06.04.2019 в 23:27:14
Правильно понимаю что панель сверху это PE (отвод сделан до приборов учета), а квадратные плашки с винтами это N?
Совершенно верно.
06.04.2019 в 23:41:54
Pupochek, а Вы уверены что шины PE и N имеются в вашем электрощите на лестничной площадке? Лично я сомневаюсь.
06.04.2019 в 23:59:15
Шуюп написал: Pupochek, а Вы уверены что шины PE и N имеются в вашем электрощите на лестничной площадке? Лично я сомневаюсь.
Шуюп, нет, совершенно не уверен, так как не вижу отдельного PE проводника приходящего в этажный щиток Вообще как по мне, так очень странно видеть разделение защитного проводника в этажном щите, когда-то давно заученная электробезопасность оставила в подсознании след что такое разделение должно выполняться в распределительном устройстве, а ни как не в этажном щите.
Но имеем то что имеем. Вопрос куда в имеющейся схеме мне подключать мой квартирный PE и N
07.04.2019 в 00:12:15
Pupochek написал: Здравствуйте, товарищи. Затеял замену электрики в квартире, первым этапом решил обследовать этажный щиток и увиденный хаос меня слегка озадачил. Помогите опознать шину PE и шину N (в квартире электроплита PE в таком случае обязана ведь быть в том или ином виде?)
Правильно понимаю что панель сверху это PE (отвод сделан до приборов учета), а квадратные плашки с винтами это N?
Pupochek, Все верно - типовой щит 80х годов
07.04.2019 в 00:14:48
Pupochek написал:
Шуюп написал: Pupochek, а Вы уверены что шины PE и N имеются в вашем электрощите на лестничной площадке? Лично я сомневаюсь.
Шуюп, нет, совершенно не уверен, так как не вижу отдельного PE проводника приходящего в этажный щиток Вообще как по мне, так очень странно видеть разделение защитного проводника в этажном щите, когда-то давно заученная электробезопасность оставила в подсознании след что такое разделение должно выполняться в распределительном устройстве, а ни как не в этажном щите.
Но имеем то что имеем. Вопрос куда в имеющейся схеме мне подключать мой квартирный PE и N
Pupochek, туда же где kyb и подключены. При разделении PEN в этажном щитке - нельзя делать СУП / ДСУП на трубы водоснабжения. Это появилось позже в ПУЭ ред 7. Здесь разделение PEN на входе в дом.
07.04.2019 в 21:55:07
megrad, рано еще, я спрашивал, где ставить, чтобы с длиной проводов определиться. Еще месяца 2 точно подключения не будет. Но я еще здесь освещу тему щитка, так что увидите) Все-таки здесь умные люди сидят, а вас надо слушать.
09.04.2019 в 20:29:54
Господа электрики! Пожалуйста, помогите «блондинке». Дело вот в чем: хочу организовать подсветку растениям, буду использовать ЭСЛ лампу 150 ватт, в светильнике с патроном Е40. Купила все комплектующие, теперь остается только собрать их воедино)) Не подскажете, как подсоединять провода к данному патрону (Vossloh Schwabe 12810) ? Правильно ли я понимаю, что нужно сделать колечки и изнутри присоединить их к винтам, которые я обвела синим? И они выйдут тогда сбоку.
09.04.2019 в 20:52:15
AlenaOOO написал: Правильно ли я понимаю, что нужно сделать колечки и изнутри присоединить их к винтам, которые я обвела синим? И они выйдут тогда сбоку.
неправильно!
Сначала откручиваются на 5-8 оборотов синие винты. На последнем фото - вид сбоку - отверстия - при откручивании винтов - появляется зазор.
Снаружи Туда, в отверстие, вставляется зачищенный на 6-7мм провод и зажимается синими винтами
09.04.2019 в 21:27:22
BV, спасибо вам большое! Значит без колечка, а просто так? Если у меня многожильный провод, то сначала вставляю провод в наконечник, обжимаю, и уже этот наконечник вставляю и зажимаю винтами, верно?
09.04.2019 в 21:45:00
AlenaOOO написал: Если у меня многожильный провод, то сначала вставляю провод в наконечник, обжимаю, и уже этот наконечник вставляю и зажимаю винтами, верно?
да, в наконечник НШВ , НШВИ - наверное торчать вбок будет
10.04.2019 в 00:11:44
BV, спасибо! Про НШВ/НШВИ погуглила, поняла в чем соль :)
10.04.2019 в 00:14:08
AlenaOOO написал: BV, спасибо! Про НШВ/НШВИ погуглила, поняла в чем соль :)
AlenaOOO, кусачки для ногтей могут легко превратить НШВИ в НШВ, обратное - невозможно :)
11.04.2019 в 19:20:24
Добрый вечер, делаю ремонт в кирпичной хрущевке, нанимал электрика, чтобы он поменял всю электропроводку в квартире, вопрос касается кухни. От квартирного щитка, в кухню заведены, две отдельных линии проводом ВВГ НГ ЛС с сечением 3×2,5 на розеточные блоки, от этих двух линий планируются 8 розеток, соединенных между собой шлейфом (т.е. половина розеток на одной линии будут висеть, вторая половина на другой). На варочную панель он провёл отдельную линию ВВГ НГ ЛС с сечением провода 3×4, и сказал, что на данную линию, можно будет подключить вар. панель и духовой шкаф. Почитав информацию, понял что так нельзя делать. Подскажите пожалуйста, как правильно переделать или все-таки допускается, провод такого сечения на этих два потребителя?
11.04.2019 в 19:33:53
Иркут, Делаете ремонт - сделайте сразу нормально. Лучше добавить линию на духовой шкаф 3х2.5мм2, либо использовать одну из двух существующих только на ДШ (ну может вытяжку, подсветку если удобнее тянуть), если на вторую не будет ОДНОВРЕМЕННОЙ нагрузки более 4 квт