дед-виктор написал: Непонятный случай: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО. При ремонте коротнула фаза на РЕ, автомат на этой линии 10А (стоит после УЗО), УЗО 40А. Узо вышло из строя ( больше не включается), при этом вышибло ДИФ на вводе (на лестнице). Почему автомат не защитил УЗО?
Полагаю, дело в том, что замкнуло на PE, а не на N. Дифференциальный ток превысил порог срабатывания как минимум в тысячу, а то и в сотни тысяч раз. Неудивительно, что всё сломалось. И никакой автомат от этого и не должен был спасти.
Вы претендуете на Нобелевскую премию :applause: Принципиальную разницу между N и РЕ в многоквартирном доме сможете объяснить?
17.01.2016 в 21:45:17
Rumato написал: Принципиальную разницу между N и РЕ в многоквартирном доме сможете объяснить?
Да хоть в одноквартирном! N, как и L, идёт через УЗО. Было бы их замыкание — дифференциального тока бы не было. PE не идёт. Возник дифференциальный ток. Огромный. Он вызывает силу. Тоже огромную. Там чисто механически могло что-то разрушиться. Это как по клавишам рояля кувалдой ударить. А что, ведь тоже же приложение силы, как и пальцы? Чего это рояль сломался?!
17.01.2016 в 21:51:16
Артём Зорин, Благодарю за науку профессор, а какой раньше форум был.... :(
17.01.2016 в 21:58:20
Артём Зорин написал: PE не идёт. Возник дифференциальный ток. Огромный. Он вызывает силу. Тоже огромную. Там чисто механически могло что-то разрушиться
Для электромеханических УЗО от IEK: "Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс, А 4500 "
дед-виктор написал: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО
Весь Шнайдер не рыл, но для Изи этот параметр не нашел ;)
17.01.2016 в 23:20:28
Varvara, выводите под местом ввода в дом. Заводите в распредщит. Проследите, чтобы электрики заземшили броню кабеля. Какая схема? ТТ? TN-C-S? Где будет контур заземления, где установлен щиту учёта, как планируется сделать перехот от ВЛ на бронированный кабель? Сколько фаз? Какого сечения кабель? Вопросов очень много.
17.01.2016 в 23:27:45
:popcorn
Rumato написал:
Артём Зорин написал:
дед-виктор написал: Непонятный случай: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО. При ремонте коротнула фаза на РЕ, автомат на этой линии 10А (стоит после УЗО), УЗО 40А. Узо вышло из строя ( больше не включается), при этом вышибло ДИФ на вводе (на лестнице). Почему автомат не защитил УЗО?
Полагаю, дело в том, что замкнуло на PE, а не на N. Дифференциальный ток превысил порог срабатывания как минимум в тысячу, а то и в сотни тысяч раз. Неудивительно, что всё сломалось. И никакой автомат от этого и не должен был спасти.
Вы претендуете на Нобелевскую премию :applause: Принципиальную разницу между N и РЕ в многоквартирном доме сможете объяснить? С одной шины вестимо .
18.01.2016 в 00:19:02
начали собирать щиток в новостройку, знакомый задает вопрос, зачем ставить много узо отдельно на каждую группу: освещение, розетки, ванная кухня и т.п. Если можно поставить одно узо на ванную и второе на все остальное или вообще обойтись одним узо. В чем преимущество ?
18.01.2016 в 08:26:09
Банановый, так не собирайте новый щиток. Оставьте как есть- ведь все работает!
18.01.2016 в 09:18:47
Банановый, во-первых: «7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника». Грубо говоря, на 30-А УЗО больше 5,5 кВт нагрузки не повесить. Во-вторых, просто удобнее в случае срабатывания; точно так же розетки и свет делают разными линиями (хотя там и другие причины есть: выключатели обычно на 10 А и на свет УЗО необязательно).
18.01.2016 в 09:47:30
NoNe написал: Varvara, выводите под местом ввода в дом. Заводите в распредщит. Проследите, чтобы электрики заземшили броню кабеля. Какая схема? ТТ? TN-C-S? Где будет контур заземления, где установлен щиту учёта, как планируется сделать перехот от ВЛ на бронированный кабель? Сколько фаз? Какого сечения кабель? Вопросов очень много.
Большое спасибо! Уточню у электрика и все напишу.
18.01.2016 в 10:43:51
Перед тем как задать вопрос, пытался тоже понять теорию процесса (сам я не последний человек в электрике), не сумел,кроме того, что сумасшедший диф ток угробил нежное УЗО быстрее, чем его отключил автомат до него. Цепь была такая: автомат АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 10A B Узо ДИФФ.ВЫКЛ.НАГР. iID 2П 40A 30mA A-ТИП УЗМ УЗМ-51М 63А/80А УХЛ4 (не сгорело) ДИФ (на вводе) iBK 50А 100мА С х-ка (сработал) Интересно, кто-то пробовал задавать теоретические вопросы кому-нибудь из Шнайдера.
18.01.2016 в 10:47:31
Для полноты картины - дом новый, электрика вся сделана на совесть и по всем правилам.
18.01.2016 в 11:17:06
Посоветуйте патрон для ИК-лампы (для обогрева которая) 150 Вт. Что из этого не поплавится?
18.01.2016 в 11:22:23
Мужики! Заинтересовал импульсный паяльник... стоит ли брать для пайки скруток? Пользует ли кто и удобен ли в работе в сравнении с обычным?
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу