06.05.2017 в 15:32:00

.MAX. написал: но будет ли это корректно работать?

Посчитайте. При этом примите во внимание, что во многих новых МКД и при реконструкции старых, на всю квартиру в этажном щите ставят одно УЗО на 30 мА.

.7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.05.2017 в 17:00:45

Шуюп написал: megrad, а каким образом в магазине или рынке можно определить: по ГОСТу сделано или как?

Покупать кабели проверенных производителей в проверенных местах, у официальных дилеров. Но в Москве об этом легко говорить :)

0
.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

06.05.2017 в 17:24:51

VIVA, Да, это квартира в пятиэтажке, где был проведен капремонт электропроводки. В квартире естественно все провел 3-проводкой, я говорил о подключении потребителей, когда стиралка имеет вилку с заземлением, а зарядник мобилки - без земли, есть даже блоки розеток в которых совмещены заземленные и обычные розетки. Но речь не о этом, а про металлические предметы имеющие контакт с водой (ванна, мойка, смесители), но не заземленные явным образом при пластиковых трубах. Трехпроводка идет по крайней мере от будки ТП которая в шаговой доступности от дома. Что там до этого - не могу знать.

0
Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

06.05.2017 в 20:29:26

VIVA написал:

megrad написал: Вроде к ГОСТам вернулись.

Шуюп написал: по ГОСТу сделано или как?

ТУ - технические условия, по которым производится изделие. ГОСТ 2.114-95 содержит такую формулировку:

.3.2 Технические условия (ТУ) являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской или другой технической документации на продукцию, ...

Но изделие может быть сертифицировано на соответствие ГОСТ. В случае ВВГ это ГОСТ 31996-2012/ГОСТ 53769-2010(устар.) и пожарный сертификат ГОСТ 31595-2012.

На кабелях соответствующих ГОСТ 31996-2012 должна быть нанесена маркировка с указанием ГОСТ. Верно и обратное, указание ГОСТ на изделии, влечёт обязательство, что такое изделие должно соответствовать указанному ГОСТ.

.5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля.

ГОСТ 53769-2010 не содержит прямого требования маркировки своего номера на оболочке/изоляции кабеля, в случае заявленного соответствия. При этом, ГОСТ 18690-2012, в п.3.3.2 требует следующее

. обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлено изделие; если изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта вида общих технических условий (ОТУ), то кроме обозначения технических условий должно быть указано обозначение стандарта ОТУ;

При этом п.3.1.1. указывает целый список допустимых мест маркировки. А т.к. 53769-2010 не уточнил обязательность нанесения номера ГОСТ на оболочку кабеля, то такая маркировка может быть выполнена на любом из указанных элементов.

Маркировку, характеризующую изделия, наносят на барабаны с изделием, кабельную арматуру, на изоляцию, наружную оболочку или защитный шланг кабельного изделия, мерную ленту или ярлыки, прикрепляемые к барабану, катушке, бухте с изделием.

И конечно, требуйте сертификаты соответствия. Которые вам продавец обязан предоставить.

И главное. Прочтите название ГОСТ на кабели. ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ... Общие технические условия ГОСТ 31996-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели силовые ... Общие технические условия То есть, ГОСТЫ на кабель, это тоже ТУ ;)

VIVA,

alx220 написал:

Шуюп написал: megrad, а каким образом в магазине или рынке можно определить: по ГОСТу сделано или как?

Покупать кабели проверенных производителей в проверенных местах, у официальных дилеров. Но в Москве об этом легко говорить :)

alx220,я не про Москву, а про Россию. В Москве, может быть и выбор имеется, а здесь приходится выбирать из того что имеется.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.05.2017 в 20:47:41

Шуюп написал: alx220,я не про Москву, а про Россию. В Москве, может быть и выбор имеется, а здесь приходится выбирать из того что имеется.

Я потому и сделал соответствующую ремарку. Однако рекомендация универсальная. К примеру, отделения ЭТМ есть почти в каждом городе, можно найти качественный кабель. А если покупать кабель на рынке у сомнительных персонажей, то чтение ГОСТов не поможет.

0
Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

06.05.2017 в 20:55:28

alx220, у нас нет " К примеру, отделения ЭТМ есть почти в каждом городе" поэтому и недоразумения происходят. :(

0
.MAX.
.MAX.
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Пермь

Сообщений: 40

06.05.2017 в 21:09:34

Существуют ли у Legrand АВДТ (дифавтоматы) с характеристикой B (у токовой защиты разумеется)? Что-то не видел такого. Причем мне нужно на малый ток, порядка 6A.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.05.2017 в 21:34:29

Шуюп написал: alx220, у нас нет

У вас в профиле город верно указан?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.05.2017 в 21:46:42

.MAX. написал: Существуют ли у Legrand АВДТ (дифавтоматы) с характеристикой B (у токовой защиты разумеется)? Что-то не видел такого. Причем мне нужно на малый ток, порядка 6A.

Судя по каталогу, нет.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.05.2017 в 22:14:42

megrad написал: Вроде к ГОСТам вернулись. Или продованы заявляют, что кабель типа ГОСТОвский. У нас ТУшный только на рынке встретить можно. В магах уже полгода нет.

ТУшный и ГОСТовсский это сленг продавцов, кабель выпускается по ТУ, а ТУ пишутся на основе ГОСТа, то есть любой кабель должен соответствовать ГОСТу, другое дело что умельцы купят нестандартную катанку по дешевке, да наклепают кабеля, а надпись могут нанести какую пожелаете, в принципе и такой кабель служит терпимо, так как изначально задан довольно высокий уровень стандарта

0
Шуюп
Шуюп
Эксперт

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

06.05.2017 в 22:29:49

alx220 написал:

Шуюп написал: alx220, у нас нет

У вас в профиле город верно указан?

alx220, Саранск, Мордовия, Россия. Но рожица не моя.

0