Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.10.2019 в 16:25:50

Иркут написал: 1) переделать соеденения в распаячных коробках,, относящихся к розеточным группам, там соединяется провод ввг нг лс 3×2,5

опрессовка!

Иркут написал: 2) Переделать соеденения в распаячных коробках, относящихся к линиям освещения, электрик линии свещения проложил проводом пвс 4×1,5

тоже опрессовка, если коробка будет недоступна

Иркут написал: 3) А также в квартире, почти все розетки двойные, тройные или четверные, по плану они будут соединены шлейфом. Шлейфовать хотел на контактах розеток, теперь появились мысли, делать соединения в подрозетниках.

оба варианта имеют право на жизнь, но первый проще и доступнее... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
derners

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

12.10.2019 в 18:30:36

Три фазы на каждую фазу стоит узо. Три нулевых шины. Одно узо выбивает из-за нулевого провода который подключен к нулевой шине. Нашел что из-за него методом научного тыкать. Подскажите где капнуть, что это может быть? Нагрузки пока не подключено все в стадии монтажа.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.10.2019 в 18:32:19

derners написал: Подскажите где капнуть, что это может быть?

вот это

derners написал: узо выбивает из-за нулевого провода который подключен к нулевой шине.

0
Аватар пользователя
derners

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

12.10.2019 в 18:43:42

Rumato написал:

derners написал: Подскажите где капнуть, что это может быть?

вот это

derners написал: узо выбивает из-за нулевого провода который подключен к нулевой шине.

Rumato, Я не пойму почему это происходит, напряжение же в линии нетнет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

12.10.2019 в 20:31:47

derners, А разность потенциалов между нолем и землёй всегда присутствует .

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

12.10.2019 в 20:39:43

dokar написал: derners, А разность потенциалов между нолем и землёй всегда присутствует .

dokar, а проживающие в квартире об этом знают?

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

12.10.2019 в 21:00:37

Добрый вечер. Ситуация следующая. Перекрывал краны на бойлере (бойлер с сухим тэном, пользуюсь не первый год) и почуствовал тыльной стороной ладони небольшое покалывание (ну вы в курсе что это как немного током ), удивился раньше такого небыло, взял индикаторную отвертку - светится, фигня думаю, раньше небыло, проверял, лезу в щитову в квартире, колодка с 0 норм, колодка с землёй светится (сама колодка есть и на неё выведены земля от бойлера кондиционера и от одной розетки где включен обогреватель, но сам провод кодки земля в общем щитке нигде не подключен, сделано с перспективой). Так вот начинаю по одному проводу земли снимать с колодки, снял по очереди все - индикаторная отвертка светится как отдельно на самой колодке так и каждый провод отдельно. Думаю как такое может быть? Отключаю землю уже в клемах возле кондика, бойлера, т.е. фактически провод с обоих сторон не подключен, а он блин светится. Я что-то не понимаю или это наводка такая. Данные провода новые, нигде не соединяются не с чем. УЗО не срабатывает. Объясните пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20649

12.10.2019 в 21:16:13

Евгений А.С. написал: Я что-то не понимаю или это наводка такая.

Да.

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

12.10.2019 в 21:26:48

Radio, так что подключить все назад? а почему раньше такого небыло? Что нельзя в розетках подключать жилу заземления, если нет самого заземления?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

12.10.2019 в 21:32:52

Евгений А.С., Нельзя , можно , под раздачу попасть . Это будет уже не наводка .

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

12.10.2019 в 21:35:01

dokar, извините за тупость, я не электрик, а почему нельзя если провод то не подключен...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

12.10.2019 в 21:40:04

Евгений А.С., Потому что если на одной линии несколько розеток, то в случае утечки на одном из приборов по заземляющему проводу вы неожиданно словите в другой , через корпус другого прибора .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

12.10.2019 в 21:40:04

Евгений А.С., Потому что если на одной линии несколько розеток, то в случае утечки на одном из приборов по заземляющему проводу вы неожиданно словите утечку в другой розетке , через корпус другого прибора .

0
Аватар пользователя
Евгений А.С.

Местный

Регистрация: 05.02.2016

Киев

Сообщений: 41

12.10.2019 в 21:42:53

там каждый прибор на своей линии - кондик, бойлер, обогреватель

0
Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

12.10.2019 в 21:47:43

Евгений А.С., "Что нельзя в розетках подключать жилу заземления, если нет самого заземления?" провод подключить можно, но зачем если нет заземления? Подключение жёлто-зелёного провода к розеткам без должного заземления считаю большой ошибкой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу