17.02.2019 в 20:06:37
#6553513
dokar, Ни в коем случае. Могу подождать несколько дней.
17.02.2019 в 20:15:06
#6553522
Rumato, Ок.
17.02.2019 в 20:49:36
#6553540
Rumato, Вы про диаметр отверстия спрашиваете в связи с отвёртками? DS9XX под рукой нет, а вообще, у нормальных аппаратов с винтами М4 должны входить PZ2 и шлицевая 5,5 мм.
17.02.2019 в 20:57:31
#6553548
Abrikos, Именно в связи с отвёртками) Ни PZ2, ни шлицевая 5,5 мм туда не лезут, поэтому и спрашиваю.
17.02.2019 в 21:37:12
#6553591
Rumato, должен же быть кто-то на форуме, много раз крутивший эти винты DS9. Он и подскажет. Остаётся ждать :)
17.02.2019 в 22:12:47
#6553609
Под рукой только DSH941R, диаметр отверстия 6,3 мм Шлиц на картинке... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.02.2019 в 22:32:43
#6553619
sergey_sav написал: рукой только DSH941R, диаметр отверстия 6,3 мм
Rumato, Во эти и есть новые .
Rumato написал: Ни PZ2, ни шлицевая 5,5 мм туда не лезут, поэтому и спрашиваю.
У вас какие -то неправильные пчелы . Сейчас померял штангелем свои Виху Софтфиниш и ПБ Свищ , PZ2 - у обеих диаметр не превышает 6,0 мм. Обе в дирках, на фото выше, свою работу успешно проделывали . :o sergey_sav, Отдельное спасибо .
19.02.2019 в 04:41:18
#6554579
Уважаемые форумчане. Встал вопрос выбора гофры для ввода, который будет идти по потолку подъезда от этажного щитка до стены в квартиру. По диаметру определился, но оказалось, что ПВХ бывает "лёгкая", "средняя" и даже "армированная". Какую лучше взять под мои нужды? Длина небольшая - 5 метров максимум - можно не экономить особо. P.S. Этаж первый, но климат южный. Зимой в подъезде бывает минусовая температура. Солнечного света не бывает. ПВХ правильный выбор?
19.02.2019 в 06:43:13
#6554589
dokar, sergey_sav, Спасибо.
19.02.2019 в 08:54:17
#6554619
Rostov, да как бы гофра в подъезде не допускается, только стальная труба ( по условиям пожарной безопасности и устойчивости к повреждениям),но на это давно почти никто не обращает внимание, как вариант можно использовать металлические короба с крышками.
19.02.2019 в 09:58:15
#6554657
volchenok, понятно, значит буду убеждать своего электрика заштрабить. Спасибо. А если выбирать придётся из гофр, с точки зрения безопасности моего кабеля - лучше армированную? Если её, то обычными клипсами крепить или нужен крепёж понадежнее? P. S. Видел у тёщи в подъезде не только гофры, но и просто ВВГ висит, зацепленный за соседский кабель.
19.02.2019 в 10:22:57
#6554673
Rostov написал: volchenok, понятно, значит буду убеждать своего электрика заштрабить. Спасибо. А если выбирать придётся из гофр, с точки зрения безопасности моего кабеля - лучше армированную? Если её, то обычными клипсами крепить или нужен крепёж понадежнее? P. S. Видел у тёщи в подъезде не только гофры, но и просто ВВГ висит, зацепленный за соседский кабель.
Rostov, Никаких штроб, а гофра не эстетично . Делайте в кабель/канале , по потолку . Это и безопаснее , чужого не заденете .
19.02.2019 в 10:36:42
#6554684
dokar написал: Никаких штроб
Чего так категорично ? Я по 12 метров долбил в штукатурке, от этажного шита до квартиры, за день проштробил, проложил кабели и замазал, потом отделочники шпакленули чутка и всё. Как-то в старом кирпичном доме работал, так там толщина штукатурки в подъезде почти 3см была, чуть кирпичик перфом поддолбил и две 20-ые трубы проложил.
Грубый, но справедливый
19.02.2019 в 10:39:22
#6554687
dokar, да
Грубый, но справедливый
19.02.2019 в 10:42:45
#6554690
19.02.2019 в 11:42:55
#6554725
volchenok написал: только стальная труба ( по условиям пожарной безопасности и устойчивости к повреждениям),
до 2х метров от пола?
