Непонятный случай: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО. При ремонте коротнула фаза на РЕ, автомат на этой линии 10А (стоит после УЗО), УЗО 40А. Узо вышло из строя ( больше не включается), при этом вышибло ДИФ на вводе (на лестнице). Почему автомат не защитил УЗО?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.01.2016 в 19:25:21

дед-виктор, Номинал дифавтомата?

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

17.01.2016 в 19:59:25

Вопрос: из варочной панели выведено 4 провода на 2,5мм2. Два фазных, один ноль и один РЕ. Мне непонятно как по нулевому проводу сеч. 2.5мм2 проходить ток в 35А ? Как такое возможно?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.01.2016 в 20:06:53

Александр32, Возможно, все возможно. А ответ появится тогда, когда ученые дадут ответ на вопрос - что такое электричество? Не заморачивайтесь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.01.2016 в 20:27:35

дед-виктор, как вариант характеристика "С" у всей линии защиты. Сработали одновременно, но УЗО более нежное и на КЗ не очень рассчитанное. Серия шнайдера какая? Не пробывали УЗО отключить от линии?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

17.01.2016 в 20:29:16

Rumato написал: Александр32, Возможно, все возможно. А ответ появится тогда, когда ученые дадут ответ на вопрос - что такое электричество? Не заморачивайтесь.

В смысле? 7,7кВт мощность и 2,5 мм2 ну никак не соотносятся

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

17.01.2016 в 20:34:34

Двухфазное подключение?

0
Аватар пользователя
Varvara

Местный

Регистрация: 22.06.2012

Москва

Сообщений: 92

17.01.2016 в 21:03:52

Всем добрый вечер! Знатоки, помогите, пожалуйста советом вот в таком вопросе.

От столба до дома электрический кабель будет идти под землей. Дальше - его надо протянуть под домом. Как лучше (или как правильнее) это сделать? Тоже протянуть его до нужной точки под землей или можно по верху, над землей, прикрепляя его к полу, чтобы не провисал?

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

17.01.2016 в 21:15:45

Varvara, для начала, какой планируется кабель- бронированный или ВВГ в трубе? Как планируется обустроить выход кабеля из-под земли?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.01.2016 в 21:17:02

Александр32 написал:

Rumato написал: Александр32, Возможно, все возможно. А ответ появится тогда, когда ученые дадут ответ на вопрос - что такое электричество? Не заморачивайтесь.

В смысле? 7,7кВт мощность и 2,5 мм2 ну никак не соотносятся

А работать будет. Прикиньте? Разное охлаждение по сравнению со стеной. Кабель в стену укладывается с учетом худшей нагрузки. Производитель в свой прибор закладывает то, что он испытал.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

17.01.2016 в 21:29:14

дед-виктор написал: Непонятный случай: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО. При ремонте коротнула фаза на РЕ, автомат на этой линии 10А (стоит после УЗО), УЗО 40А. Узо вышло из строя ( больше не включается), при этом вышибло ДИФ на вводе (на лестнице). Почему автомат не защитил УЗО?

Полагаю, дело в том, что замкнуло на PE, а не на N. Дифференциальный ток превысил порог срабатывания как минимум в тысячу, а то и в сотни тысяч раз. Неудивительно, что всё сломалось. И никакой автомат от этого и не должен был спасти.

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

17.01.2016 в 21:29:18

...

0
Аватар пользователя
Александр32

Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

17.01.2016 в 21:30:49

Rumato, работать будет, с этим никто не спорит.Но долго ли? А что охлаждение у провода за шкафами и работающей духовкой лучше чем в стене?

NoNe, 1 фаза . На фазу 2,5+2,5, ну ладно, пойдет. А ноль 2,5!

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

17.01.2016 в 21:32:21

Александр32 написал: Вопрос: из варочной панели выведено 4 провода на 2,5мм2. Два фазных, один ноль и один РЕ. Мне непонятно как по нулевому проводу сеч. 2.5мм2 проходить ток в 35А ? Как такое возможно?

Ток — векторная величина. Попробуйте сложить две фазы так, чтобы ноль по модулю был больше их.

P. S.: {{post:5517327, 1 фаза}} Значит, эта плита несовместима с вашей проводкой. Что-то нужно менять.

0
Аватар пользователя
Varvara

Местный

Регистрация: 22.06.2012

Москва

Сообщений: 92

17.01.2016 в 21:38:18

NoNe написал: Varvara, для начала, какой планируется кабель- бронированный или ВВГ в трубе? Как планируется обустроить выход кабеля из-под земли?

Планируется бронированный кабель. Будет сделана скрытая проводка в доме. Дом - каркасный.

0