06.04.2019 в 19:36:15
megrad, MaSeVi - благодарствую.
06.04.2019 в 19:40:27
Rengen_3d, если не затруднит окончательное фото щита выложите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.04.2019 в 23:06:45
Здравствуйте, товарищи. Затеял замену электрики в квартире, первым этапом решил обследовать этажный щиток и увиденный хаос меня слегка озадачил. Помогите опознать шину PE и шину N (в квартире электроплита PE в таком случае обязана ведь быть в том или ином виде?)
Правильно понимаю что панель сверху это PE (отвод сделан до приборов учета), а квадратные плашки с винтами это N?
06.04.2019 в 23:27:14
Правильно понимаю что панель сверху это PE (отвод сделан до приборов учета), а квадратные плашки с винтами это N?
Совершенно верно.
06.04.2019 в 23:41:54
Pupochek, а Вы уверены что шины PE и N имеются в вашем электрощите на лестничной площадке? Лично я сомневаюсь.
06.04.2019 в 23:59:15
Шуюп написал: Pupochek, а Вы уверены что шины PE и N имеются в вашем электрощите на лестничной площадке? Лично я сомневаюсь.
Шуюп, нет, совершенно не уверен, так как не вижу отдельного PE проводника приходящего в этажный щиток Вообще как по мне, так очень странно видеть разделение защитного проводника в этажном щите, когда-то давно заученная электробезопасность оставила в подсознании след что такое разделение должно выполняться в распределительном устройстве, а ни как не в этажном щите.
Но имеем то что имеем. Вопрос куда в имеющейся схеме мне подключать мой квартирный PE и N
07.04.2019 в 00:12:15
Pupochek написал: Здравствуйте, товарищи. Затеял замену электрики в квартире, первым этапом решил обследовать этажный щиток и увиденный хаос меня слегка озадачил. Помогите опознать шину PE и шину N (в квартире электроплита PE в таком случае обязана ведь быть в том или ином виде?)
Правильно понимаю что панель сверху это PE (отвод сделан до приборов учета), а квадратные плашки с винтами это N?
Pupochek, Все верно - типовой щит 80х годов
07.04.2019 в 00:14:48
Pupochek написал:
Шуюп написал: Pupochek, а Вы уверены что шины PE и N имеются в вашем электрощите на лестничной площадке? Лично я сомневаюсь.
Шуюп, нет, совершенно не уверен, так как не вижу отдельного PE проводника приходящего в этажный щиток Вообще как по мне, так очень странно видеть разделение защитного проводника в этажном щите, когда-то давно заученная электробезопасность оставила в подсознании след что такое разделение должно выполняться в распределительном устройстве, а ни как не в этажном щите.
Но имеем то что имеем. Вопрос куда в имеющейся схеме мне подключать мой квартирный PE и N
Pupochek, туда же где kyb и подключены. При разделении PEN в этажном щитке - нельзя делать СУП / ДСУП на трубы водоснабжения. Это появилось позже в ПУЭ ред 7. Здесь разделение PEN на входе в дом.
07.04.2019 в 21:55:07
megrad, рано еще, я спрашивал, где ставить, чтобы с длиной проводов определиться. Еще месяца 2 точно подключения не будет. Но я еще здесь освещу тему щитка, так что увидите) Все-таки здесь умные люди сидят, а вас надо слушать.
09.04.2019 в 20:29:54
Господа электрики! Пожалуйста, помогите «блондинке». Дело вот в чем: хочу организовать подсветку растениям, буду использовать ЭСЛ лампу 150 ватт, в светильнике с патроном Е40. Купила все комплектующие, теперь остается только собрать их воедино)) Не подскажете, как подсоединять провода к данному патрону (Vossloh Schwabe 12810) ? Правильно ли я понимаю, что нужно сделать колечки и изнутри присоединить их к винтам, которые я обвела синим? И они выйдут тогда сбоку.
09.04.2019 в 20:52:15
AlenaOOO написал: Правильно ли я понимаю, что нужно сделать колечки и изнутри присоединить их к винтам, которые я обвела синим? И они выйдут тогда сбоку.
неправильно!
Сначала откручиваются на 5-8 оборотов синие винты. На последнем фото - вид сбоку - отверстия - при откручивании винтов - появляется зазор.
Снаружи Туда, в отверстие, вставляется зачищенный на 6-7мм провод и зажимается синими винтами
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.