19.02.2019 в 14:19:46
#6554842
Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста со следующим. Есть общий коридор, в котором щиток с одним свободным автоматом на 16А. В щитке места больше нет. Никаких УЗО и ДА в щитке нет. Есть стиральная машинка (в ванной), скорее всего не более 2500 Вт, и посудомоечная машинка (на кухне) – 2300 Вт. Вопросы: 1) Можно ли подключить одним кабелем от автомата на 16А (одновременно использоваться СМ и ПМ не будут)? 2) Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО. УЗО ставить после автомата на 16А в щитке, но до СМ и ПМ, правильно? 3) Можно ли поставить один УЗО на эти два потребителя (одновременно использоваться не будут)? В этом случае от УЗО пойдет два отдельных провода на СМ и ПМ, так? С какими параметрами должен быть этот один УЗО, учитывая места расположения ПМ и СМ? 4) Какой кабель использовать от автомата до УЗО и от УЗО до СМ и ПМ? Ранее электрик от автомата до СМ провел (без установки УЗО) многожильный кабель. Наверное лучше заменить? 5) можно ли от УЗО до ПМ кабель «просто» бросить под ванну (в пластиковой гофре) или лучше что-то мудрить с внешним расположением сверху (штробить не могу)? Заранее огромное спасибо и извините за много глупых вопросов.
19.02.2019 в 14:30:29
#6554848
dokar написал:
Vadim 161 написал: dokar, да
Vadim 161, А вопрошающий не указал такого .
dokar, прошу прощения, действительно кирпич. В подъезде штукатурка не меньше 3 см. Значит предпочтительнее 1 штраба, 2 кабельканал? Чем кабельканал лучше гофры? Только эстетикой или надёжностью тоже (сдернуть сложнее)? Если ставить его, то какой выбрать? Или если пластик, то нет различий? Заранее спасибо.
19.02.2019 в 14:31:52
#6554850
temper написал: Можно ли подключить одним кабелем от автомата на 16А (одновременно использоваться СМ и ПМ не будут)?
Можно, хоть и не очень.
temper написал: Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО
Целесообразно, коли возможность есть.
temper написал: Можно ли поставить один УЗО на эти два потребителя (одновременно использоваться не будут)? В этом случае от УЗО пойдет два отдельных провода на СМ и ПМ, так? С какими параметрами должен быть этот один УЗО, учитывая места расположения ПМ и СМ?
Да, даже на 16А, но если поставите 25А хуже точно не будет, а душевного покоя - хоть отбавляй.
temper написал: Ранее электрик от автомата до СМ провел (без установки УЗО) многожильный кабель.
Сечение бы знать, хотя даже и 1,5 кв.мм. хватит, как г...а за баней.
temper написал: можно ли от УЗО до ПМ кабель «просто» бросить под ванну (в пластиковой гофре) или лучше что-то мудрить с внешним расположением сверху (штробить не могу)?
Можно просто бросить, без всяких гофр там и т.д...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
19.02.2019 в 14:43:52
#6554855
MaSeVi, А на какой ток утечки УЗО лучше взять (учитывая, что он будет один на СМ в ванной и ПМ на кухне)? Чем на 25А лучше в моем случае, если он пойдет от автомата на 16А?
19.02.2019 в 14:45:01
#6554857
temper написал: 2) Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО. УЗО ставить после автомата на 16А в щитке, но до СМ и ПМ, правильно?
temper, Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.
19.02.2019 в 14:48:29
#6554863
egion9111 написал: Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.
Может лучше читать форум,а не писать глупости ,идите учите матчасть :killyourselfbywall:
19.02.2019 в 14:54:44
#6554868
Думал подключить так:
19.02.2019 в 15:22:16
#6554886
ebf, А в чём именно я ошибся? По ПУЭ на ванную должно стоять УЗО на 30мА. А защищаться автоматом с равным номиналом или меньше, автомата на 16А для него не много?
19.02.2019 в 19:54:47
#6555028
Скажите господа, на сколько надежны модульные контакторы IEK? Хочу применить несколько контакторов на: "Не отключаемые линий", и в связке с реле приоритета. Особенно интересно со вторым вариантом, где контактор будет коммутировать до 25 ампер, десятки раз в сутки.
19.02.2019 в 20:27:39
#6555054
temper написал: Думал подключить так:
temper, Если розетки ПМ и СМ при дифференциальной аварии окажутся в труднодоступном месте , лишитесь возможности пользоваться сразу обеими агрегатами .
19.02.2019 в 20:34:33
#6555064
Rostov написал: Значит предпочтительнее 1 штраба, 2 кабельканал?
Да.
Rostov написал: Только эстетикой или надёжностью тоже (сдернуть сложнее)?
И тем, и другим.
Rostov написал: Если ставить его, то какой выбрать?
40x25, хотя можно и 40x16, но будет несколько сложнее туда уложить кабель.
Грубый, но справедливый
20.02.2019 в 10:59:50
#6555339
Добрый день, новостройка , эклектик говорит , что у меня неправильно выполнена разводка, но какие именно нормы нарушены сказать не может, прошлась по соседним квартирам , так горизонтально розетки соединены только в моей. Помогите разобраться , есть ли нарушения, так как Квартира ещё не принята , буду просить исправить
20.02.2019 в 12:20:30
#6555380
Всем доброго дня, собирал щит в новый гараж, купил шину двухфазную ABB 2CDL220001R1058, это нормально что она такая тонкая, или это подделка, при этом как и на шинах с нормальной толщиной указано 63А - 10мм², побоялся ее оставить, заменил на шину с нормальной толщиной.