MaSeVi написал: Была незаконченная распайка на введённом объекте, полез в неё, дёрнуло немного, в щите «щёлк» и УЗО отшпингалетило)))
Проверяли с заказчиком ВДТ Легран DX3 30мА. Набрали в строительное ведро воды и всунули туда фазу и PE, в итоге вокруг проводов пошли пузырьки, а ВДТ не сработал в течении 30сек, потом сблизили провода и он сработал. После этого срабатывал в том же ведре мгновенно на любом расстоянии. Чудеса в общем.