Прошу совета! Планирую разводку электрики в трешке (85 м2), встал вопрос способа укладки кабеля. Изначально хотел по потолку, но чем ближе к делу, тем больше хочется убрать их в стяжку. Вопросы:

  1. Какой кабель предпостительнее: NYM (удобство разделки), ВВГнгls, NYMнгls? Хочу уложиться до 55-60 р. за метр (надо будет ~400)
  2. Что думаете по поводу укладки в стяжку (полусухую) без гофры? На полу и так трубы отопления, не хочу много перехлестов гофра на гофре. Слаботочка и свет по потолку, коммутация в подрозетниках.
  3. Насколько я понял за 55-60р. будет не ГОСТ?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.11.2016 в 13:01:52

#5848252

Flint777 написал: Изначально хотел по потолку, но чем ближе к делу, тем больше хочется убрать их в стяжку

Чем вызвано такое желание, если не секрет?

Flint777 написал: Насколько я понял за 55-60р. будет не ГОСТ?

Как раз гост где-то так и есть.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.11.2016 в 13:02:29

#5848253

Flint777 написал: Насколько я понял за 55-60р. будет не ГОСТ?

Как раз гост где-то так и есть.

Аватар пользователя
Flint777

Местный

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

24.11.2016 в 13:25:00

#5848272

Radio, Желание убрать в стяжку вызвано желанием немного сэкономить на кабеле, на работе по штроблению стен до розеток, на работе по закреплению трасс на потолке. Делать буду сам. Касательно ГОСТ, начал штудировать рынок, волосы дыбом! Такой разброс цен! Пока остановился на Севкабель и Конкорд. Но так и не решил ВВГ или NYM (оба нг ls). Что думаете по кабелю? Большое спасибо за соучастие в проблеме!

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.11.2016 в 14:10:55

#5848321

Flint777, что же вы сэкономите на работах, если делать будете сами?

Стяжка не залита? А что со стенами? Если не оштукатурены, то штрабление можно практически исключить. Кроме того, вам все равно вести по потолку освещение, и если рационально разместить точки крепления кабеля, то с силовыми линиями их выйдет не намного больше.

Далее, если вести по полу, то по уму надо выполнять проходы между помещениями в стенах, а не через дверные проемы (догадайтесь почему). А это бывает не так легко и просто в случае стен из железобетона. И, разумеется, в стяжке нужна гофра, в отличие от потолка, что также увеличивает расходы и трудоемкость.

Относительно экономии кабеля - вы сэкономите больше, если не будете использовать распайки в подрозетниках.

Аватар пользователя
Flint777

Местный

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

24.11.2016 в 15:07:36

#5848373

Radio, Стяжка не залита конечно, стены заканчиваем штукатурить. Сознательно не стал делать электрику перед штукатуркой, думаю для электриков причины более чем понятны :) Насчет совмещения силовой трассы с освещением, здравая мысль! тупанул.Нормально будет все кабели в один пучек стажками собрать? Слаботочку см. на 15-20 отодвинуть от силовых? Если стяжку исключу, необходимость коммутации в подрозетниках отпадает, смогу коробки закрепить на потолке. Но согласитесь 2.30 м. штробить хуже чем 0.30 м. Стен из бетона очень мало (дом монолитный), проходить в комнаты можно через пазогребень 80мм + штукатурка. А что плохого будет с ВВГнг ls в стяжке?

Аватар пользователя
aleksandr29

Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

24.11.2016 в 16:28:40

#5848473

Коробки разветвительные планируются? В стяжке их делать точно не очень хороший вариант. В стяжке плюсы, что штробить меньше и удобнее. Минусы - зальешь ты кабель навсегда, что то добавить или поменять уже не получится. Потолок все же можно сорвать и новый заказать

Аватар пользователя
S.l.

Местный

Регистрация: 02.11.2016

Москва

Сообщений: 53

24.11.2016 в 16:29:51

#5848476

Добрый день.

Думаю над расположением щитка в квартире.

Застройщик установил примитивный щиток (ка картинке черный прямоугольник).

А я хочу свой щиток поместить вот тут.

В общем-то все это не очень удачно, так как там получается ниша, куда прям просится шкаф-купе.

Собственно вопрос - оставить щиток в том месте, куда его застройщик наметил? Или ...

В общем если какая-нибудь разница из этих двух мест, если там все-равно будет шкаф-купе?

Аватар пользователя
S.l.

Местный

Регистрация: 02.11.2016

Москва

Сообщений: 53

24.11.2016 в 16:33:56

#5848481

Radio написал: Далее, если вести по полу, то по уму надо выполнять проходы между помещениями в стенах, а не через дверные проемы (догадайтесь почему).

Кстати, а почему? Много раз видел в фотоотчетах, что и отопление и электрика идет по полу в дверных проемах ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2016 в 16:56:30

#5848504

S.l. написал: Кстати, а почему?

Обычно при креплении порожков чудаки либо кабель, либо трубу находят.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.11.2016 в 18:03:49

#5848554

S.l. написал: В общем если какая-нибудь разница из этих двух мест, если там все-равно будет шкаф-купе?

Есть - в первом случае залезть проще потом :)

S.l. написал: и отопление и электрика идет по полу в дверных проемах ...

строго по центру проёма.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.11.2016 в 18:49:26

#5848617

serj12 написал: строго по центру проёма.

