crazygeorgio
crazygeorgio
Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

29.06.2018 в 11:21:03

6000 - дорого перебрать щит? мне жэковский электрик назвал сумму в 5000 тупо сделать новый ввод в квартиру и собрать времянку с вводным автоматом, счетчиком, реле и щитовой розеткой...

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.06.2018 в 11:24:30

crazygeorgio, типо по вашему взять 6тр за открутить и закрутить 8 винтов это нормально ?

crazygeorgio написал: мне жэковский электрик назвал сумму в 5000 тупо сделать новый ввод в квартиру и собрать времянку с вводным автоматом, счетчиком, реле и щитовой розеткой...

Вполне нормальная цена для такой работы

0

Грубый, но справедливый

Олегша
Олегша
Новичок

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 75

29.06.2018 в 11:30:30

crazygeorgio написал: 6000 - дорого перебрать щит?

Поменять рубильник и автомат в подьездном щитке на другие автоматы, все.

0
crazygeorgio
crazygeorgio
Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

29.06.2018 в 11:30:34

Vadim 161, ну да, там ценник более неадекватный, но и в моем случае работа, которая занимает от силы 30 минут с ковырянием в носу... ну не может столько стоить... Все что связано с электричеством у обывателей вызывает панику и страх - электрики нагло пользуются этим.

0
Олегша
Олегша
Новичок

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 75

29.06.2018 в 11:31:45

Vadim 161 написал: типо по вашему взять 6тр за открутить и закрутить 8 винтов это нормально ?

Вот вот.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

29.06.2018 в 11:36:05

crazygeorgio написал: 6000 - дорого перебрать щит

Не путайте: заменить 2 автомата и ПЕРЕБРАТЬ щит. Это разные вещи. Я как-то задекларировал 6000 именно за переборку щита: весь день сношался, с 9.00 до 20.00 - нафик с тех пор.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

crazygeorgio
crazygeorgio
Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

29.06.2018 в 11:52:53

MaSeVi, я к тому, что электрики порой загибают уж совсем ценники - и это для них нормально. Просто тема такая - не очень много людей могут адекватно оценить - впаривают им дичь или реально работа стоит того. Создается впечатление, что электрикам проще 10 раз впарить, 1 из 10 может и не поведется, остальные схавают - все выгоднее.

0
uruhuma
uruhuma
Новичок

Регистрация: 29.06.2018

Москва

Сообщений: 63

29.06.2018 в 11:57:45

Добрый день, постараюсь описать проблему внятно, очень надеюсь на ценный совет или помощь. Заехал в квартиру, квартира новостройка все трубы рехау пластик, в квартире нет ни бойлера ни стиралки но почему то при касании железной ручки чугунной ванны одной рукой и смесителя или шва между плиткой мокрого другой чувствуется покалывание током, если отсоединить землю от ванной то ток пропадает, ещё если включена половина автоматов в щитке то ток слабенький совсем еле уловимый мокрыми пальцами, если включён весь то уже ощутимее, что делать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

29.06.2018 в 12:03:18

crazygeorgio написал: я к тому, что электрики порой загибают уж совсем ценники - и это для них нормально

Ну, так что вы удивляетесь. Вон за бензин, как платили - так и платят. Плачут, но платят, пробки меньше не становятся.

crazygeorgio написал: Создается впечатление, что электрикам проще 10 раз впарить, 1 из 10 может и не поведется, остальные схавают - все выгоднее.

Опять Вы путаете: адекватность оценки своих услуг Исполнителя и степень восприятия Заказчика такой оценки. Всё это компромисс звена Заказчик-Исполнитель...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

29.06.2018 в 12:08:42

Олегша написал: dokar, А вот это уже не знаю, провода на кухне от стены откуда могут идти? от квартирного щитка никто не прокладывал специально линию на плиту кухни, это точно. Линия на кухне под плиту, после постройки дома уже была, откуда она может идти от подьездного щитка или от квартирного как узнать?

Здрасьте. :) Сами же пишите: при включении плиты гудит автомат на 32А. Чего у вас там было до ремонта, знаете только вы. Если в этажных щитах везде только вводной, то значит квартирные линии сходились где-то внутри. Будем надеяться, что на месте имеющегося щита.

Олегша написал: Сам уже запутался, наверное тему надо создавать с подробным описанием и фотографиями.

Правильное решение.

0
crazygeorgio
crazygeorgio
Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

29.06.2018 в 12:11:26

uruhuma, мне тоже очень интересно, часто вижу что земля то к трубе прикручена, то к ванной... зачем так делают вообще???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу