06.05.2017 в 15:32:00
.MAX. написал: но будет ли это корректно работать?
Посчитайте. При этом примите во внимание, что во многих новых МКД и при реконструкции старых, на всю квартиру в этажном щите ставят одно УЗО на 30 мА.
.7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
06.05.2017 в 17:00:45
Шуюп написал: megrad, а каким образом в магазине или рынке можно определить: по ГОСТу сделано или как?
Покупать кабели проверенных производителей в проверенных местах, у официальных дилеров. Но в Москве об этом легко говорить :)
06.05.2017 в 17:24:51
VIVA, Да, это квартира в пятиэтажке, где был проведен капремонт электропроводки. В квартире естественно все провел 3-проводкой, я говорил о подключении потребителей, когда стиралка имеет вилку с заземлением, а зарядник мобилки - без земли, есть даже блоки розеток в которых совмещены заземленные и обычные розетки. Но речь не о этом, а про металлические предметы имеющие контакт с водой (ванна, мойка, смесители), но не заземленные явным образом при пластиковых трубах. Трехпроводка идет по крайней мере от будки ТП которая в шаговой доступности от дома. Что там до этого - не могу знать.
06.05.2017 в 20:29:26
VIVA написал:
megrad написал: Вроде к ГОСТам вернулись.
Шуюп написал: по ГОСТу сделано или как?
ТУ - технические условия, по которым производится изделие. ГОСТ 2.114-95 содержит такую формулировку:
.3.2 Технические условия (ТУ) являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой технической документации на продукцию, ...
Но изделие может быть сертифицировано на соответствие ГОСТ. В случае ВВГ это ГОСТ 31996-2012/ГОСТ 53769-2010(устар.) и пожарный сертификат ГОСТ 31595-2012.
На кабелях соответствующих ГОСТ 31996-2012 должна быть нанесена маркировка с указанием ГОСТ. Верно и обратное, указание ГОСТ на изделии, влечёт обязательство, что такое изделие должно соответствовать указанному ГОСТ.
.5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля.
ГОСТ 53769-2010 не содержит прямого требования маркировки своего номера на оболочке/изоляции кабеля, в случае заявленного соответствия. При этом, ГОСТ 18690-2012, в п.3.3.2 требует следующее
. обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлено изделие; если изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта вида общих технических условий (ОТУ), то кроме обозначения технических условий должно быть указано обозначение стандарта ОТУ;
При этом п.3.1.1. указывает целый список допустимых мест маркировки. А т.к. 53769-2010 не уточнил обязательность нанесения номера ГОСТ на оболочку кабеля, то такая маркировка может быть выполнена на любом из указанных элементов.
Маркировку, характеризующую изделия, наносят на барабаны с изделием, кабельную арматуру, на изоляцию, наружную оболочку или защитный шланг кабельного изделия, мерную ленту или ярлыки, прикрепляемые к барабану, катушке, бухте с изделием.
И конечно, требуйте сертификаты соответствия. Которые вам продавец обязан предоставить.
И главное. Прочтите название ГОСТ на кабели. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ... Общие технические условия ГОСТ 31996-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели силовые ... Общие технические условия То есть, ГОСТЫ на кабель, это тоже ТУ ;)
VIVA,
alx220 написал:
Шуюп написал: megrad, а каким образом в магазине или рынке можно определить: по ГОСТу сделано или как?
Покупать кабели проверенных производителей в проверенных местах, у официальных дилеров. Но в Москве об этом легко говорить :)
alx220,я не про Москву, а про Россию. В Москве, может быть и выбор имеется, а здесь приходится выбирать из того что имеется.
06.05.2017 в 20:47:41
Шуюп написал: alx220,я не про Москву, а про Россию. В Москве, может быть и выбор имеется, а здесь приходится выбирать из того что имеется.
Я потому и сделал соответствующую ремарку. Однако рекомендация универсальная. К примеру, отделения ЭТМ есть почти в каждом городе, можно найти качественный кабель. А если покупать кабель на рынке у сомнительных персонажей, то чтение ГОСТов не поможет.
06.05.2017 в 20:55:28
alx220, у нас нет " К примеру, отделения ЭТМ есть почти в каждом городе" поэтому и недоразумения происходят. :(
06.05.2017 в 21:09:34
Существуют ли у Legrand АВДТ (дифавтоматы) с характеристикой B (у токовой защиты разумеется)? Что-то не видел такого. Причем мне нужно на малый ток, порядка 6A.
06.05.2017 в 21:34:29
06.05.2017 в 21:46:42
.MAX. написал: Существуют ли у Legrand АВДТ (дифавтоматы) с характеристикой B (у токовой защиты разумеется)? Что-то не видел такого. Причем мне нужно на малый ток, порядка 6A.
Судя по каталогу, нет.
06.05.2017 в 22:14:42
megrad написал: Вроде к ГОСТам вернулись. Или продованы заявляют, что кабель типа ГОСТОвский. У нас ТУшный только на рынке встретить можно. В магах уже полгода нет.
ТУшный и ГОСТовсский это сленг продавцов, кабель выпускается по ТУ, а ТУ пишутся на основе ГОСТа, то есть любой кабель должен соответствовать ГОСТу, другое дело что умельцы купят нестандартную катанку по дешевке, да наклепают кабеля, а надпись могут нанести какую пожелаете, в принципе и такой кабель служит терпимо, так как изначально задан довольно высокий уровень стандарта