alay написал: Отгорание нуля... где?
В тех же распредкоробках...
17.12.2016 в 20:42:12
alay написал: Отгорание нуля... где?
В тех же распредкоробках...
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
18.12.2016 в 01:40:12
ma-masha, да выкиньте Вы его вообще, у миллионов пользователей машинка подключена без заземления, и там фильтр этот почти не работает, да и вообще странно что он выгорел, неубиваемая деталь то по сути
18.12.2016 в 03:32:28
Резон написал: jek, :o да что то не то ляпнул... должон падать... :o видимо на нагрев срабатывает от повышения сопротивления...
На плохом контакте ток всей цепи уменьшается вследствие падения напряжения при повышенном переходном сопротивлении. Из этого есть очевидный вывод - если есть падение напряжения, то значит есть сопротивление, на котором выделяется теплота и даже при незначительном падении тока всей системы, энергия может иметь огромную относительную составляющую в виду малого объема, в котором она выделилась. Поэтому кажется, что на плохом контакте ток стал больше, а на самом деле на нём всего-навсего увеличилось напряжение перехода, которое в идеале должно равняться нулю, ну, или хотя бы стремиться к нему.
18.12.2016 в 11:06:30
Здравствуйте! Переехала в панельный дом 89 года, розетки старые, советские. Планирую покупать стиралку, холодильник, газовую плиту с электродуховкой. И соответсвенно, все это надо подключать. В одной фирме сказали, что необходимо заземление по контуру от распределительного щитка, в другой сказали, что нужно только зануление. В щитке, скорее всего, старые автоматы. При этом в квартире есть старый холодильник Свияга, подключен к розетке, периодически стреляет и вырубается сам. Подскажите: что же все же делать и что в себя будут включать такие работы?
18.12.2016 в 11:27:39
retimeadv, дом какого года?
retimeadv написал: Планирую покупать стиралку, холодильник, газовую плиту с электродуховкой.
В каком состоянии подрозетники? На духовку,стиралку в идеале отдельную линию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 11:39:01
megrad написал:
В каком состоянии подрозетники? На духовку,стиралку в идеале отдельную линию.
megrad, 89 года, насчет подрозетников не знаю, в розетки, к сожалению, не лезла. Отдельная линия - это что и как ее делать? Если без нее - то как?
18.12.2016 в 12:11:40
retimeadv написал: 89 года
Если не сложно фото щита. Если 5 проводка (хотя есть сомнения), то заземление возможно, если 4 проводка то нет. Выделенная мощность на квартиру, количество автоматов в щите?
retimeadv написал: насчет подрозетников не знаю
Если собираетесь менять розетки, то актуально, если нет то не обращайте внимание.
retimeadv написал: Если без нее - то как?
Духовка весит до 4 кВт, у Вас просто нет под неё адекватной линии, пилот не вариант. А на стиралку нужно УЗО, Вы же не собираетесь за кромку.
retimeadv написал: Отдельная линия - это что и как ее делать
Новый кабель, автомат, розетка. Если по быстрому и не эстетично проводом ПВС на клипсы. Если немного эстетично кабель канал. Ну и самое мрачное - штробы, но зато ни чего не видно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 12:55:47
megrad, можно "на пальцах для чайника", я девушка, мужика в доме нет, в теме электрики вообще не шарю, штробы, УЗО, кромка - это для меня как магия..) Щиток закрыт, рядом 2 красных выключателя (это и есть автоматы?), фото проводов в щитке постараюсь сделать.
В итоге, так и непонятно, что делать и как...
18.12.2016 в 13:19:25
retimeadv написал: я девушка
:o
retimeadv написал: мужика в доме нет
:sorry:
retimeadv написал: штробы,
retimeadv написал: УЗО
retimeadv написал: кромка
Граница между нашим миром и загробным.
retimeadv написал: рядом 2 красных выключателя
retimeadv написал: это и есть автоматы
О, а Вы наблюдательны.
retimeadv написал: что делать и как.
Теперь снова:
retimeadv написал: Переехала в панельный дом 89 года,
Сняли жильё ли купили?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 14:11:29
купила.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.