09.07.2018 в 00:33:30
#6372888
Владимир766 написал: Я так и видел в инструкции. Просто хотел уточнить так ли делать?? Или изоляция убераеться до съёмной панельки??
Делайте точно как в инструкции, там хорошо видно, до каких примерно пор снимается защитная оболочка. Через съемный фланец кабель должен проходить в ней, стяжками фиксироваться также за оболочку, а не за жилы.
На участках оболочки, заходящих в щит, имеет смысл подписать или пронумеровать линии, чтобы не запутаться потом, когда всю остальную оболочку вы уже снимете.
09.07.2018 в 00:42:12
#6372890
Radio, Я почему эту тему затронул. У меня много кабелей все монолит. А вводный 3х6 квадрата, заходит ровно по середине щитка, сверху. Ну по-сути по инструкции так по инструкции. Думаю лучше спрошу. Что б не было как с кабелями в распредкоробке. До сих пор нервирует что кабеля короткие оставил. И так на всех трёх. Хорошо что паять научился.
09.07.2018 в 00:44:26
#6372891
Владимир766 написал: У меня много кабелей все монолит. А вводный 3х6 квадрата, заходит ровно по середине щитка, сверху.
А что это меняет? Хоть с краю, хоть посредине, никакой разницы.
Владимир766 написал: До сих пор нервирует сто кабеля короткие оставил.
Главное в щите короткие не оставьте. Надеюсь, сейчас они у вас свисают хотя бы еще на одну высоту щита ниже коробки?
09.07.2018 в 00:50:31
#6372893
Radio,
Вот такой длинны.
09.07.2018 в 00:53:00
#6372894
Владимир766, пойдет. Над щитом, конечно, лютый трындец. :cool: :a
09.07.2018 в 00:59:03
#6372898
Radio, Так я ж ещё тяну кабеля. Ещё два света, резетка в ванной, коридоре ну и все пожалуй. Ещё 4 кабеля к щитку дотянуть надо. Потом сборка щитка. Готовлюсь вот. Просто ещё куча всякой работы до щитка. Резетки, заземление дотянуть всякие штукатурные работы.
09.07.2018 в 22:05:26
#6373518
Прошу совета, можно ли сделать так: проложить моножильный кабель 3х2,5 кв. мм в кабель-канале плинтуса (рис. 1), а затем вывести из него розетку над ним вот в таком месте (рис. 2) под трубами. Нормально ли ляжет кабель? Или же лучше ПУГВ? Розетка под электрический духовой шкаф. Возможно, аналогично сделаю отвод под возможную в далёком будущем посудомойку и измельчитель, или же двухконфорочную индукцию.
09.07.2018 в 22:16:58
#6373533
Подскажите, хочу поставить себе
09.07.2018 в 22:20:22
#6373538
menket написал: Возможно, аналогично сделаю отвод под возможную в далёком будущем посудомойку и измельчитель, или же двухконфорочную индукцию.
Если от одного и того же кабеля, то это плохая идея. ВВГнг 3х2.5 войдёт, один и не более.
Melk написал: Имеет ли смысл его ставить
Через месяц о нём забудете.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.07.2018 в 22:32:20
#6373554
MaSeVi написал: Через месяц о нём забудете.
Ну так оно пищалкой напомнит о себе. Я к тому,что будет ли оно обеспечивать хоть какой то дополнительный уровень безопасности или это просто игрушка с красивыми рекламными слоганами. Конкретно интересует
Контроль проводника РЕ Звуковая и световая индикация обрыва нуля, несоответствия вводного автомата току КЗ и аварии РЕ
09.07.2018 в 22:36:16
#6373556
Vadim 161, ВВГ-нг-FRLS в идеале. Минимум ВВГ-нг-LS. Просто забыл упомянуть.
А два кабеля лягут в один канал? В ровную часть вроде бы ляжет, а вот по углам...
09.07.2018 в 22:37:37
#6373558
Melk написал: Конкретно интересует
Контроль проводника РЕ Звуковая и световая индикация обрыва нуля, несоответствия вводного автомата току КЗ и аварии РЕ
Если у Вас всё нормально сделано, с учетом более-менее нормальной сети, то ждать этой сигнализации Вы будете до ишачьей пасхи. Просто по опыту, приличное кол-во заказчиков, кому ставил подобные измерители - просто "забили" на них спустя короткое время после установки и всё это в пыли теперь. Есть фанатики, но таких крайне мало...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.07.2018 в 22:37:41
#6373559
MaSeVi, разные линии. Про количество кабелей в канале понял.
