Существуют ли клемы для соединения трех проводов под прямым углом?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

23.03.2018 в 15:51:28

#6291249

alexrl, Чем обычные не угодили?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alexrl

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Симферополь

Сообщений: 60

23.03.2018 в 16:02:33

#6291255

MaSeVi, нужно в комнате к двум розеткам подвести заземление. Провод будет по плинтусу идти, в разрыв провода поставить клемы в виде тройника и отдельный провод вверх по стене к розетке.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.03.2018 в 16:28:35

#6291274

alexrl, так и загните провод под прямым углом

Аватар пользователя
alexrl

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Симферополь

Сообщений: 60

23.03.2018 в 16:40:35

#6291282

haramamburu, загнуть та можно, но как к следующей розетке проложить?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

23.03.2018 в 16:45:22

#6291286

alexrl написал: Провод будет по плинтусу идти, в разрыв провода поставить клемы в виде тройника и отдельный провод вверх по стене к розетке.

Используйте начинку от "ответвительного зажима", он же "орех", без корпуса. Заодно не придётся разрывать-разрезать провод, идущий по плинтусу: только зачистить изоляцию на паре сантиметров.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.03.2018 в 19:30:44

#6291364

alexrl написал: Провод будет по плинтусу идти, в разрыв провода поставить клемы в виде тройника и отдельный провод вверх по стене к розетке.

Если гильзу? Либо из такого клемника, нужного размера

извлекаете крепёжный элемент.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.03.2018 в 19:33:36

#6291366

alexrl написал: загнуть та можно, но как к следующей розетке проложить?

имелось ввиду вот так

Аватар пользователя
alexrl

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Симферополь

Сообщений: 60

23.03.2018 в 20:01:56

#6291391

Да, с клемой подойдет. Спасибо.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.03.2018 в 21:40:25

#6291464

alexrl, еще вариант, без разрезания провода скотчлок

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.03.2018 в 21:54:52

#6291479

haramamburu, так это только для многожилки.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

23.03.2018 в 22:05:26

#6291489

Vadim 161 написал: haramamburu, так это только для многожилки.

Vadim 161, разве?

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.03.2018 в 22:15:22

#6291497

BV, ну так там пластина либо не обеспечит хороший контакт, либо если переусердствовать перекусит моножилу.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.03.2018 в 22:42:17

#6291533

Vadim 161, да не, вроде и для тех и тех предназначены и как то думается что на моножиле они лучше себя будут чувствовать

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

23.03.2018 в 22:45:46

#6291544

Vadim 161 написал: BV, ну так там пластина либо не обеспечит хороший контакт, либо если переусердствовать перекусит моножилу.

Vadim 161, Переусердствовать - это по вашему взять скотчлок неподходящего сечения? ;) Что производитель-то пишет?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.03.2018 в 23:21:36

#6291594

BV, Заглянул за забор, а там и вправду дрова, какие хош - и напиленые и наколотые. ;)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

24.03.2018 в 01:08:31

#6291719

dokar написал: и напиленые и наколотые. ;)

Соединители рассчитаны на использование с медным силовым кабелем/ проводами, однопроволочными или многопроволочными, гибкими или жесткими.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2018 в 01:36:51

#6291730

BV, Да

Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

24.03.2018 в 07:55:49

#6291798

Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

24.03.2018 в 08:40:39

#6291819

vitalban написал: Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото

:popcorn

Вечный студент

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2018 в 09:09:08

#6291834

MrGalaxy написал:

vitalban написал: Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото

:popcorn

MrGalaxy, Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .

Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

24.03.2018 в 09:30:07

#6291843

dokar написал:

MrGalaxy написал:

vitalban написал: Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото

:popcorn

MrGalaxy, Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .

dokar,
Уже вызвал с утра аварийку- сам по стоякам ни когда не лазил- просто не сталкивался- вот и перестраховался- спросил у форумчан- мерси за ответ и совет Приезжали- результат на фото- свет весь оплавился- возможно прилегал где то, но щиток в месте изменения цвета- по прежнему тёплый- возможно кто то в нежилых помещениях ворует напругу - мимо кассы, или же в подвале. ссылка

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2018 в 10:36:00

#6291893

vitalban написал: Уже вызвал с утра аварийку

И она не дала снимать самое интересное ?

vitalban написал: Приезжали- результат на фото- свет весь оплавился- возможно прилегал где то, но щиток в месте изменения цвета- по прежнему тёплый-

Значит ни черта не устранили . УК - тормошите, иначе будете снимать одни угольки , впоследствии.

Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

24.03.2018 в 11:38:32

#6291946

dokar написал:

vitalban написал: Уже вызвал с утра аварийку

И она не дала снимать самое интересное ?

vitalban написал: Приезжали- результат на фото- свет весь оплавился- возможно прилегал где то, но щиток в месте изменения цвета- по прежнему тёплый-

Значит ни черта не устранили . УК - тормошите, иначе будете снимать одни угольки , впоследствии.

dokar, Протянули " окисленые провода" надел хлорку новую, позвонил их "главарь с Аварийки", я ему рассказал, что всё оплавленное протянули и "охлорили", но на месте тёмного пятна, всё равно, греется, и температура в этом месте около 40-45 градусов, вывод сделали такой, что на нежилом, 1м этаже, скорей всего, кто то из "бармалеев" накину концы - мимо кассы, или же в подвале кто то химичит. Записал новую заявку, Будут с Ука, искать причину. Выяснят- отпишусь, на днях.

Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

24.03.2018 в 12:07:39

#6291974

Вызвал повторно аварийку- померял температуру на месте " пятна"= 40.9, перед этим показало 45 градусов, нормуль греется железка.

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.03.2018 в 13:06:59

#6292021

Похоже, что ноль идет через эти 2 корпуса встык, нет надежной металлосвязи.

Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

24.03.2018 в 13:54:10

#6292047

alexposter написал: Похоже, что ноль идет через эти 2 корпуса встык, нет надежной металлосвязи.

alexposter, Так и есть походу- орех на нуле обгорел- в нижнем щитке

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

24.03.2018 в 14:01:05

#6292050

vitalban написал: Вызвал повторно аварийку- померял температуру на месте " пятна"= 40.9, перед этим показало 45 градусов, нормуль греется железка.

vitalban, это мелочи, бывало и под 150 и выше :)

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

24.03.2018 в 14:10:57

#6292056

dokar написал: MrGalaxy, Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .

dokar, Да мне интересно стало, кто выполнит просьбу автора поставить диагноз по фото закрытой крышки щитка. :)

Вечный студент

Аватар пользователя
vitalban

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

24.03.2018 в 15:46:57

#6292121

MrGalaxy написал:

dokar написал: MrGalaxy, Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .

dokar, Да мне интересно стало, кто выполнит просьбу автора поставить диагноз по фото закрытой крышки щитка. :)

MrGalaxy, Главное вылечили ОНЛАЙН- щиток- где орехи был закрыт и тудой ни кто ни когда не заглядывал- наверное ХЕПИ ЭНД