления приборов:

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

18.03.2015 в 09:51:25

stalker-ru, все узо перегружены. курите сайт cs-cs

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

18.03.2015 в 09:53:20

Slonobas написал : курите сайт cs-cs

Лучше ПУЭ. Там написано, как защищать УЗО. И здесь уже написали - нужны УЗО 63А 30 мА.

0
Daemach
Daemach
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Тула

Сообщений: 35

18.03.2015 в 10:05:21

Друзья, подскажите пожалуйста кто-нибудь пользовался кабельной продукцией "Орловского кабельного завода"? Померял, диаметр жилы соответствует заявленной площади сечения. Или же воспользоваться другими производителями?

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

18.03.2015 в 10:35:47

Slonobas написал : все узо перегружены

Не, одно в норме :)

0