Rumato написал: шуруповертом
достаточно рук(пассатижами), шуруповертом всё вырвать можно
11.11.2017 в 14:51:50
Rumato написал: шуруповертом
достаточно рук(пассатижами), шуруповертом всё вырвать можно
11.11.2017 в 17:34:41
юра Т написал: а чем Вы нейтрали и заземление в щитах зажимаете?
в щитах соединения регулярно и легко обслуживаются, а бедолага хочет, чтобы закрыть и забыть
fhlfibh написал:
в необслуживаемой коробке (точнее, чисто гипотетически её можно будет обслужить, но лазать туда будет крайне геморройно и лишний раз совсем не хочется
...и кстати, в щитах "гайки" клеммников закреплены на массивном основании, их в руке держать не надо, и винт поэтому намного легче крутить. А эти пластиковые клеммники , матьих, "чудо инженерной мысли". Мляя... Кто-то их ещё использует. :eek:
11.11.2017 в 17:53:25
юра Т написал:
Vadim 161 написал: Да и как ими соединить 6 жил?
юра Т, Почему народ так не любит пайку? Пропаять такую скрутку 100- ваттным паяльником- минутное дело. Самым простым припоем ПОС-60 с использованием канифоли. Соединение будет практически вечным. За время, потраченное на обсуждение, можно было изыскать паяльник, научиться им пользоваться , пропаять скрутку и забыть о ее существовании!
11.11.2017 в 18:16:38
Любитель_Эл написал: Почему народ так не любит пайку?
Пайку народ любит. Запах канифоли не любит)
11.11.2017 в 19:23:01
TAB написал: А такая простоит тысячелетия:
У ей только одна беда - разбирается простым поворотом жил, как проволочная головоломка. :) Но так как жилы более-менее зафиксированы, то таки да, простоит. :)
11.11.2017 в 20:34:19
Radio написал: У ей только одна беда - разбирается простым поворотом жил, как проволочная головоломка.
Когда я это увидел, у меня только одна мысль была: неужели не лень было крутить 10 квадратов пассатижами? Ведь куда проще было сделать правильно. Это три многоквартирных дома, построенных почти одновременно одним застройщиком. В каждом 3-4 подъезда по 18 этажей. И я уверен, все квартиры в одном стиле. Вот где блин терминаторы.
11.11.2017 в 21:03:47
TAB написал: Ведь куда проще было сделать правильно.
А как правильно? В какой гильзе обжимать пк-16у?
11.11.2017 в 21:06:46
Radio, в шестерке отлично жмется. Там и матрица совпадает с ГОСТом.
12.11.2017 в 01:06:17
Грэй написал: в щитах соединения регулярно и легко обслуживаются
только вот мало кто о них вспоминает потом, а счетчики так вообще опечатаны (а в них как раз обычно зажим под два винта)
Грэй написал: закреплены на массивном основании, их в руке держать не надо, и винт поэтому намного легче крутить
да брось те Вы, и на весу при желании можно жилы пережать, если крутить без меры, другое дело что зачастую попадаются данные клеммники отвратительного качества и сыпятся прямо в руках
12.11.2017 в 06:57:56
юра Т написал: и на весу при желании можно
Вот верите, нет, - у меня такого желания нету, :mad: поэтому я и ставлю таким соединениям "минуспицот"
12.11.2017 в 11:48:21
Грэй написал: поэтому я и ставлю таким соединениям "минуспицот"
совершенно нормальные соединения, но клеммник (типа ЗВИ :)) нужно выбрать один раз и навсегда.
вот КДПВ и, несмотря на совершенно неприглядный вид, все работало:
зы. клеммники европейские, не знаю чьи. самим соединениям лет 20, если не 25.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу