11.12.2018 в 01:20:31
#6499308
ebf написал: или вы тут о чём то другом не о
Конечно "не о". Правда, признаюсь, не так давно пришлось такую штуковину подбирать (поневоле, разумеется)))) от ШЭ на ВП. Но, честно - воля случая!)))) Родственники, как никак!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.12.2018 в 03:56:34
#6499353
Духовка встраивается в пенал, розетка под неё уже имеется на уровне цоколя кухни. Из духовки торчит ~метр кабеля 3х1,5 мм2, естественно, его не хватает до розетки. Ниша под духовку без задней стенки, снизу ниши между шкафом и стеной имеется просвет 10 мм и в полке под духовкой вентиляционный проём 400х40 мм. Что тут лучше сделать - нарастить кабель духовки или сделать этакий "стационарный удлинитель" с кабельной розеткой в нише духовки?
11.12.2018 в 06:56:31
#6499380
chapai написал: Хатхи, да, для духовки кинул кабель 2,5кв.мм. и для плиты 6кв.ми.
chapai, тогда плиту напрямую подключать, духовку через обычную розетку.
11.12.2018 в 07:09:22
#6499383
Corvair написал: Духовка встраивается в пенал, розетка под неё уже имеется на уровне цоколя кухни. Из духовки торчит ~метр кабеля 3х1,5 мм2, естественно, его не хватает до розетки. Ниша под духовку без задней стенки, снизу ниши между шкафом и стеной имеется просвет 10 мм и в полке под духовкой вентиляционный проём 400х40 мм. Что тут лучше сделать - нарастить кабель духовки или сделать этакий "стационарный удлинитель" с кабельной розеткой в нише духовки?
Corvair, Можно нарастить, или сменить кабель... но гарантия? И не вынешь потом духовку не отсоединяя кабеля...
Corvair написал: этакий "стационарный удлинитель" с кабельной розеткой в нише духовки?
С накладной розеткой. Особенно ели духовка не просто с кабелем, а с вилкой. Можно в подрозетнике этой цокольной розетки НАДЕЖНО нарастить кабель и сделать накладную розетку. Можно и проштробить под моножильный кабель, замазать, покрасить (за шкафом не видно) и сделать встраиваемую розетку - т.е. перенести из цоколя выше. Выбирайте...
11.12.2018 в 08:17:12
#6499423
Доброго времени суток! В свое время заменил проводку в квартире. Поставил щиток на 36 модулей abb basic E (см. фото) в кладовке. В связи с отсутствием времени на тот момент сделал как получилось, чтобы можно было въехать. Т.е. провода от потребителей не "причесаны". Может от того что руки растут не из того места или скупой платит дважды (щит достался почти на халяву). Так вот щиток оказался очень тесным (расстояние между дин-рейками 116 мм). В щитке на крыше сделал по бокам два отверстия и через них завел провода в щиток. На крыше щита через центральное отверстие завел питающий кабель. Теперь вопрос как правильно провода разместить в щитке, чтоб остался запас для подключения проводов к автоматам ?
Запаса проводов достаточно, черные места на изоляции проводов это хб изолента черная, по контуру выпиленных отверстий ее клеил, чтоб изоляцию проводов не попортить. Знаю что это тихий ужас. Хочется сделать "как у людей".
11.12.2018 в 08:20:44
#6499424
a0b0c0, Не надо за рейками проводники вести. Замените щит на Гольф...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.12.2018 в 08:21:20
#6499425
a0b0c0, Просто надо все аккуратно перебрать. Подключения снизу АВ укладывать в жгут и вести вдоль АВ. То же самое и с N шиной. Для удобства можно использовать стяжки и все жгуты получатся ровными)
11.12.2018 в 08:26:16
#6499426
a0b0c0, И еще, всю внешнюю изоляцию кабелей необходимо снять.
11.12.2018 в 10:02:11
#6499507
Хатхи написал: a0b0c0, И еще, всю внешнюю изоляцию кабелей необходимо снять.
ОБОЛОЧКУ. Давайте говорить правильно.
11.12.2018 в 12:34:13
#6499669
А то что на многих
MaSeVi написал: a0b0c0, Не надо за рейками проводники вести. Замените щит на Гольф...
MaSeVi,
Просто на многих видеороликах, которые видел, там отдельно прокладывают провода: фазные, нули заземления. Поэтому и спросил.
11.12.2018 в 14:11:40
#6499762
Товарищи, а какой момент шуруповерта держат обычно нулевые винтовые шины и клеммы обычных счетчиков типа нева и энергомера, есть опыт? К примеру знаю, что на 16 моменте у винтов модуля кбр80 срывает шлиц винта, но не резьбу, а на 14 еще держится. А автоматам легран пофигу и на 16 момент. Руками оно все закручено, но хотелось еще сильнее.
11.12.2018 в 14:43:14
#6499809
Mandalore105, С ума не сходите - на 16-м моменте поубиваете все винты!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.12.2018 в 15:21:02
#6499854
BV, кабель у духовки без вилки, обжат штыревыми наконечниками. Возможность демонтажа духовки без разбора шкафов желательна, так что решил сделать накладную розетку за духовкой.