09.07.2018 в 22:38:23
#6373560
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.07.2018 в 22:44:36
#6373565
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2018 в 06:07:53
#6373656
Горят WAGO-зажимы серии Зажим 773-302 (с пастой) и 2273-202 (с пастой)на кабеле АВВГ 2*2,5. Стоит автомат однофазный автомат С16 Merlin Gerlin. Провод зачищен до блеска и вставлен до упора Моё решение: Установка клеммной с сечением 10кв.мм (то что было под рукою) колодки на место соединение.Стандарт DVE и Kema Keur Вот такого типа:
Опресовки и припоя для Алюминия нет Вопрос: Данное соединение будет меня беспокоить теперь? P.S.:Ваго ГУАНО!!!
10.07.2018 в 06:54:22
#6373671
Такие вот клеммники для алюминия противопоказаны. Винт с тремя шайбами и гровером, затянутый гайкой решит вопрос. Или два.
10.07.2018 в 08:36:01
#6373701
Vadim 161, Как мне к щитку выбрать гребёнку?? Буду покупать все автоматы и УЗО. Надо и гребёнку. Насколько модулей?? Планирую завтра послезавтра вводный кабель подключить. Временно поставлю к нему пару автоматов, с фазой мне все понятно а с нулем как поступить? Через клему подсоединяться??
10.07.2018 в 09:09:51
#6373716
Владимир766, а на какой фирме автоматики остановились ? Однополюсная гребенка вам точно понадобится, на 12м, возможно еще и двухполюсная, хотя два УЗО можно и перемычками соединить.
Владимир766 написал: а с нулем как поступить? Через клему подсоединяться??
Да
Грубый, но справедливый
10.07.2018 в 09:15:12
#6373721
ДоброДел написал: Вопрос: Данное соединение будет меня беспокоить теперь?
Думаю что будет, винты быстро передавливают алюминий из-за его мягкости. Я бы сжимом соединил.
Грубый, но справедливый
10.07.2018 в 10:10:21
#6373754
Vadim 161,кстати на нормальных 739 сжимах обе пластины с штамповкой под провод. Это в последнее время подобная фигня наблюдается у производителей.
10.07.2018 в 10:34:53
#6373775
menket, Радиус увеличится...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2018 в 14:50:48
#6373934
Добрый день, столкнулся с проблемой нехватки узо A9R50240 на 40а от шнайдера в моем регионе. Схема щитка На вводе 2полюсный автомат на 40А + реле напряжения, далее необходимо 4 штуки узо на 40а, а дальше после каждого узо по 3-4 автомата обычных на линии. Однако в наличие есть диф автомат A9D34640 на 40а. Можно ли поставить в такую схему диф автоматы, а после них на каждую линию обычные автоматы? Или ждать завоза необходимых узо? они оба электронные, но цены одинаковые узо A9R50240 40a - 35$ (закончились, нужно ждать 2-3 недели) диф автомат A9D34640 40a - 32$
10.07.2018 в 14:57:08
#6373936
lex200 написал: Или ждать завоза необходимых узо?
Да.
lex200 написал: нужно ждать 2-3 недели
Это ни о чём срок. Откройте свою тему, ибо это для "мелких вопросов..." Свет и конд-ры тоже под УЗО. А заменить Шнейдер нечем?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.07.2018 в 18:19:44
#6374058
lex200 написал: они оба электронные, но цены одинаковые
Ну и нафиг тогда эту шляпу. Хотите собрать на Шнайдете ? Ну тогда и берите Acti-9 или Домовой, а не всякое барахло. "схема" щита конечно забавная
Грубый, но справедливый
10.07.2018 в 22:58:39
#6374211
Vadim 161, Автоматика будет Хагер. Всего у меня 12 линий. Получается Гребёнка однополюсная на 12 модулей. Правильно?? Звонок мне покоя не даёт. Где мне подключение с кнопкой зделать в щитке или возле самого звонка?? Просто надо определиться, все кабеля уже завел, звонок вот остался.