Аватар пользователя
Олегша

Местный

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 75

28.06.2018 в 22:50:07

MaSeVi написал:

Олегша написал: автоматы новые даже не использовались толком

Ну и оставьте их. ИЭК, вроде, подтянул качество - пущай стоит, кроме того всё прилично: ВН-счётчик-АВ. Хотите "причесать" - поставьте УЗО селективное, тип А)))) Вот тут уже денюшка нужна...

MaSeVi, Так и так два узо стоят уже. Один в щитке, второй в мини щитке под кухонным гарнитуром Хотя и этого наверное мало.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

28.06.2018 в 22:50:24

MaSeVi написал: Вот тут уже денюшка нужна...

При самостоятельной установке как раз в 6 штукарей и уложится . http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.06.2018 в 22:57:11

Олегша, я бы только контакты протянул и забыл бы про них , нормальный вариант .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

28.06.2018 в 23:00:29

Олегша написал: Так и так два узо стоят уже.

Где первое?

dokar написал: При самостоятельной установке как раз в 6 штукарей и уложится

Может быть, внимательно не смотрел.

serj12 написал: я бы только контакты протянул и забыл бы про них

Поддержу, но про УЗО бы, если, ещё раз - есть возможность, подумал бы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Олегша

Местный

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 75

28.06.2018 в 23:17:32

serj12 написал: Олегша, я бы только контакты протянул и забыл бы про них , нормальный вариант .

serj12, Спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

28.06.2018 в 23:17:54

MaSeVi написал: Может быть, внимательно не смотрел.

Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА 220 В 2 5650 р.

0
Аватар пользователя
Олегша

Местный

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 75

28.06.2018 в 23:21:12

MaSeVi написал: Где первое?

Первое в щитке что здесь фото выкладывал. Второе кстати АВВ стоит, на кухне от стены провода идут после постройки дома на варочную панель, сразу поставил УЗО в мини щиток закатал.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

28.06.2018 в 23:23:09

Олегша написал: Так и так два узо стоят уже.

Каждое на отдельную линию ? Или вот это

Олегша написал: второй в мини щитке под кухонным гарнитуром

Последовательно с тем что в

Олегша написал: в щитке,

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.06.2018 в 23:23:22

Олегша, в таком случае линию на этот мини щиток лучше подключать до УЗО которое в основном щите

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

28.06.2018 в 23:24:37

dokar написал: Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА 220 В 2 5650 р.

Нормально так).

Олегша написал: Второе кстати АВВ стоит, на кухне от стены провода идут после постройки дома на варочную панель, сразу поставил УЗО

Уф, когда же покой придёт-то...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

28.06.2018 в 23:24:57

Олегша написал: Первое в щитке что здесь фото выкладывал.

Так еще разок , и схему ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

28.06.2018 в 23:25:48

Vadim 161 написал: Олегша, в таком случае линию на этот мини щиток лучше подключать до УЗО которое в основном щите

Vadim 161, Вот , вот .

0
Аватар пользователя
СамСунг

Местный

Регистрация: 10.08.2015

Москва

Сообщений: 76

28.06.2018 в 23:56:30

Хочу купить розетку с таймером для того, чтобы утром включался обогреватель 1кВт. Подскажите: Электронный таймер feron tm22 надежная штука или барахло? Кто-то говорит, что внутри на плате нужно сразу менять резистор и стабилитрон на более мощные.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

29.06.2018 в 00:12:10

Олегша написал: Вот и я про что, потому и спросил здесь как быть с таким вопросом ценною в 6 рублей

Сразу посылать на йух. Поэтому и цены такие на все, что рассчитано на богатых лохов. Ляпнул с потолка, глядишь и прокатит. Это вообще этажный щит. У вас же там пока ничего не гудит? Вот и не надо там ничего менять. Просто показали и сразу вон оттуда.

Vadim 161 написал: Олегша, в таком случае линию на этот мини щиток лучше подключать до УЗО которое в основном щите

Так. Готовим еще 5 тысяч за переподключение автомата кухни в квартирном щите. :) Плюс замена этого автомата на 2Р или установка шинки. В общем, тыщ 15 набежит. :)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

29.06.2018 в 00:15:51

MaSeVi написал: Например, АВ от АВВ на 50А почему-то глубоко за 3К стоит

Чего?!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу