Shopen
Shopen
Новичок

Регистрация: 19.09.2014

Домодедово

Сообщений: 75

20.06.2015 в 09:18:15

НЕМЕЦ написал : Shopen, фото не видно. Заодно озвучьте производителя/серию выключателя.

С первого раза, видимо, не получилось вставить фото. Сейчас вроде вставилось. Там и производителя видно и серию.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.06.2015 в 09:24:52

Shopen, монтаж проводки сделан бескоробочным, соединения в подрозетниках? Так? Тогда соединяете вместе два желто-зеленых и изолируете. Так же поступаете с двумя синими. Белый - на клемму "L" выключателя, второй белый - на клемму "1" или "2". Перед работой не забудьте отключить автомат и индикаторной отверткой убедиться в отсутствии напряжения.

0
Shopen
Shopen
Новичок

Регистрация: 19.09.2014

Домодедово

Сообщений: 75

20.06.2015 в 09:34:27

НЕМЕЦ написал : монтаж проводки сделан бескоробочным

имеете ввиду распаячную коробку? Тогда все верно, ее нет.

НЕМЕЦ написал : соединения в подрозетниках?

да, в подрозетниках.

Спасибо, Немец, за ответ. Попробую все так сделать. Отпишусь. Кстати, инструменты форума как-то позволяют поблагодарить "плюсануть" за ответ? Чет не увидел.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.06.2015 в 09:37:08

Shopen написал : Спасибо

Пожалуйста. Плюсовать раньше можно было, теперь нет :)

0
Shopen
Shopen
Новичок

Регистрация: 19.09.2014

Домодедово

Сообщений: 75

20.06.2015 в 10:10:07

НЕМЕЦ написал : второй белый - на клемму "1" или "2".

эээ, т.е. методом "тыка"? Выключатель одноклавишный. Зачем нужны клеммы 1 и 2? Т.е. почему их две, а не одна?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.06.2015 в 10:16:04

Shopen написал : эээ, т.е. методом "тыка"? Выключатель одноклавишный. Зачем нужны клеммы 1 и 2? Т.е. почему их две, а не одна?

Без разницы, это всего лишь вопрос куда будет включаться свет - вверх или вниз. А две клеммы потому, что у Вас не обычный выключатель, а переключатель.

0
-ILYA-
-ILYA-
Новичок

Регистрация: 04.06.2015

Уфа

Сообщений: 26

20.06.2015 в 20:20:36

Непонятки с вводом СИПа.
Дом каркасник, провод разумеется СИП-4 2x16... Ставить уличный бокс не хочу, вешать орехи на улице - тоже. Хочу чтобы вводной автомат стоял в щите внутри, рядом со счетчиком. Автомат EKF 40A с ушками, то есть можно опломбировать. За ним будет счетчик Меркурий и после него диффавтомат IEK 16A 30mA на весь домик (он совсем маленький - 2 комнаты и нежилой чердак).
То есть, СИП нужно завести прямо на вводной автомат, а раз алюминий прокладывать внутри нельзя то напрашивается спустить его по фасаду от натяжителя до того места, напротив которого внутри будет стоять щиток и туда врезать мет. гильзу. То есть от фронтона до зоны веранды. Щиток на высоте примерно 1,7 от пола и 2,2 от земли. Это вполне "досягаемая" зона, поэтому напрашивается не ПВХ-гофра, а металлорукав? Но тут уже вопрос о нужности заземления этого рукава. Допустимо ли крепить этот рукав вплотную к стене (дерево, имитация бруса) хомутами или нужен зазор? Что предпринять для предотвращения выдергивания провода (хотя это и маловероятно) - достаточно ли просто зацементировать ввод в металлическую трубу возле щитка?

0
игорь1978
игорь1978
Новичок

Регистрация: 23.06.2013

Лыткарино

Сообщений: 16

20.06.2015 в 22:57:29

Всем привет.У меня проблема такая.На жб опоре щит,в нем трехполюсник на 25 А,Далее через его идет сипом в дом.На дом идет 380.Рядом с домом хозяин строит дачный домик,попросил меня провести там проводку.Я провел.на 2.5 квадрата поставил 16А.На полтора 10А.Вводной я поставил(не посмотрел я на столб)40А.Все автоматы с буквой С.На этот домик я пустил только 1фазу.Вкручивая лампочку в патрон(КАКИМ ОБРАЗОМ Я НЕ ЗНАЮ)соедениль там в патроне два провода,короче было КЗ и на удивление мое выбил автомат АЖ на ОПОРЕ.Я понимаю что нет селективности.Но почему же не выбил автомат на 10 ампер через которое все это кз и произошло.Может автомат бракованый.?Купил ЛЕГРАНД,Я так понимаю что автоматы с группой С отключат автомат при КЗ 5х10 намильной мощности.Если бы В то 3х5.Но там на опоре стоит 25 с группой С и в первую очеред должен выбить автомат на 10 Ампер с группой с...или я не прав?

0
игорь1978
игорь1978
Новичок

Регистрация: 23.06.2013

Лыткарино

Сообщений: 16

20.06.2015 в 23:00:48

ХОРОШО ЧТО ЕЩЕ НЕ В КТП ОТРУБИЛО;)А то точно надо было монтеров вызывать.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.06.2015 в 23:09:01

игорь1978,
Если линия хорошая, ТКЗ большой и срабатывать будет вводной 25. Все было правильно.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.06.2015 в 23:11:40

Rumato написал : Все было правильно

10-амперник не отработал, вот в чем вопрос.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.