ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.05.2017 в 21:45:30

Макs написал: иначе расплавиться может при большой нагрузке

Именно расплавиться :) и именно в данном примере от ТС :)

0
Макs
Макs
Новичок

Регистрация: 03.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

04.05.2017 в 22:19:56

ebf написал: Именно расплавиться :) и именно в данном примере от ТС :)

ну да, он же хочет на 20А воткнуть, и на освещение ИК лампы :) а когда поставит кондей, стиралку, бойлер или проточник, то электрик смело заменит на 25А

0
Rapid
Rapid
Местный

Регистрация: 11.07.2012

Сумы

Сообщений: 166

05.05.2017 в 09:33:34

Посоветуйте, пожалуйста, по номиналу автомата для кондиционеров. Кондиционеры планируются 7-9, на каждый кондиционер проведена отдельная линия ВВГнг-LS 2.5, все автоматы в щите будут типа "B". Изначально планировал 16А, но год назад сделали все трассы и только сейчас заметил что межблочный кабель проложен ПВС, сечением 1.0 мм. Чистовая отделка выполнена, менять уже не получиться. В связи с этим хочу понизить номинал автомата. Так вот какой?

0
vova45
vova45
Новичок

Регистрация: 05.02.2015

Барнаул

Сообщений: 22

05.05.2017 в 10:53:49

Макs написал:

ebf написал: Именно расплавиться :) и именно в данном примере от ТС :)

ну да, он же хочет на 20А воткнуть, и на освещение ИК лампы :) а когда поставит кондей, стиралку, бойлер или проточник, то электрик смело заменит на 25А

Макs, всем спасибо, оставлю без изменений. время покажет! кондиционера,бойлер , проточник у меня нет и не будет !!!

0
Aleks_vrn
Aleks_vrn
Новичок

Регистрация: 03.04.2017

Воронеж

Сообщений: 8

05.05.2017 в 13:55:16

Подскажите пожалуйста, нужен кабель силовой, медный, для замены электрики на чердаке дома. Есть возможность взять его по оптовой цене, но в наличии есть кабели только 3х заводов: Московский КЗ Орловский КЗ Рязанский КЗ Все кабели сделаны по ТУ. Стоит ли брать и какого завода или лучше заморочиться и найти ГОСТ-овский ?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.05.2017 в 15:37:59

Aleks_vrn написал: Стоит ли брать и какого завода или лучше заморочиться и найти ГОСТ-овский ?

Лучше ГОСТовский хорошего производителя.

0
Aleks_vrn
Aleks_vrn
Новичок

Регистрация: 03.04.2017

Воронеж

Сообщений: 8

05.05.2017 в 16:01:40

alx220 написал: Лучше ГОСТовский хорошего производителя.

Понятно, что это идеальный вариант, но надо исходить из реальности. Можете что-нибудь сказать про продукцию этих кабельных заводов, приходилось работать с ними?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

05.05.2017 в 16:24:24

VIVA написал: И вопрос (риторический) к автору перла: а какой ещё частью винт в клеммнике, может воздействовать на прижимаемый проводник с наконечником или без?

см конструкцию клеммников электроплит например

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

05.05.2017 в 18:27:33

Rapid написал: Изначально планировал 16А, но год назад сделали все трассы и только сейчас заметил что межблочный кабель проложен ПВС, сечением 1.0 мм. Чистовая отделка выполнена, менять уже не получиться. В связи с этим хочу понизить номинал автомата.

Из-за межблочного шнура понижать номинал автомата не нужно. Его защита -- забота самого кондиционера. Если 1.0 ему не хватает -- снижением номинала автомата этому не помочь. Если хватает -- просто лишнее, хотя вреда не будет, если 10А этой линии действительно хватит, включая старты.

Так что проверьте по инструкции, хватает ли сечения 1.0 для шнура. Если там сказано, что хватает -- ОК. ПВС -- нормально, обычно инструкции требуют ПРС или КГ или иногда ПРМ или КГН, но ПВС тоже сойдет. А вот то, что сменности не получается, замуровали наглухо -- плохо. Кондей сломается рано или поздно, надо бы в такой момент и шнур поменять -- ан нет.

0
Rapid
Rapid
Местный

Регистрация: 11.07.2012

Сумы

Сообщений: 166

05.05.2017 в 22:11:00

stroke, спасибо, так то оно все правильно. Кондиционер я еще не выбрал. Сужу по кабелям кондиционеров LG (7-12), они комплектуются сечением 1.0. Дело в том что если подключение питания будет к наружному блоку, тогда этот ПВС будет уже не межблочный и его нужно будет напрямую соединять с подведенным ВВГнг-LS. И вот тут, в случае чего, автомат 16А этот ПВС-хвост не защитит. Поэтому и есть мысли поменять на 10А. Автоматика уже вся закуплена, вот и решаю - менять номинал или нет.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

06.05.2017 в 00:22:15

Aleks_vrn написал: Все кабели сделаны по ТУ. Стоит ли брать и какого завода или лучше заморочиться и найти ГОСТ-овский ?

в России все кабели изготовляются по ТУ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу