Подскажите, можно ли на одно УЗО 16А 10mA подключить все потребители ванной комнаты, а именно стиральную машину, сушильную машину, розетку для фена и мини усилитель для потолочных колонок или на каждый потребитель свое УЗО?
05.09.2017 в 14:37:58
Подскажите, можно ли на одно УЗО 16А 10mA подключить все потребители ванной комнаты, а именно стиральную машину, сушильную машину, розетку для фена и мини усилитель для потолочных колонок или на каждый потребитель свое УЗО?
05.09.2017 в 14:51:12
ice_daemon,сколько линий для потребителей планируется? Если одна и все одновременно включаться не будет, а это фантастика, то вполне хватит и одного УЗО защищенного автоматом на 16А. Но лучше стиралку и сушилку разделить на две линии, а к ним присоседить фен и усилитель.
05.09.2017 в 15:01:01
volchenok написал: ice_daemon,сколько линий для потребителей планируется? Если одна и все одновременно включаться не будет, а это фантастика, то вполне хватит и одного УЗО защищенного автоматом на 16А. Но лучше стиралку и сушилку разделить на две линии, а к ним присоседить фен и усилитель.
volchenok, может быть тогда лучше одно УЗО 40А 30mA?
05.09.2017 в 16:09:06
ice_daemon, А все эти потребители действительно требуют 10 мА?
05.09.2017 в 16:52:17
ice_daemon, проще дифавтоматы поставить на планируемые линии. 16А/30мА.
06.09.2017 в 08:31:32
Всем привет - помогите советом Такая ситуация - звонит давний Зак и рассказывает - жена в ванне моет руки - рядом стоит стиральная машина включенная в розетку но неработающая в данный момент и вдруг она загудела и какие звуки из нее пошли и появился запах гари из нее - пробовали ее после этого включить - не работает(квартира старая панелька в Москве). Я так думаю что был бросок напряжения - машина ее поймала и умер приемный электро блок в ней(не силен в бытовой технике) И Заку надо найти адекватную фирму либо мастера чтоб ее оживить Что вообще произошло со стиралкой и куда лучше обратиться ему - у кого какие мысли подскажите
06.09.2017 в 08:38:20
Dangerr написал: Что вообще произошло со стиралкой и куда лучше обратиться ему - у кого какие мысли подскажите
В мастерскую по ремонту стиральных машин. Вскрытие покажет.
Или самостоятельно вскрыть, подробно сфотографировать и зайти на этот сайт:
Вечный студент
06.09.2017 в 08:53:35
Rumato, ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности volchenok, не экономично получится, ни в плане места в щите, которого нет, ни по финансовым затратам нужен какой-то компромисс, только какой лучше
06.09.2017 в 09:17:00
ice_daemon написал: ну рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности
Ща очередной холливар поднимется. ;)
Вечный студент
06.09.2017 в 09:28:43
ice_daemon, Нигде таких рекомендаций нет. И на безопасность это никак не влияет. В данных приборах нет прямого контакта человека с водой, а значит и 10 мА совершенно не обязательны.
06.09.2017 в 09:47:55
ice_daemon написал: рекомендуются же везде 10мА для большей безопасности
Это очень разумно для тех мест,где велик риск случайного прикосновения одновременно , допустим , к трубам метал. и корпусу СМ , а стоите вы при этом на влажной плитке или дети балуются часто :) Но при этом почему-то все забывают про обратную сторону медали - один потребитель и одно такое УЗО , а у всех мания навешать на него всех потенциально опасных потребителей :(
И это пройдёт ...