Renex, сколько жил во вводном кабеле?
04.10.2015 в 11:00:10
333vs333, 4 жилы, 3-х фазный ввод.
04.10.2015 в 11:28:23
cineman, Щиток выглядит как нагромождение одного пакетника и 5 автоматов с кучей БЕЛЫХ проводов. Боюсь фиг разберусь... А что делать, если на щитке земля и ноль сидят под одним болтом?
Зы. Посмотрел на землю в другой новой квартире. 2002 года постройки. Застройщик ДСК1. Стоит розетка в ванной комнате. Земля прикручена к батарее горячей и холодной воды. КАК ТАК?
04.10.2015 в 11:48:37
PavelK2014 написал : cineman, Щиток выглядит как нагромождение одного пакетника и 5 автоматов с кучей БЕЛЫХ проводов. Боюсь фиг разберусь... А что делать, если на щитке земля и ноль сидят под одним болтом?
Зы. Посмотрел на землю в другой новой квартире. 2002 года постройки. Застройщик ДСК1. Стоит розетка в ванной комнате. Земля прикручена к батарее горячей и холодной воды. КАК ТАК?
Это другая история, называется ДСУП
PavelK2014 написал : А что делать, если на щитке земля и ноль сидят под одним болтом?
Жаловаться. Есть разные варианты щитов и у них разные места расположения земель и нейтралей. Невозможно послать Вас откручивать провода вслепую.
04.10.2015 в 11:54:15
cineman, А что мешает сделать ДСУП в старом доме? Или это более сложная система нежели просто "землю на батарею"? Если не заморачиваться с землей,а просто купить УЗО, которое выглядит как переходник в розетку? Особенно с учетом того, что стиралка будет стоят на кухне.
04.10.2015 в 12:01:08
PavelK2014, старые дома бывают разные, и нет общих рецептов. К заземлению стиралки ДСУП отношения не имеет. Стиралку можно включить в переходник-УЗО, но она будет щипаться электричеством, даже если исправна.
04.10.2015 в 13:07:25
cineman, просто боюсь, что полноценной земли у меня все же нет... Все тесты это подтверждают.
04.10.2015 в 13:18:12
PavelK2014 написал : cineman, просто боюсь, что полноценной земли у меня все же нет... Все тесты это подтверждают.
На форуме нет подходящего смайлика для ответа.
04.10.2015 в 18:33:53
Хочу поменять лампы накаливания в ванной (всего на 400 вт) на светодиодные (всего на 50 вт). Но у меня там стоит устройство плавного пуска. Доступ к нему крайне затруднён (чтобы добраться, надо полностью разобрать подвесной реечный потолок). Подскажите, пожалуйста, насколько критично включение светодиодных ламп через такое устройство? Будут работать, но быстро сгорят, не будут работать вообще, сгорят сразу, или им всё равно?
04.10.2015 в 19:41:25
Sergey63 написал : Подскажите, пожалуйста, насколько критично включение светодиодных ламп через такое устройство?
очень.
Sergey63 написал : или
а вы одну поставьте и посмотрите.Кстати,может одну ЛН оставить?может не будут мигать ?!Дело в том,что БЗЛ предназначены для ламп накаливания и галогенок на 220 В,а вот для ламп со стабилизацией - они как собаке пятая нога,т.е не нужны.
И это пройдёт ...
04.10.2015 в 20:02:02
Ольга2009, Лучше прикрыть размером поменьше то есть 32А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу