ARS1972 написал: Мне нужно знать - ситуация, о которой я спрашивал - это НОРМА
Это норма в том и только том случае, если оба конца провода никуда не подключены. Например, в начале провода выключенный автомат, в конце не подключена никакая нагрузка, и поэтому ёмкость нормальной изоляции между проводами внутри кабеля достаточна для наведения показаний в электронном вольтметре.
Напряжение 90 вольт "между корпусами машин и трубой отопления" совершенно ненормально и опасно для жизни. То и другое обязано быть заземлено, соединено накоротко через главную систему уравнивания потенциалов здания. Никакая нарушенная изоляция сама по себе, при исправной СУП, такие чудеса создавать не может.