10.02.2016 в 22:24:20
Fandango написал: Братцы, помогите советом!
Есть кабель ВВГнг(А) 3*2,5 мм, пр-во Пенза. Промерили штангелем- диаметр медной жилы по факту 2 или 2,1 мм. Стоит ли использовать его для проводки розеточной группы (на кирпич под штукатурку) или лучше искать кабель, с реальной толщиной жилы 2,5 мм?
3-2,5 мм Это три провода каждый сечением 2,5мм2
Если диаметр Ø2,1мм ---- то это 3,46 мм2
У вас больше чем нужно. Моё мнение у вас штангель бракованный, такого не бывает, если вы купите 3-2,5 мм то и будет 2,5 или чаше всего меньше
10.02.2016 в 22:30:56
Glupost,Благодарю! Но диаметр не меньше 2-х мм, сейчас ищу микрометр,ещё раз проверю. Провод с маркировкой ГОСТ 3*2,5. пр-во Пермь, не Пенза (ошибся) Для розеточной группы подойдёт такой? Автоматы на 16А ставить?
10.02.2016 в 22:41:08
Fandango написал: Glupost,Благодарю! Но диаметр не меньше 2-х мм, сейчас ищу микрометр,ещё раз проверю. Провод с маркировкой ГОСТ 3*2,5. Для розеточной группы подойдёт такой? Автоматы на 16А ставить?
Я НЕ электрик, я интернетчитатель. Себе в квартиру, не найдя лучше купил для розеток провод ВВг 2*4мм2 ( в итоге оказалось Ø1,9мм --- 2,84 мм2 сойдет ). Автоматами закрыл 16А - 4шт - 4группы будет. Да хватит мне, на двух комнатную то.
10.02.2016 в 22:48:41
Glupost написал:
Fandango написал: Glupost,Благодарю! Но диаметр не меньше 2-х мм, сейчас ищу микрометр,ещё раз проверю. Провод с маркировкой ГОСТ 3*2,5. Для розеточной группы подойдёт такой? Автоматы на 16А ставить?
Я НЕ электрик, я интернетчитатель. Себе в квартиру, не найдя лучше купил для розеток провод ВВг 2*4мм2 ( в итоге оказалось Ø1,9мм --- 2,84 мм2 сойдет ). Автоматами закрыл 16А - 4шт - 4группы будет. Да хватит мне, на двух комнатную то.
Но Вы в отличие от меня сразу сообразили, что в маркировке-сечение, А Я МЕРИЛ диаметр :) S(площадь или сечение)=3,14 умножить на диаметр в квадрате и разделить на 4 :) Вы -внимательный интернетчитатель!
10.02.2016 в 22:53:55
Glupost, Так же размышляю по двушке. От общения с "мастерами" в "реале"-мозг плавится. Вы на духовку, "стиралку" отдельно провода на щиток вывели?
11.02.2016 в 09:28:45
Всем привет!
Немного предыстории. В подъезде организовано освещение. При входе в подъезд нажимаешь возвратный (в смысле кнопка после нажатия возвращается в исходное положение, не знаю как правильно он называется) выключатель и загорается свет. Он горит некоторое время. Этого времени хватает, чтобы спокойно подняться на четвёртый этаж (дом 4-х этажный) и спокойно спуститься. Свет выключается. Такие выключатель стоят на каждой лестничной клетке. Я хочу у себя на площадке его перенести, но вместо выключателя поставить кнопку с подсветкой.
Подскажите, в качестве решения
Подсветка в ней будет гореть?
В выключателе на фотке ниже, который сейчас на площадке стоит подсветка горит.
11.02.2016 в 09:50:04
5050123, подойдет. Подсветка гореть будет. И даже свет включаться будет. В то время, пока вы будете жать эту кнопку.
11.02.2016 в 09:53:27
Костян челяб написал: 5050123, подойдет. Подсветка гореть будет. И даже свет включаться будет. В то время, пока вы будете жать эту кнопку.
Вы имеет ввиду, что если кнопку отпустить, то свет погаснет?
11.02.2016 в 09:57:18
ДА
11.02.2016 в 10:15:56
Костян челяб написал: ДА
Ну, если бы всё так просто было, то я не спрашивал бы и не отнимал ваше время. При нажатии на клавишу существующего выключателя в этажном щите отчётливо слышен щелчок реле, спустя время описанное мной, реле щёлкает повторно и свет гаснет. При этом, когда свет горит на выключатель можно нажимать сколько угодно, ничего не происходит.
11.02.2016 в 10:32:26
5050123 написал: в этажном щите
Не внутри выключателя? Точно? Ну тады ОЙ. Ошибочка вышла. Думал, что это выключатель для лестниц специальный. С установленной схемой задержки по времени. А чем не устраивает? Зачем колхозить именно эту кнопочку? Может, если этот плохо работает, поискать аналоги для установки в КУВ?
11.02.2016 в 10:32:26
5050123 написал: в этажном щите
Не внутри выключателя? Точно? Ну тады ОЙ. Ошибочка вышла. Думал, что это выключатель для лестниц специальный. С установленной схемой задержки по времени. А чем не устраивает? Зачем колхозить именно эту кнопочку? Может, если этот плохо работает, поискать аналоги для установки в КУВ?
11.02.2016 в 10:55:04
Костян челяб написал: Не внутри выключателя? Точно?
Точно, я в щите выдел эту релюшку, просто не сфоткал её, не думал, что понадобится. Выключатель на фото, это как обычная кнопка звонка, по принципу нажал-звенит, отпустил -не звенит.
Костян челяб написал: А чем не устраивает? Зачем колхозить именно эту кнопочку?
В принципе схема рабочая и устраивает, просто я от этажного выключателя хотел пару проводов от него прокинуть себе в коридор в квартиру, чтобы свет в подъезде включать ПЕРЕД выходом из квартиры, а не ползти по стене в темноте. И вот тут-то ключевой момент, если кнопочка подходит, то я просто в металлическом косяке засверлю отверстие 22 мм и установлю кнопку, а если кнопка не подойдёт для этих целей, то это же нужно мастырить в перегородку подрозетник со всеми вытекающими. Кнопка подойдёт? Подсветка будет гореть?
11.02.2016 в 11:13:51
5050123, Кнопка подойдет однозначно. Индикация будет гореть вполнакала. Хорошо это или плохо - решать вам. У этих кнопок встроенные индикаторы довольно яркие.
11.02.2016 в 11:36:13
Костян челяб, Отлично, так как кнопка будет стоять в коридоре, яркость подсветки не смущает.
Может вы ещё поможете один вопрос решить?
Имеем в ванной подвесное зеркало. У него есть подсветка (галогеновый точечный светильник) и рядом с ним розетка с кнопкой включающей этот светильник. Врезано это в верхнюю крышку. Сверху (над крышкой) "потроха" всего этого хозяйства накрыты чем-то вроде кабель-канала. Когда его вскрыл то увидел классику кетайского жанра (ПВС неоконцованный просто вставлен в винтовые зажимы) само собой всё поменял на жилы из ВВГнг. После включения светильника проверил его пирометром (просто к стеклу поднёс) результат: температура + 245°С Нах мне такая "сковородка" прямо над головой. Светильник отключу и поставлю ленту светодиодную. Можете подсказать по фото, блок питания это на переменные 12V или на постоянные? Будет лента работать или блок под замену? Запитано это зеркало вот как (на фото). После установки светодиодной ленты над зеркалом будет установлен герметичный акриловый короб высотой 5-7 см по всей площади крышки, чтобы закрыть эти "потроха" и изолировать от влаги. Ваш вердикт?