11.12.2018 в 15:21:38
#6499856
Mandalore105 написал: Товарищи, а какой момент шуруповерта держат обычно нулевые винтовые шины и клеммы обычных счетчиков типа нева и энергомера, есть опыт? К примеру знаю, что на 16 моменте у винтов модуля кбр80 срывает шлиц винта, но не резьбу, а на 14 еще держится. А автоматам легран пофигу и на 16 момент. Руками оно все закручено, но хотелось еще сильнее.
Mandalore105, ручная протяжка, без фанатизма, соединений раз в месяц после второго раза поймете, что дальше тянуть некуда :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.12.2018 в 15:31:01
#6499873
Mandalore105 написал: Товарищи, а какой момент шуруповерта держат обычно нулевые винтовые шины и клеммы обычных счетчиков типа нева и энергомера, есть опыт? К примеру знаю, что на 16 моменте у винтов модуля кбр80 срывает шлиц винта, но не резьбу, а на 14 еще держится. А автоматам легран пофигу и на 16 момент. Руками оно все закручено, но хотелось еще сильнее.
Если не устраивает затяжка руками, обратитесь к специалисту с динамометрической отверткой.
11.12.2018 в 16:27:01
#6499946
СтранникXXI написал:
Хатхи написал: a0b0c0, И еще, всю внешнюю изоляцию кабелей необходимо снять.
ОБОЛОЧКУ. Давайте говорить правильно.
СтранникXXI, в названии госта на кабели силовые фигурирует именно слово "изоляция":
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия Power cables with plastic insulation for rated voltages of 0,66; 1 and 3 kV. General specifications
да и слово "insulation" имеет перевод как "изоляция".
хотя далее по тексту упоминается и встречается слово "оболочка"
ка по мне слово "оболочка" более уместно что-ли к пищевой продукции, например "сосиски с натуральной оболочкой" и т.п.
11.12.2018 в 16:39:18
#6499966
Uran79 написал: в названии госта на кабели силовые фигурирует именно слово "изоляция":
А где там слово "внешняя"? Процитируйте хоть одно место, где было бы словосочетание "внешняя изоляция"?
Определение кабеля:
Uran79 написал: ка по мне слово "оболочка" более уместно что-ли к пищевой продукции, например "сосиски с натуральной оболочкой" и т.п.
Это всего лишь Ваше мнение.
11.12.2018 в 18:02:06
#6500041
MaSeVi написал: Mandalore105, С ума не сходите - на 16-м моменте поубиваете все винты!)))
MaSeVi, так если поубиваю, то не винты и были, не?
ZooZoo, так уже и так некуда, но хочу монолитно
alx220, Так отвертку я и сам куплю, или даже на работе могу взять, у нас такие есть, ими винты в позвоночник вкручиваются, с определенным моментом, все дело в том какой момент. Ну у счетчиков может он написан в инструкции, а шинки?и ведь так монолита не получится
11.12.2018 в 18:05:55
#6500045
СтранникXXI,
Это всего лишь Ваше мнение.
аналогично могу сказать и про ваше ;)
11.12.2018 в 18:27:59
#6500068
Mandalore105, На 5 шурик ставьте.
11.12.2018 в 18:33:24
#6500073
Uran79, СтранникXXI прав, например внешнюю свинцовую оболочку кабелей трудновато назвать изоляцией
11.12.2018 в 18:40:13
#6500079
sebikov, ну тогда уж стоит называть её "броней" , впрочем всё это вопрос терминологии и личных предпочтении/вкусов. за сим остановимся на этом , пускай каждый использует что он хочет.
11.12.2018 в 18:43:40
#6500085
Uran79, лично вам можно даже называть кабель веревочкой. Мир от этого не станет хуже ни на чуть-чуть.
11.12.2018 в 18:58:01
#6500101
Открываем каталог РЭК читаем Проводник - Изоляция - Оболочка иногда между Иоляцией и Оболочкой может находится ǯаполнение :)
11.12.2018 в 19:15:22
#6500117
Mandalore105 написал:
MaSeVi написал: Mandalore105, С ума не сходите - на 16-м моменте поубиваете все винты!)))
MaSeVi, так если поубиваю, то не винты и были, не?
ZooZoo, так уже и так некуда, но хочу монолитно
alx220, Так отвертку я и сам куплю, или даже на работе могу взять, у нас такие есть, ими винты в позвоночник вкручиваются, с определенным моментом, все дело в том какой момент. Ну у счетчиков может он написан в инструкции, а шинки?и ведь так монолита не получится
Mandalore105 - успокойтесь. Без фанатизма. Циферки на шуриках - условны. Момент на разных шуруповертах различен.
11.12.2018 в 19:38:15
#6500136
ПPOPAБ, ну ок, ладно, может и правда загоняюсь.
11.12.2018 в 22:06:09
#6500271
Mandalore105 написал: Руками оно все закручено, но хотелось еще сильнее.
Это вы очень зря, кроме вреда никакой пользы не будет.
Посмотрите правильное кино про корректное закручивание.
11.12.2018 в 22:10:57
#6500276
Radio, спасибо, сейчас посмотрю.
11.12.2018 в 22:34:30
#6500305
Здравствуйте. На линии розетки под стиралку навернулся автомат, рычаг заклинило. Проводка на линии новая, медь 2.5м2, работала стиралка нормально, спустя какое-то время во время стирки сработал ав, взвёл и достирала нормально. Спустя какое-то время ещё раз такое было. Автомат на 16а, 15 лет отработал. Посоветуйте ав на замену, желательно точную модель.