AlexeyL,

AlexeyL написал:

ARS1972 написал: Во-втором случае, если я правильно понимаю - в помещении есть проблема с защитным заземлением?

Или с уравниванием потенциалов. К станкам должно быть подключено защитное заземление, к трубам уравнивание потенциалов, и они должны быть где-то соединены накоротко. Тогда мелкая утечка тока через неисправную изоляцию мирно уйдёт в землю (УЗО в кабеле на станки, скорее всего, не полагается), а крупная выбьет автоматы защиты.

AlexeyL, "мелкая" утечка всеравно перейдет в крупную, т.к. под даже небольшими токами идет нагрев, и просто произойдет тепловой пробой со всеми вытекающими. Дело нескольких дней, а в сырости-несколько часов.

0

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

Ярослав132
Ярослав132
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Запорожье

Сообщений: 69

09.06.2018 в 18:01:09

Если такая ситуация давно-имеем дело с наводками. Если это была бы поврежденная изоляция-это уже давно бы "всплыло". Промерять надо нормальным вольтметром. В мультиметрах вход высокоомный, и на наводки реагирует.

0

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

ARS1972
ARS1972
Местный

Регистрация: 04.01.2016

Томск

Сообщений: 264

09.06.2018 в 18:17:37

AlexeyL написал:

ARS1972 написал: На неделе постараюсь выложить фото электрощита данного помещения

Сомневаюсь я, что дело в электрощите. Сделайте, пожалуйста, отдельную тему. Вопросов уже много.

AlexeyL, Дело в том, что в данном электрощите нулевая шина отделена отделена от шины защитного заземления, причём шина заземления смонтирована на неком устройстве с довольно приличным радиатором. Когда я спросил электрика - что это за устройство, он не смог пояснить, что это за штука. Если предположить, что это какой-то прибор учёта утечки тока, тогда непонятно почему он не сработал при попадании на заземлённые корпуса машин 90 В.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9133

09.06.2018 в 19:07:44

menket написал: Кто из них выпускает качественное оборудование?

Hager .

0

И это пройдёт ...

alcybery
alcybery
Новичок

Регистрация: 26.09.2013

Череповец

Сообщений: 20

09.06.2018 в 21:45:50

Vadim 161 написал:

alcybery написал: 25А хватит на 6 кВт?

Хватит. Диф лучше берите АББ или Легранд DX.

Не подскажете какую именно модель? Например отсюда.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17085

09.06.2018 в 23:45:17

alcybery, Легранд, артикул 411004...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.06.2018 в 08:06:21

megrad, volchenok

Спасибо. По проводку знаю, испытываем. Но прошла проверка Ростехнадзора, инспектор сказала типа автоматы раз в 3 года надо испытывать!?? хотя знаю, что надо при установке. И с электролабораторией разговаривал, они тоже говорят , что нет требований о периодическом испытании автоматов. Но это нормальная лаборатория, а не те же что при инспекторах коих полно, и когда уходят с работы, они в тех же лабораториях оказываются. Сами же и проверяют, то что делают за что им деньги платят.

И вообще , это глобальная тема, что очень много перестраховочных требований, которые ведёт к удорожанию. Кои и здесь многие шабашники пользуются, удорожая свои работы.

Ещё прикол. Инспектор написала замечания в том чисел и про использование удлинителей. Когда прихожу к инспекторам получать предписание и Штраф(а штраф они собаки сразу выписывают) а у них в комнате удлинитель,, я им говорю - почему так? сразу виляния начались. У них у самих розетка без заземления, при наличии техники с заземлением, и и крышки кабель канала нет , провода торчат. В общем, я им высказал, что они теоретики, всю жизнь с бумажками, я говорю в реальной жизни всё может быть, и приходится отклонятся от правил, естественно не пренебрегая безопасностью. Например если реально испытывать электропроводку, это кучу денег надо, и довольно таки на долго отключать организацию, поэтому испытывается только самое реально сложные участки, а например провода под потолком, в сухом месте, где нет солнечного света,работают без перегруза, их и испытывать не надо, лед 50 спокойно пролежат. Се ля ви

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.06.2018 в 08:08:05

megrad, volchenok

Спасибо. По проводку знаю, испытываем. Но прошла проверка Ростехнадзора, инспектор сказала типа автоматы раз в 3 года надо испытывать!?? хотя знаю, что надо при установке. И с электролабораторией разговаривал, они тоже говорят , что нет требований о периодическом испытании автоматов. Но это нормальная лаборатория, а не те же что при инспекторах коих полно, и когда уходят с работы, они в тех же лабораториях оказываются. Сами же и проверяют, то что делают за что им деньги платят.

И вообще , это глобальная тема, что очень много перестраховочных требования, которые удорожание ведё. Кои и здесь многие шадашники пользуются удорожая свои работы.

Ещё прикол. Инспектор написала замечания в том чисел и про использование удлинителей. Когда прихожу к инспекторам получать предписание и Штраф(а штраф они собаки сразу выписывают) а у них в комнате удлинитель,, я им говорю - почему так? сразу виляния начались. У них у самих розетка без заземления, при наличии техники с заземлением, и и крышки кабель канала нет , провода торчат. В общем, я им высказал, что они теоретики, всю жизнь с бумажками, я говорю в реальной жизни всё может быть, и приходится отклонятся от правил, естественно не пренебрегая безопасностью. Например если реально испытывать электропроводку, это кучу денег надо, и довольно таки на долго отключать организацию, поэтому испытывается только самое реально сложные участки, а например провода под потолком, в сухом месте, где нет солнечного света,работают без перегруза, их и испытывать не надо, лед 50 спокойно пролежат. Се ля ви

alcybery написал: Здравствуйте. Хочу подключить проточный водонагреватель 8.8 кВт напрямую к щитку, фото прилагаю. Возможно это сделать и будет ли это безопасно? Автомат ABB SH202L-C40

alcybery, alcybery,

alcybery написал: Здравствуйте. Хочу подключить проточный водонагреватель 8.8 кВт напрямую к щитку, фото прилагаю. Возможно это сделать и будет ли это безопасно? Автомат ABB SH202L-C40

alcybery,

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.06.2018 в 08:10:52

alcybery написал: Здравствуйте. Хочу подключить проточный водонагреватель 8.8 кВт напрямую к щитку, фото прилагаю. Возможно это сделать и будет ли это безопасно? Автомат ABB SH202L-C40

alcybery, Поменяйте провод от вводного автомата на перемычки на отходящие, минимум 4мм2, а лучше 6мм2

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.06.2018 в 08:51:03

alcybery написал: Здравствуйте. Хочу подключить проточный водонагреватель 8.8 кВт напрямую к щитку, фото прилагаю. Возможно это сделать и будет ли это безопасно? Автомат ABB SH202L-C40

alcybery, Можно 8.8кВт. Если на время отключения воды. Проверьте только что у вас к квартире минимум 4 мм2 подходит. Кабель из ПВХ может с перегрузом работать 15%, не более 5ч в день и не более 100 часов в год. Это если кабель не старше 15 лет, если старше, перегруз 10% птээп п 2.4.9

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

10.06.2018 в 09:04:18

ARS1972, А вы контролькой проверьте, под нагрузкой. Если лампа светится не будет, то это наводка, а если будет, хоть и слабо, то где то контакт есть. Но скорее всего это наводка. Даже на удлинителе фазу показывает на защемлении, если его воткнуть в розетку без заземления.

0