web-rr написал: Нормально всё будет с C16. Интуиция :)
web-rr, Спасибо за совет! Немного страшно от слова "интуиция", так что возможно заменю провод на 3х4 под C16А автомат, а если вышибет, заменю автомат на C20А.
30.07.2016 в 00:21:28
web-rr написал: Нормально всё будет с C16. Интуиция :)
web-rr, Спасибо за совет! Немного страшно от слова "интуиция", так что возможно заменю провод на 3х4 под C16А автомат, а если вышибет, заменю автомат на C20А.
30.07.2016 в 01:47:29
Anaxronist, там ведь было указано максимальное потребление, но было указано и нормальное. А там всего ампер на 10.
31.07.2016 в 11:15:00
web-rr, Да действительно, я по привычке наихудший вариант смотрю. Еще раз спасибо!
31.07.2016 в 13:18:34
Подскажите, насколько имеет смысл в ванную устанавливать специальный диф. или УЗО автомат на электро розетки? Некоторые электрики считают, что особого смысла в диф. или узо нету, так как они больше нужны на всяких предприятиях, а в квартире от них особого толку нету. Но так ли это? Благодарю за внимание.
31.07.2016 в 13:51:09
Ламер написал: Подскажите, насколько имеет смысл в ванную устанавливать специальный диф. или УЗО автомат на электро розетки?
Всё зависит от того как часто и чем пользуетесь в ванной. Если стоит сушитель, водогрей, СМ, джакузи - то обязательно. Для плойки тоже нужно. Для фена вроде и не надо, но от падения его в ванну ни кто не застрахован. В идеале все "мокрые" потребители под УЗО или диф.
Ламер написал: Некоторые электрики считают, что особого смысла в диф. или узо нету, так как они больше нужны на всяких предприятиях, а в квартире от них особого толку нету.
Может они сатанисты, чем больше народу за кромку уйдёт, тем лучше. Но скорей всего квалификация хромает, УЗО или диф штуки капризные. Косяков типа повреждённой изоляции, перепутанных проводов не прощают. А Вы любитель земноводных или хомяков? Если земноводное Ваше всё, то ну его УЗО. А если ближе хомяк, то подстилка из соломки в виде УЗО не помешает. Суицидальными наклонностями не страдаете, в семье всё в порядке, жена не надоела? Тогда ставьте УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.07.2016 в 14:11:29
megrad, благодарю. По этому поводу были сомнения, хотя и склонялся к диф или узо, но на всякий случай решил уточнить на данном форуме чтобы уж наверняка.
31.07.2016 в 16:16:29
Ламер написал: Подскажите, насколько имеет смысл в ванную устанавливать специальный диф. или УЗО автомат на электро розетки? Некоторые электрики считают, что особого смысла в диф. или узо нету, так как они больше нужны на всяких предприятиях, а в квартире от них особого толку нету. Но так ли это? Благодарю за внимание.
Ламер, Для ванных комнат установка узо для штепсельных розеток обязательна.
31.07.2016 в 19:11:37
приветствую! как оптимально вскрыть штробу в газобетоне? В ней должны быть ПВС 3х4 и ПВС 2х1,5. Нужно сделать ответление с более толстого. Опыт разрезания проводов в штробе есть :)
31.07.2016 в 20:30:24
Ребят, зажимы что на фото на улице - точно влагоизолированные? А то гаражные электрики исполнили прокол к сип так, и слышать нечего не хотят.А если дождь проникнет в данный прокол-что произойдет? И еще вопросы:
31.07.2016 в 22:02:09
здравствуйте!столкнулся с проблемой.собрал компрессор на базе зил нашёл двигатель 4 квт перемотанный на 220 подсоединил всё работает.но только если двигатель запускать без нагрузки,то есть приподнять двигатель ослабить ремень запустить его до рабочих оборотов лишь только потом на него моно давать нагрузку.подскажите пожалуйста если поставить туда конденсатор то что нибудь изменится? там выходит 3 провода и стоит пускач от стиралки. если изменится то как его туда подсоединить. заранее спасибо!!!!!!!!!!
01.08.2016 в 08:13:46
apm написал: точно влагоизолированные?
Точно.
apm написал: А если дождь проникнет в данный прокол-что произойдет?
Ничего, может поискрит немного (тут уж от конкретного монтажа зависит)
apm написал: слышал-сип горючь, если он допустим загорится-огонь пройдет в мой гараж(ввод металорукав)? И что никакая защита не сработает? какую защиту можно поставить от пожара на кабеле сип?
От перегрузки - адекватный номинал защиты, от пожара спасет только 01.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.