26.06.2015 в 16:34:11
Товарищи, никто не знает, что со Шнайдером, поставляют они в Россию модули или нет? ЭТМ уже 2 недели кормит завтраками (предоплату сделал).
Вечный студент
26.06.2015 в 18:30:28
Добрый день! На линию освещения куплен Узо 25А/0.03. Под Узо группа из трех автоматов по 10А. Вводной автомат 40 А. Узо нужно защищать автоматом?
26.06.2015 в 18:43:07
Mazayac написал : Да, нужно.
А какой лучше взять наминал? 10 хватит илу нужно на 16?
26.06.2015 в 19:42:40
cubertwin, равным номиналу УЗО: 25А. Или применить лайфхак и один из АВ 10А заменить на 6А. Формально это нарушает ПУЭ (дай бог памяти), где говорится о защите УЗО вышестоящим автоматом, а на практике позволит соблюсти формальности и сэкономить место в щитке.
26.06.2015 в 21:25:34
megrad написал : Будет только освещение и розетка для ноута?
Что это за лампы и ноут которые жрут 3,5 кВт? :-)
В таком маленьком домике допустить срабатывание 16A автомата - надо очень сильно постараться :-) особенно если лампы энергосберегайки, а в холодное время там не живут ибо он неутеплен и топить его нет смысла.
Тем более, автомат на 16А и не отключает ровно при 16А, нужно побольше и подольше :-)
26.06.2015 в 21:36:36
Mazayac написал : равным номиналу УЗО: 25А.
А вот у меня на УЗО написано 16А, по инструкции должен стоять аналогичный автомат 16A ПЕРЕД УЗО.
А если он стоит не прямо перед УЗО, а как вводной, перед счетчиком? То есть, учитывая малогабаритность домика, 16A хватит на всё про всё, никаких групп. Получается так - с вводного кабеля на автомат 16A, с автомата на счётчик, после счетчика УЗО (именно УЗО, не диф) номиналом 16A / 30mA и далее к нему цепляются пара кабелей (комнаты всего две). То есть, автомат равного ампеража действительно стоит перед УЗО как и требуется, но не сразу а через счетчик. Нет ли тут каких-то подводных камней?
26.06.2015 в 21:44:05
-ILYA- написал : Нет ли тут каких-то подводных камней?
Нет. Ни одного камушка:confused:
26.06.2015 в 22:23:14
cubertwin, Ставьте под под УЗО 25А три 10А и не морочьте себе голову
26.06.2015 в 23:32:15
подскажите, УЗО серии Домовой от SE - электромеханическое или электронное?
27.06.2015 в 00:35:18
novator08 написал : подскажите, УЗО серии Домовой от SE - электромеханическое или электронное?
Электромеханика.
27.06.2015 в 10:25:19
Помогите опознать деталь. Краткая пред история: Деталь стоит в осциллографе Sinometer ST16B
Видимо напряжение в том месте куда я им ткнул было большое и первые детали на входе сдохли (он перестал реагировать, полоса горит и больше ничего) . Это судя по всему транзисторы в корпусе SOT-92 на нем маркировка J67 и больше ничего не написано. Весь инет перекопал нашел где то на китайском сайте якобы это 3DJ7(J67), а так же нашел на одном сайте якобы
Помогите его опознать или найти ему достойную замену. Всем заранее спасибо за помощь.
27.06.2015 в 10:30:34
francyz174, Землячок, ты ошибся форумом. Это форум домашних мастеров. Раздел электрики, а не электроники. Спроси на Паяльнике. Правда для начала в тебя там тапками часика два кидать будут, но потом помогут.
27.06.2015 в 16:47:32
Имеет ли право на жизнь кабель с многопроволочными жилами для стационарной проводки? И есть ли такой вообще?
27.06.2015 в 16:58:47
ratrabidi, есть и бывает. В Украине очень распространен ВВП. В России что то в роде КВВГ или какое то другое название, пускай меня поправят. Но вы заблуждаетесь, что такой кабель легче прокладывать. Его нужно чаще в 2 раза крепить, он выпадает из штраб, если его не крепить там. ВВГ вполне себе спокойно в штрабе лежит примерно пол часа, пока застывает Ротбанд или алебастр, которым вы его примораживаете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу