НЕМЕЦ написал : Shopen, фото не видно. Заодно озвучьте производителя/серию выключателя.
С первого раза, видимо, не получилось вставить фото. Сейчас вроде вставилось. Там и производителя видно и серию.
20.06.2015 в 09:18:15
НЕМЕЦ написал : Shopen, фото не видно. Заодно озвучьте производителя/серию выключателя.
С первого раза, видимо, не получилось вставить фото. Сейчас вроде вставилось. Там и производителя видно и серию.
20.06.2015 в 09:24:52
Shopen, монтаж проводки сделан бескоробочным, соединения в подрозетниках? Так? Тогда соединяете вместе два желто-зеленых и изолируете. Так же поступаете с двумя синими. Белый - на клемму "L" выключателя, второй белый - на клемму "1" или "2". Перед работой не забудьте отключить автомат и индикаторной отверткой убедиться в отсутствии напряжения.
20.06.2015 в 09:34:27
НЕМЕЦ написал : монтаж проводки сделан бескоробочным
имеете ввиду распаячную коробку? Тогда все верно, ее нет.
НЕМЕЦ написал : соединения в подрозетниках?
да, в подрозетниках.
Спасибо, Немец, за ответ. Попробую все так сделать. Отпишусь. Кстати, инструменты форума как-то позволяют поблагодарить "плюсануть" за ответ? Чет не увидел.
20.06.2015 в 09:37:08
Shopen написал : Спасибо
Пожалуйста. Плюсовать раньше можно было, теперь нет :)
20.06.2015 в 10:10:07
НЕМЕЦ написал : второй белый - на клемму "1" или "2".
эээ, т.е. методом "тыка"? Выключатель одноклавишный. Зачем нужны клеммы 1 и 2? Т.е. почему их две, а не одна?
20.06.2015 в 10:16:04
Shopen написал : эээ, т.е. методом "тыка"? Выключатель одноклавишный. Зачем нужны клеммы 1 и 2? Т.е. почему их две, а не одна?
Без разницы, это всего лишь вопрос куда будет включаться свет - вверх или вниз. А две клеммы потому, что у Вас не обычный выключатель, а переключатель.
20.06.2015 в 20:20:36
Непонятки с вводом СИПа.
Дом каркасник, провод разумеется СИП-4 2x16... Ставить уличный бокс не хочу, вешать орехи на улице - тоже. Хочу чтобы вводной автомат стоял в щите внутри, рядом со счетчиком. Автомат EKF 40A с ушками, то есть можно опломбировать. За ним будет счетчик Меркурий и после него диффавтомат IEK 16A 30mA на весь домик (он совсем маленький - 2 комнаты и нежилой чердак).
То есть, СИП нужно завести прямо на вводной автомат, а раз алюминий прокладывать внутри нельзя то напрашивается спустить его по фасаду от натяжителя до того места, напротив которого внутри будет стоять щиток и туда врезать мет. гильзу. То есть от фронтона до зоны веранды. Щиток на высоте примерно 1,7 от пола и 2,2 от земли. Это вполне "досягаемая" зона, поэтому напрашивается не ПВХ-гофра, а металлорукав? Но тут уже вопрос о нужности заземления этого рукава. Допустимо ли крепить этот рукав вплотную к стене (дерево, имитация бруса) хомутами или нужен зазор? Что предпринять для предотвращения выдергивания провода (хотя это и маловероятно) - достаточно ли просто зацементировать ввод в металлическую трубу возле щитка?
20.06.2015 в 22:57:29
Всем привет.У меня проблема такая.На жб опоре щит,в нем трехполюсник на 25 А,Далее через его идет сипом в дом.На дом идет 380.Рядом с домом хозяин строит дачный домик,попросил меня провести там проводку.Я провел.на 2.5 квадрата поставил 16А.На полтора 10А.Вводной я поставил(не посмотрел я на столб)40А.Все автоматы с буквой С.На этот домик я пустил только 1фазу.Вкручивая лампочку в патрон(КАКИМ ОБРАЗОМ Я НЕ ЗНАЮ)соедениль там в патроне два провода,короче было КЗ и на удивление мое выбил автомат АЖ на ОПОРЕ.Я понимаю что нет селективности.Но почему же не выбил автомат на 10 ампер через которое все это кз и произошло.Может автомат бракованый.?Купил ЛЕГРАНД,Я так понимаю что автоматы с группой С отключат автомат при КЗ 5х10 намильной мощности.Если бы В то 3х5.Но там на опоре стоит 25 с группой С и в первую очеред должен выбить автомат на 10 Ампер с группой с...или я не прав?
20.06.2015 в 23:00:48
ХОРОШО ЧТО ЕЩЕ НЕ В КТП ОТРУБИЛО;)А то точно надо было монтеров вызывать.
20.06.2015 в 23:09:01
игорь1978,
Если линия хорошая, ТКЗ большой и срабатывать будет вводной 25. Все было правильно.
20.06.2015 в 23:11:40
Rumato написал : Все было правильно
10-амперник не отработал, вот в чем вопрос.