03.10.2015 в 19:59:58
megrad, спасибо за столь содержательные ответы!
03.10.2015 в 20:14:51
NPV написал : А светодиодки с любыми выключателями с подсветкой будут мигать?
Нет ! Равно, как могут мигать("тлеть" ) и с выключателем БЕЗ подсветки.
03.10.2015 в 21:49:42
Народ, подскажите пожалуйста. Необходимо установить в старую квартиру стиральную машину. Будет стоят на кухне. Земля есть только в розетке плиты, откуда собственно и хотел подключиться. Естественно все три провода белого цвета. Как определить где ноль, где земля? Напряжение замерял. Между фазой и "землей" и фазой и "нулем" абсолютно одинаково. Т.е. скорее всего земля и ноль на щитке сидят на одном болте. Как быть со стиралкой?
03.10.2015 в 22:25:33
PavelK2014 написал : Народ, подскажите пожалуйста. Необходимо установить в старую квартиру стиральную машину. Будет стоят на кухне. Земля есть только в розетке плиты, откуда собственно и хотел подключиться. Естественно все три провода белого цвета. Как определить где ноль, где земля? Напряжение замерял. Между фазой и "землей" и фазой и "нулем" абсолютно одинаково. Т.е. скорее всего земля и ноль на щитке сидят на одном болте. Как быть со стиралкой?
Отключите вилку плиты и прозвоните её контакты на корпус плиты. Так определите землю. Между фазой розетки плиты и фазой розетки стиралки установите автомат 16 Ампер.
03.10.2015 в 22:48:45
cineman, в вилке плиты земляной провод был в воздухе. т.е. с "землей" розетки никак не соединялся. Это так подключили электрики, менявшие не так давно плиту.
03.10.2015 в 23:24:19
PavelK2014 написал : cineman, в вилке плиты земляной провод был в воздухе. т.е. с "землей" розетки никак не соединялся. Это так подключили электрики, менявшие не так давно плиту.
фото электрощита сможете выложить? Земля уже сейчас может работать нейтралью плиты.
03.10.2015 в 23:42:33
cineman, могу, но только завтра. Спасибо. Там, честно говоря, черт ногу сломит. Дом 1980 года постройки, кирпич. "Земля уже сейчас может работать нейтралью плиты" простите, как понять эту фразу?
04.10.2015 в 01:06:58
Купил светодиодный светильник, который подключается через разъем с7-с8. Шнур питания короткий, хочется вовсе отказаться от него (шнура, что в комплекте идет). Как подключить этот светильник ничего не разбирая и не покупая новый шнур питания (они по цене как светильник стоят), может клеммы какие стандартные на штыри с8 хорошо садятся?
04.10.2015 в 01:24:26
PavelK2014 написал : cineman, могу, но только завтра. Спасибо. Там, честно говоря, черт ногу сломит. Дом 1980 года постройки, кирпич. "Земля уже сейчас может работать нейтралью плиты" простите, как понять эту фразу?
Подключавшие новую плиту люди могли перепутать землю с нейтралью. Уверенно определить нейтраль можно, лишь открутив нейтраль или землю на щите. Уверенно определить свою нейтраль проще, чем свою землю.
04.10.2015 в 02:05:45
Можно ли так соединять шины заземления и нуля? Справа на нулевую шину приходит ноль от ввода. Электрик установил вот такую перемычку между шинами. Щиток в частном доме, провод заземления пока ещё не подключен к контуру заземления (ещё в процессе доделывания своими силами). Ноль имеет повторное заземление на опоре при вводе на участок.
04.10.2015 в 11:00:10
333vs333, 4 жилы, 3-х фазный ввод.
04.10.2015 в 11:28:23
cineman, Щиток выглядит как нагромождение одного пакетника и 5 автоматов с кучей БЕЛЫХ проводов. Боюсь фиг разберусь... А что делать, если на щитке земля и ноль сидят под одним болтом?
Зы. Посмотрел на землю в другой новой квартире. 2002 года постройки. Застройщик ДСК1. Стоит розетка в ванной комнате. Земля прикручена к батарее горячей и холодной воды. КАК ТАК?
04.10.2015 в 11:48:37
PavelK2014 написал : cineman, Щиток выглядит как нагромождение одного пакетника и 5 автоматов с кучей БЕЛЫХ проводов. Боюсь фиг разберусь... А что делать, если на щитке земля и ноль сидят под одним болтом?
Зы. Посмотрел на землю в другой новой квартире. 2002 года постройки. Застройщик ДСК1. Стоит розетка в ванной комнате. Земля прикручена к батарее горячей и холодной воды. КАК ТАК?
Это другая история, называется ДСУП
PavelK2014 написал : А что делать, если на щитке земля и ноль сидят под одним болтом?
Жаловаться. Есть разные варианты щитов и у них разные места расположения земель и нейтралей. Невозможно послать Вас откручивать провода вслепую.
04.10.2015 в 11:54:15
cineman, А что мешает сделать ДСУП в старом доме? Или это более сложная система нежели просто "землю на батарею"? Если не заморачиваться с землей,а просто купить УЗО, которое выглядит как переходник в розетку? Особенно с учетом того, что стиралка будет стоят на кухне.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.