05.04.2015 в 07:36:25
Всем привет. Обнаружил косяк в щитке - существенно завышен номинал АВ. Вместо 10А стоит 25А Р2. Поскольку ставил сам (решив что на 2.5 квадрата меди пойдет, теперь вот осознал) советовать оторвать руки тому, кто это сделал не нуНа :). Так вот вопрос в чем: можно ли вместо замены двухполюсника оставить его в качестве выключателя, а рядом поставить В10А Р1 уже действительно для защиты проводки?
05.04.2015 в 09:28:41
el-Zorro написал : Так вот вопрос в чем: можно ли вместо замены двухполюсника оставить его в качестве выключателя, а рядом поставить В10А Р1 уже действительно для защиты проводки?
Можно конечно, только обычно проще заменить, чем добавить:)
05.04.2015 в 10:39:48
el-Zorro написал : Всем привет. Обнаружил косяк в щитке - существенно завышен номинал АВ. Вместо 10А стоит 25А Р2. Поскольку ставил сам (решив что на 2.5 квадрата меди пойдет, теперь вот осознал) советовать оторвать руки тому, кто это сделал не нуНа . Так вот вопрос в чем: можно ли вместо замены двухполюсника оставить его в качестве выключателя, а рядом поставить В10А Р1 уже действительно для защиты проводки?
На 2.5 квадрата меди и 16А автомат пойдет... Что за нагрузка на линии, почему так резко до 10А хотите ограничить?
05.04.2015 в 12:07:08
Solovey написал : На 2.5 квадрата меди и 16А автомат пойдет... Что за нагрузка на линии, почему так резко до 10А хотите ограничить?
Дому 70 ле. Кто там когда что делал никто не знает. Местами добавлены линии 1,5 квадрата от распаечных коробок. Но от счетчика уходит одна линия. Собственно автомат ставил вместо пробок с плавкими предохранителями.
Вобщем решил ограничить по самому слабому звену, которое обнаружил. Из нагрузок стиралка и кондиционер. Остальное холодильник да лампочки..
05.04.2015 в 12:39:31
el-Zorro написал : Дому 70 ле. Кто там когда что делал никто не знает. Местами добавлены линии 1,5 квадрата от распаечных коробок. Но от счетчика уходит одна линия. Собственно автомат ставил вместо пробок с плавкими предохранителями.
Т.е. Вы хотите на всю существующую единственную линию поставить автомат 10А вместо 25А? На квартиру это очень мало!
el-Zorro написал : Из нагрузок стиралка и кондиционер.
Его будут выбивать
Решение - вести дополнительные линии от щита
05.04.2015 в 12:45:54
el-Zorro написал : Всем привет. Обнаружил косяк в щитке - существенно завышен номинал АВ. Вместо 10А стоит 25А Р2. Поскольку ставил сам (решив что на 2.5 квадрата меди пойдет, теперь вот осознал) советовать оторвать руки тому, кто это сделал не нуНа . Так вот вопрос в чем: можно ли вместо замены двухполюсника оставить его в качестве выключателя, а рядом поставить В10А Р1 уже действительно для защиты проводки?
я бы сделал так после счетчика поставил
может не совсем правильно..но из того что имеем - это самое лучшее.
не совсем понял что стоит до счетчика?? если что и стоит-то оставить как есть.
05.04.2015 в 12:54:29
ГОРНЯК 46 написал :
- УЗО 2P 25А/30мА (эл-мех.) устройство защитного отключения (УЗО) ! подключать с соблюдением фаза -ноль -))))
Двухполюсным УЗО пофиг на то на каком полюсе фаза, а на каком ноль...
05.04.2015 в 12:55:15
Solovey написал : Двухполюсным УЗО пофиг на то на каком полюсе фаза, а на каком ноль...
Не всем.
05.04.2015 в 13:02:36
Solovey написал : Двухполюсным УЗО пофиг на то на каком полюсе фаза, а на каком ноль...
ну это уже пусть каждый решает сам что ему пофиг , а что не пофиг.
я написал как бы сделал я...а как кто будет делать -личное дело каждого.
05.04.2015 в 13:53:32
dokar написал : Электромеханическим ? - Поподробней пожалуйста .
Техподдержка Хагер ответила, что подключение УЗО возможно как снизу так и сверху, но менять местами фазный и нулевой провод нельзя.
На картинке четко видно циферку - 1 и буковку N.
05.04.2015 в 14:48:23
Добрый день, собираюсь проложить провода для розеток, если рядом будет 3-4 розетки подряд, от распаячной коробки в штрабе надо тянуть 4 провода 3*2,5 или достаточно одного ?
05.04.2015 в 14:50:15
Rumato написал : Техподдержка Хагер ответила, что подключение УЗО возможно как снизу так и сверху, но менять местами фазный и нулевой провод нельзя.
А причину не пояснили?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.