dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20836

24.10.2017 в 17:04:22

СтранникXXI написал: Для кабеля 2.5 кв.мм. при замоноличенной прокладке без труб это 27А.

А разве замоноличенные не надо рассматривать как трехжильный кабель проложенный в земле ? Имея ввиду кабель 3Х2.5 При этом картина другая - 38 А . Двужильный намеренно не взял, там все страшнее - аж 44 А. Наверное - зря, т.к. по земляной жиле ток не течет .

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 17:07:30

Vadim 161, Ну тогда мне всё ясно :) Может вам всё таки почитать ГОСТ :) Начнём с простого In - номинальный ток защитного устройства (Это разве не ваш АВ25А :) но вы вдруг его обозвали I2 :)

Vadim 161 написал: ebf написал: кабель 2,5мм2 это какой параметр по ГОСТ ,как он обозначается

Iz

Тут правильно

Vadim 161 написал: ebf написал: приборы потребляют 30А

Сверхток, не превышающий I2

Те этому вы вообще не нашли обозначения :) Это ведь как то должно обозначаться ? Может так ? Ib - расчетный ток цепи (Правда в вашем примере цепь работает с перегрузкой )

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 17:10:22

dokar написал: Наверное - зря, т.к. по земляной жиле ток не течет

Очень правильное ЗАМЕЧАНИЕ

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 17:28:40

ebf написал: Это разве не ваш АВ25А :) но вы вдруг его обозвали I2 :)

А причем здесь In, если мы говорили о этой формуле ?

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 17:33:29

Vadim 161, Да вы с первой разберитесь, а потом уж к этой переходите .Ок .С первой формулой вам всё ясно ? Что у вас Ib ,что In и что Iz Да и надеюсь вы не против если я представлю I2 в таком виде I2 = 1.45 х In ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 17:39:21

ebf, читать я умею, если вы не знали :) А вам бы следовало почитать вот это

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

24.10.2017 в 17:43:20

Vadim 161, вы читаете это? :eek: куда коттица мир...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 17:44:32

Vadim 161, Те как я понимаю, вы пытаетесь не отвечать по сути

ebf написал: Да вы с первой разберитесь, а потом уж к этой переходите .Ок .С первой формулой вам всё ясно ? Что у вас Ib ,что In и что Iz

А пытаетесь меня отправить читать ,то чего я уже давно прочитал :)

ebf написал: Да и надеюсь вы не против если я представлю I2 в таком виде I2 = 1.45 х In ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

24.10.2017 в 17:49:25

dokar написал:

СтранникXXI написал: Для кабеля 2.5 кв.мм. при замоноличенной прокладке без труб это 27А.

А разве замоноличенные не надо рассматривать как трехжильный кабель проложенный в земле ? Имея ввиду кабель 3Х2.5 При этом картина другая - 38 А . Двужильный намеренно не взял, там все страшнее - аж 44 А. Наверное - зря, т.к. по земляной жиле ток не течет .

dokar, ну ёпрст, хоть Вы-то не начинайте. ГОСТ 50571.5.52 таблица В.52.2, "замоноличенный" в штробе кабель соответствует способу прокладки С (таблица А.52.3). Длительная допустимая нагрузка для 2.5 кв.мм. меди 27А.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.10.2017 в 17:52:59

Radio написал: куда коттица мир...

Я тоже обескуражен, тем как халатно относятся к написанию ГОСТов в нашей стране.

ebf написал: А пытаетесь меня отправить читать ,то чего я уже давно прочитал

Так вроде я на ваш вопрос ответил, разве нет?

ebf написал: .С первой формулой вам всё ясно ? Что у вас Ib ,что In и что Iz

Vadim 161 написал: читать я умею, если вы не знали

ebf написал: Да и надеюсь вы не против если я представлю I2 в таком виде I2 = 1.45 х In ?

Если следовать ГОСТу и ВТХ, то так и есть.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2017 в 17:58:18

Vadim 161 написал: Так вроде я на ваш вопрос ответил, разве нет?

Не совсем, вы не ответили ,что это за сверхток 30А ,как он обозначается по ГОСТ и откуда берётся ,а это важно

Vadim 161 написал: Если следовать ГОСТу и ВТХ, то так и есть.

Ну тогда можно написать так ? 1.45 х In ≤ 1,45 х Iz

0