Часто добром это не кончается.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.11.2016 в 19:03:02

#5848626

SB3 написал: Tonal, там как бы язычок должен давить на провод , а винт совсем его фиксировать. И лучше брать 6мм.кв. минимум.

SB3, понятно. У этих хомутов язычок сужается и 4 жила сползает в сторону. Явно рассчитано на плоский проводник.

AlexeyL написал: Практически в многоквартирном доме есть немаленький шанс на то, что Ваша ДСУП будет единственной живой на все этажи.

Идея понятна. Дом новый и ДСУП была изначально. К ДСУП была 6-ка, а дальше к трубам - 4-ка. Не все все разносили, где-то еще должно было остаться. :) Если 6-ку к трубам, то к ДСУП 10-ку тогда кидать?

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 20:13:58

#5848686

Tonal, по теории да). Были картинки импортные :) , лень пока искать. Ну уж хотя бы 6. Вот она)

Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

25.11.2016 в 20:47:04

#5849759

Подскажите, как проще реализовать следующее: Дано: Есть ванная и туалет, находящиеся рядом. И там и там есть вентилятор и подрозетник для управления вентилятором с двужильным проводом. В туалете между потолком и реечным потолком есть 40 см для полёта фантазии. Задача: Сделать так, чтобы по одному нажатию на кнопку включался вентилятор на определённое время и сам выключался (например, туалет - 5 минут, ванная - 30 минут), но так же, чтобы и была возможность досрочного выключения повторным нажатием кнопки. Я так понимаю, что нужно какое-то особенное реле времени, либо ещё что-то к нему, чтобы при повторном нажатии на кнопку во время работы вентилятора происходило выключение, а не отсчёт времени заново? Сам вентилятор ещё не куплен - может быть, дешевле выйдут вентиляторы, работающие по такой логике, если такие бывают?

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.11.2016 в 22:24:31

#5849846

s619, вот что-то типа такого. Если что- посмотрите там ещё.

Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

25.11.2016 в 23:21:37

#5849926

SB3, Для вентилятора туалета - то что надо. Для ванной 15 минут мало. А больше 15 они похоже таких штук не делают.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.11.2016 в 23:46:13

#5849971

s619, точнее) кнопка + BIS-403 - с/у кнопка + PCS-506 - ванна.

Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

26.11.2016 в 00:25:00

#5850031

SB3, У PCS-506 режим (B) - 24 часа. Ну да, не заметил. Ясно. (Я такой трактат писал пол часа, почему нет, а Вы меня взяли и обломали, исправив пост.)

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.11.2016 в 01:32:47

#5850092

s619, должно получиться :) см. паспорт к 506 и режим работы "Импульсное (бистабильное) реле с лестничным автоматом (В)"

Аватар пользователя
s619

Местный

Регистрация: 12.09.2015

Москва

Сообщений: 359

26.11.2016 в 01:48:54

#5850100

SB3, Только без 404, которое отключит таймер на 506.)

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.11.2016 в 02:02:08

#5850104

s619, это я сам понял потому и исправил на 2 - 403+506) несколько раньше, чем когда было готово ваше объяснение "почему нет").

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

26.11.2016 в 05:29:15

#5850134

SB3 написал: Tonal, по теории да). Были картинки импортные :) , лень пока искать. Ну уж хотя бы 6. Вот она)

SB3, чего это у буржуев газ соединён с водопроводом и землёй? :eek:

Вечный студент

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.11.2016 в 08:13:48

#5850164

MrGalaxy написал: чего это у буржуев газ соединён с водопроводом и землёй? :eek:

Соединив водопровод с газопроводом, мы получаем прекрасную, чистую газированную воду прямо из крана!

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.11.2016 в 08:30:52

#5850168

s619, есть такое ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
S.l.

Местный

Регистрация: 02.11.2016

Москва

Сообщений: 53

26.11.2016 в 10:41:06

#5850219

Radio написал: serj12 написал: строго по центру проёма.

Часто добром это не кончается.

Так все-таки чем это грозит?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

26.11.2016 в 11:20:30

#5850240

S.l. написал: Так все-таки чем это грозит?

если забудут про них - могут пробить при установке порожков ...

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.11.2016 в 11:33:58

#5850257

MrGalaxy, тут как-то иначе?) :a

Аватар пользователя
S.l.

Местный

Регистрация: 02.11.2016

Москва

Сообщений: 53

26.11.2016 в 11:38:12

#5850258

serj12 написал: S.l. написал: Так все-таки чем это грозит?

если забудут про них - могут пробить при установке порожков ...

Ну это понятно. Я просто думал, что там какая-то еще мне не видимая проблема ...

Аватар пользователя
Таймер

Местный

Регистрация: 26.11.2016

Чебоксары

Сообщений: 1

26.11.2016 в 13:23:56

#5850326

Задача: собрать щиток в гараже. Дано: Ввод - 220 в., двухпроводный (земли нет и не предвидится). Планируется три ветки - свет ~500Вт, силовая ~3кВт, сварочная на одну розетку ~7кВт. Вопрос: какой вариант в данном случае будет более правильным, целесообразным и экономически оправданным?

  1. Вводный дифавтомат и по автомату соответствующего номинала на каждой линии?
  2. Вводный автомат, общее УЗО и по автомату соответствующего номинала на каждой линии?
  3. Вводный автомат, отдельное узо на каждую линию, и по автомату соответствующего номинала на каждой линии?

Назад