Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

22.02.2018 в 00:43:39

MaSeVi написал: Была незаконченная распайка на введённом объекте, полез в неё, дёрнуло немного, в щите «щёлк» и УЗО отшпингалетило)))

Проверяли с заказчиком ВДТ Легран DX3 30мА. Набрали в строительное ведро воды и всунули туда фазу и PE, в итоге вокруг проводов пошли пузырьки, а ВДТ не сработал в течении 30сек, потом сблизили провода и он сработал. После этого срабатывал в том же ведре мгновенно на любом расстоянии. Чудеса в общем.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

22.02.2018 в 00:45:19

MaSeVi написал: Вы издеваетесь?!)))

В пустую ударило, раз замерять не успели :D

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.02.2018 в 00:46:31

MaSeVi написал: Вы издеваетесь?!)))

Ну почему издеваюсь,просто интересно,если там было бы 10 мА УЗО ,как бы вы среагировали ,а может в момент прикосновения там было 50 мА

0
IURAY
IURAY
Новичок

Регистрация: 19.02.2018

Кишинёв

Сообщений: 23

22.02.2018 в 00:50:36

Songo написал: Проверяли с заказчиком ВДТ Легран DX3 30мА.

Тоже решил проверить десятилетнее узо . Фазу через лампочку на мойку кухонную.Стояк полипропилен и по квартире шланг. Сразу вырубило чем очень удивило меня.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

22.02.2018 в 00:51:07

ebf написал:

MaSeVi написал: Вы издеваетесь?!)))

Ну почему издеваюсь,просто интересно,если там было бы 10 мА УЗО ,как бы вы среагировали ,а может в момент прикосновения там было 50 мА

ebf, Ок, поборник Вы наш норм и справедливости!))) Какой минимальный порог срабатывания УЗО уставкой 30 мА с учетом каких-нибудь допусков?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.02.2018 в 00:54:50

MaSeVi, А причём тут порог ,у 30мА как правило,по моим замерам 20=22 мА ,ну это утечка ,а вот ,что происходит в момент прикосновения и сколько пропустит УЗО до сработки, я не знаю

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20836

22.02.2018 в 00:55:15

Songo написал:

MaSeVi написал: Была незаконченная распайка на введённом объекте, полез в неё, дёрнуло немного, в щите «щёлк» и УЗО отшпингалетило)))

Проверяли с заказчиком ВДТ Легран DX3 30мА. Набрали в строительное ведро воды и всунули туда фазу и PE, в итоге вокруг проводов пошли пузырьки, а ВДТ не сработал в течении 30сек, потом сблизили провода и он сработал. После этого срабатывал в том же ведре мгновенно на любом расстоянии. Чудеса в общем.

Songo, Никаких чудес. Просто произошла электролизная очистка от окислов на жилах, сопротивление электродов резко упало .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124219

22.02.2018 в 00:58:53

Songo написал: После этого срабатывал в том же ведре мгновенно на любом расстоянии. Чудеса в общем.

Никаких чудес - в воде ионы появились

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

22.02.2018 в 01:00:49

dokar написал: Никаких чудес. Просто произошла электролизная очистка от окислов на жилах, сопротивление электродов резко упало .

Так ВДТ был новый и провода новые и зачищенные перед экспериментом, вряд ли там была оксидная плёнка. Тем более, что такое делал не раз и с другими брендами и таких проблем не было.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124219

22.02.2018 в 01:02:45

IURAY написал: .Стояк полипропилен и по квартире шланг. Сразу вырубило чем очень удивило меня.

Канализация. Стены. Вода в разных местах содержит разное количество солей. А после того как я почистил зубы Кишеневской некипяченой водой из водопровода.... :mad:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

22.02.2018 в 01:04:22

ebf написал: MaSeVi, А причём тут порог ,у 30мА как правило,по моим замерам 20=22 мА ,ну это утечка ,а вот ,что происходит в момент прикосновения и сколько пропустит УЗО до сработки, я не знаю

ebf, при том! Установить величину тока утечки не удалось, извините, что быть может, не оправдал Ваших надежд. Однако можно хотя бы базово утверждать, какой минимальный ток утечки должен быть для сработки, исходя из требований. Когда мне приспичит куплю измеритель фактической величины утечки и времени сработки УЗО. Стану особо богатым - возьму прибор из реестра)))